Тогда введите третью кнопку управления "Сброс", которая обесточивает обе обмотки реле. Тогда вся эта мудянка просто остановится посередине. Тот концевик на схеме, который отвечает за "низ", надо закоротить. Пусть себе крутится до усёру. Или поставте эту кнопку вместо концевика, который отвечает за "низ". Чтобы поехать наверх, сначала нажать "Сброс", потом "Наверх". Иначе кнопка "Наверх" просто не будет работать. Кнопку "Сброс" можно назвать иначе. Например, "Приехали вниз, блять! Наверх хочешь или как?"
Последний раз редактировалось Барсик Чт дек 07, 2017 18:31:10, всего редактировалось 4 раз(а).
не реагирует на нажатие второй в течение некоторого времени.
А ето почему? Не должно .. Да если не мешает ....
Соник писал(а):
вместо двух инверторов просто повесить на вход 3 конденсатор
Не желателно. Там подключен тактовый вход ТМ2. Да и другие два присоедини по схеме ниже.
(кликабелное)
Добавил: S1End - ето концевик. Не нарисовал 561ЛА7 подключенных к вх. С
Я не проследил до конца логики. Имей в виду, что надписи на кнопки Up и Down могут и наоборот. Кнопка Up ето Down, a Down - Up. Ето означает, что и диод D4 будет менять место подключения.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Заголовок сообщения: Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 08:16:38
Друг Кота
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7379 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
А четвертой кнопки, которая "Сброс" - нету
Логика работы такая:
реле "вниз" сработало? Если да, то на выходе логики остается лог 0, сигнал с концевика "вверх" блокируется, и не влияет на выходной даже в случае срабатывания концевика, блокировка концевика действует до момента нажатия кнопки "сброс".
Если реле "вниз" НЕ сработало, отслеживается состояние реле "вверх", если оно срабатывает - на выходе появляется лог 1. Если сработал концевик, а реле "вниз" отключено, то на выходе логики = лог 1. При подаче питания логика должна по умолчанию принять состояние выхода = лог. 0.
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
УФФ... Вот в этом и гвоздь... У каждого несколько свое представление об одном и том же предмете, обусловленное многими объективными и не очень причинами....
Как бы это конструктивно привести к общевосприятию...
Последний раз редактировалось BOB51 Пт дек 08, 2017 09:42:57, всего редактировалось 1 раз.
реле "вниз" сработало? Если да, то на выходе логики остается лог 0,сигнал с концевика "вверх" блокируется, и не влияет на выходной даже в случае срабатывания концевика, блокировка концевика действует до момента нажатия кнопки "сброс".....
ну вы тут разошлись..)) всю эту "сложную" логику лучше делать на контроллерах..)) В них записываем любой алгоритм работы.. со всеми возможными вариантами развития событий))
реле "вниз" сработало? Если да, то на выходе логики остается лог 0, сигнал с концевика "вверх" блокируется, и не влияет на выходной даже в случае срабатывания концевика, блокировка концевика действует до момента нажатия кнопки "сброс".
Если реле "вниз" НЕ сработало, отслеживается состояние реле "вверх", если оно срабатывает - на выходе появляется лог 1. Если сработал концевик, а реле "вниз" отключено, то на выходе логики = лог 1. При подаче питания логика должна по умолчанию принять состояние выхода = лог. 0.
Что отсюда не ясно?
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Если реле "вниз" НЕ сработало, отслеживается состояние реле "вверх", если оно срабатывает - на выходе появляется лог 1. Если сработал концевик, а реле "вниз" отключено, то на выходе логики = лог 1. При подаче питания логика должна по умолчанию принять состояние выхода = лог. 0.
сигнал с концевика "вверх" блокируется, и не влияет на выходной даже в случае срабатывания концевика, блокировка концевика действует до момента нажатия кнопки "сброс".
А для этого видимо нужно сделать второй триггер, концевик сработал - пошел сигнал на S, триггер выдал лог 1 на выходе. Блокировать концевик либо входом R, либо по иному, сигналом с первого триггера, и с кнопки Сброс
Пошел изучать таблицу состояния для D-триггеров...
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Даже если нажать "S1Down" , и даже если удерживать ее нажатой, то кнопка S3End НЕ блокируется (ее нажатие выдает на выходе лог 1).
Да ладно..!!!???
Вот тебе прохождение блокирующего сигнала
Видим. что на вход R подается твердая 1 - +5V. Зная, что у входов R и S приоритет перед D и C то я утверждаю, что блокировка есть (при постоянно нажатым S1Down).
Отсюда следует, что Вы или не делали схему или всех нас нудуваете и троллите на протяжение 6 стр.
Извини, Соник.
Твое решение "изучать таблицу состояния для D-триггеров" я приветствую. Оно поможет тебе в будущем не попадать в такие ситуации.
Заголовок сообщения: Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 14:41:05
Друг Кота
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7379 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Извиняюсь, это я по ошибке припаял провод вместо S1Down к S2Up После однократного нажатия S3End для сброса лог 1 на выходе нужно 2 раза нажать S1Down. Только я не могу стоять и держать постоянно нажатой S1Down.
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Привет. Есть устройство с двумя реле "вверх" и "вниз", для подключения двигателей, и одним концевым датчиком "ехать вверх". Нужно: выделить реле сработавшим первым из двух ("вверх" или "вниз"), если первым срабатывает реле "вверх", то на выходе логики появляется лог 1, если первым срабатывает реле "вниз" то на выходе логики лог 0. .
Вот напишет так, что потом надо догадываться, я попробую (как я понял): 1 - одним концевым датчиком никак не обойдешься. Концевой должен определить крайнее верхнее положение, а второй концевик - крайнее нижнее положение. Один датчик - для переключения на реверс, а второй просто останавливает механизм перемещения , если по ТЗ не предусмотрено бесконечное - туда - сюда. В этом случае должна быть и кнопка "пуск". Концевой выключатель (на реверс) работает кратковременно, в течении остановки одного двигателя и запуска реверса, пока движется механизм вверх или вниз концевик выключен.
Кстати: на RS триггере запрещено иметь на обоих входах лог. 1. Имейте это в виду.
Кстати: на RS триггере запрещено иметь на обоих входах лог. 1. Имейте это в виду.
Ето откуда взялось? Что за суждение?
Посмотри:
Если не нажата ни R ни S то на оба входа лог. 1. И ето нормальная работа RS триггера.
На входах RS триггера нельзя подавать одновременно два активных сигнала. Твое суждение верно в частном случае если RS сделан на логике ИЛИ-НЕ. Но мъ здесь сделали на И-НЕ.