Всем привет.
Собираю эту схему. Это THC или система регулировки высоты плазменного резака.
Суть ее весьма проста: нужно измерять напряжение дуги 80...200В. И поддерживать его. Если резак опускается или поднимается, напряжение дуги меняется и контроллер коректирует его высоту.
АЦП контроллера меряет 0-5 вольт. Следуя этой схеме выходит 3-4,1 вольта на входе АЦП (при тестировании с реальной дугой). подстроечником R5 только сдвигается рабочая точка. Ну и получается весьма неточное напряжение и большие трудности в его поддержании. Как можно расширить выходной диапазон делителя? Какие резисторы можно поменять?
Есть несколько вариантов схемы. Но куда идет стабилитрон на минус 12 вольт я понять не смог. По этому собрал без него. Зачем о тут нужен?