На полярные не советую их менять, а вот ёмкость уменьшить можно и существенно.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Добавлено: Пн окт 16, 2017 00:58:55
Открыл глаза
Зарегистрирован: Пт сен 29, 2017 12:59:08 Сообщений: 54
Рейтинг сообщения:0
Скажите, а можно ли использовать 2 сложеных вместе кольца? Например 45/28/12 М2000НМ? Если да, то получается что считать их нужно как 45/28/24? Ещё хотелось бы поинтересоваться по поводу феррита...я живу в Астрахани и у нас тут находится завод по произвотству ферритовых изделий, при них же находится и единственный магазин радиодеталей в городе. В наличии из больших колец есть М200ВНП, М1000НН, М600НН. Ничего из этого нет в базе расчёта трансформатора. Они не катят?
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Сложить можно, считать понятное дело для получившегося размера. 1000НН более высокочастотный, менее стоек к нагреву имеет большие потери на гистерезис и меньшие на вихревые токи.
Прошу знающих людей ответить на пару вопросов,1-Нет ли токовой петли в силовой и сигнальной цепи?2-сама разводка норм(делал сам),если нет ,укажите на ошибки.3-возможна ли стабилизация двуполярки со средней точкой от транса с помощью ДГС и ОС ,если да прошу указать схему
Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему не стартует схема самозапуска? Если блок запустить от внешнего источника то, блок стартует и схема самозапуска работает как стабилизатора. Как и должно быть. Подавал на конденсатор напряжение с18 30 вольт результата ноль. вроде все дороги целы и все пропаяно.
30в мало, этот узел обычно запускается при 35-40в. Не запускаться может из за утечки конденсаторов С18, С20, их лучше ставить на 50в.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Спасибо, помогло. Заменил конденсатор по питанию ирки и тлки, и все заработало. Помогите разобраться с обратной связью. Короче трансформатор рассчитывал на напряжение стабилизированное 55 вольт, без обратной связи напряжение 80 вольт с лишним. Цепляю обратную связи и ни фига не регулируется у меня.Стабилитрон я установил 33 вольт, вместо резистора R16 установил подстроечный резистор. Остальное оставил все как есть. Короче выкручиваю резистор на 100 кОм -на выходе 80 вольт, выкручиваю обратно до нуля 44 вольт. Короче выставить 55 вольт не получается. Либо 80 либо 44 В. В чём дело не пойму.
Короче выкручиваю резистор на 100 кОм -на выходе 80 вольт, выкручиваю обратно до нуля 44 вольт.
ТЛ431 уже труп. Нельзя этот резистор менять на подстроечный, подстроечный можно только добавлять