Думал найти схему на 555 таймере, но ничего не подобрал. Сам расчетом не владею. Просьба помочь.
Задача: Ключ управляет питанием устройства. Высокий уровень на входе - питание есть, низкий - нет. Девайс, который управляет ключом, может уйти в перезагрузку и прочие внутренние задачи, при этом на этом пине устанавливается то ли неопределенный, то ли низкий уровень.
Нужна схема, которая бы игнорировала такие отрицательные перепады длительностью до 30сек.
Заголовок сообщения: Re: Как отфильтровать отрицательный импульс до 30сек?
Добавлено: Вт сен 26, 2017 21:04:50
Первый раз сказал Мяу!
Зарегистрирован: Пн сен 07, 2015 16:09:33 Сообщений: 33
Рейтинг сообщения:0
Просто подтяжка входа ключа не поможет? Почему девайс при решении внутренних задач устанавливает на пине неопределенный уровень? Или надо сделать так, чтобы если девайс через 30 сек не подал сигнал, то ключ выключал устройство? Ну или кондер с резистором поставьте на вход ключа (если он не сильно много потребляет). А между пином и ключом диод(чтобы конденсатор не разряжался в ногу контроллера). А дальше рассчитайте емкость и сопротивление.
_________________ Если этот текст уменьшается - ваш монитор уносят.
Последний раз редактировалось Котище-транзисторище Вт сен 26, 2017 21:40:31, всего редактировалось 1 раз.
изучайте доки на чип там все ответы ЕСТЬ врядли ктото завас не видя чипа и вашей схемы ктото разберется в кочякахтдевайса когдато тоже пытался сжелать похожее на дискретке -очень силные наводки 50гц мешают помогали тока диф сигналы
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Это контроллер на Меге, один из пинов которого управляет питанием Распберри. Если отрубили напряжение, система переходит на автономние питание, и Мега выключает жрущих потребителей. Но иногда надо перезагрузить, или перепрошить Мегу. В этот момент на пине появляется низкий уровень, и Распберри уходит в долгий рестарт. Чего там и к чему подтягивать?
Раньше это называлось фильтром высокой частоты, т.е. отсекает все, что имеет длительность короче определенного интервала. Полагал, что есть стандартное решение на 555 таймере. На пассиве делать стремно, т.к. задержки 30 секунд это уже большая бочка.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Не знаю какое напряжение на выходе, но погибнет кто-то если там 220 и есть фильтр аварии. Сделайте "отключение" меги во время программирования и будет вам мир и не будете писать нам из мест не столь отдаленных. Только не забудь обратно переключатель поставить после прошивки.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
А в штатном режиме, когда Мега таки управляет питанием, отключение Ягоды должно быть мгновенным или тоже будет на 30 секунд задерживаться?
Нет, не мгновенным. Автономный режим измеряется часами, здесь полминуты не актуально. Т.е. параметры узла такие:
На входе узла отрицательный импульс менее 30 секунд - на выходе единица. Если импульс продолжается больше 30 секунд - на выходе "ноль" до появления на входе высокого уровня.
2diplodok Нет, ручные манипуляции исключаются. Есть режим дистанционной перезагрузки Меги от GSM контроллера.
Не каждый программатор поддерживает TPI. Для tiny13 можно пользоваться обычным. Ниже программа по этим условиям
SergAG писал(а):
На входе узла отрицательный импульс менее 30 секунд - на выходе единица. Если импульс продолжается больше 30 секунд - на выходе "ноль" до появления на входе высокого уровня.
PB0- выход PB1/INT0-вход Частота тактирования 128кГц без предделителя на 8
Задача: Ключ управляет питанием устройства. Высокий уровень на входе - питание есть, низкий - нет. Девайс, который управляет ключом, может уйти в перезагрузку и прочие внутренние задачи, при этом на этом пине устанавливается то ли неопределенный, то ли низкий уровень.
Нужна схема, которая бы игнорировала такие отрицательные перепады длительностью до 30сек.
Спасибо
Между "девайсом" и ключом нужно поставить элемент, который будет уходить в 3-е состояние по команде "девайса" и отвязывать ключ от всех его причуд. Это может быть К561ЛН1.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения