Для датчика с открытым коллектором самое то использовать вход с "открытым эмиттером"
Да, входное сопротивление низкое, но какая разница? 2мА тока логического нуля определяются резистором в коллекторе транзистора. Зато никакой инверсии, прямое преобразование уровней. Всё, что выше 1.0~1.2 соответствует 24 вольтам на выходе. И наоборот - всё, что ниже порога (который определяется опорным напряжением, получаемом с диодов), будет соответствовать низкому (в районе вольта, может ниже - зависит ещё от источника сигнала) напряжению на выходе. В отличие от каскада с ОЭ быстро, чётко. Порог срабатывания определяется опорным напряжением - для двух диодов при таком токе это в районе 1.2 вольта. Если нужно больше - без проблем диоды можно заменить на стабилитрончик.
Собственно, более добавив один транзистор получаем более универсальный диф-каскад - компаратор
который не "грузит" выход и может применяться для более слабых датчиков. Но у него минус - напряжение логического нуля будет повыше - это за счёт падения напряжения на резисторе 470 Ом. В большинстве случаев применения это всё-равно много ниже необходимого порога.
Если нужны уж совсем крутые красивые фронты, или при необходимости "таскать" большую ёмкость, подсоединённую к выходу, то в верхней схеме достаточно заменить резистор на ведомый ключ
При этом крутизна спадающего фронта будет определяться токовыми возможностями каскада, сигнал которого преобразуем, а восходящего - коэффициентом усиления верхнего транзистора.
А если вместо диода между транзисторами поставить PNP транзистор - получится вообще полноценный эмиттерный повторитель, усиливающий ток в обоих направлениях...
А если вместо диода между транзисторами поставить PNP транзистор - получится вообще полноценный эмиттерный повторитель, усиливающий ток в обоих направлениях...
Мне кажется ваш исчерпывающий пост не совсем для Ивана =)
_________________ - Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует!
Он и для вас тоже. Принцип универсален и применим во множестве случаев.
Да, ещё добавлю. Два диода для некоторых случаев может оказаться маловато (выход с относительно высоким уровнем лог.0), поэтому часто вместо диодов выгодно использовать светодиоды. Красный даст опорное в районе 1.4~1.6 вольт, жёлтый где-то 1.8, зелёный два с чем-то. Стабильность, кстати, хорошая, и на плате красиво светится, индицируя, что напряжение подано.
И ещё. Я неправильно выше написал, что порог срабатывания равен опорному напряжению. На самом деле, для преобразователя с одним транзистором порог срабатывания ниже опорного напряжения на величину где-то 0.5~0.6 вольт (падение на переходе Б-Э транзистора). Если необходим порог около одного вольта, значит, на базе должно быть где-то 1.5~1.6 вольта.
А вот для дифкаскада порог срабатывания точно (за погрешностью от разброса параметров транзисторов) равен опорному напряжению.
_________________ - Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует!
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Подскажите пожалуйста , нужен ключ желательно на одном биполярном транзисторе коммутирующий + 12в питания. При этом когда на входе лог0 - нагрузка отключена, лог1 - нагрузка включена. Нагрузкой является ШИМ TL494. Масса всегда подключена к схеме, коммутировать ее нельзя. Или как реализовать запуск и глушение единицей и нулем соответственно ?До этого использовал ключ с реле по такой схеме , но нужно избавится от реле.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
на одном биполярном транзисторе коммутирующий + 12в питания
вы ставите крест на том, что вам кто-то что-то предложит дельное.
В реальности же гораздо удобнее останавливать работу TL494, подавая высокий уровень на 4-ю ногу. Логической единицы как раз хватает...
Но , если смотреть мою схему то 4 нога сидит на земле. Её можно безопасно от земли откинуть и подключить к пину ардуины? Или 4 ногу через резистор на землю ?
Последний раз редактировалось Toommm Пн авг 28, 2017 20:03:20, всего редактировалось 1 раз.
Её можно отключить хоть безопасно, хоть опасно. Всё, что можно делать с 4-й ногой, подробно написано в даташитах на TL494 и многочисленных аппнотах. Не вижу никаких проблем, если нога вдруг будет подключена прямо к пину ардуины.
Её можно отключить хоть безопасно, хоть опасно. Всё, что можно делать с 4-й ногой, подробно написано в даташитах на TL494 и многочисленных аппнотах. Не вижу никаких проблем, если нога вдруг будет подключена прямо к пину ардуины.
Понял ,спасибо, буду пробовать. Есть ли еще способ глушить конкретно эту схему высоким уровнем?
Чтобы у пнп появился коллекторный ток, нужен ток базы. Ток базы проходит через 10К - 1М - коллектор нпн. Если нпн закрыт, значит ток через его коллектор не течет и через 10К и 1М тоже не течет, соответственно тока базы у пнп нет и он закрыт.
Чтобы у пнп появился коллекторный ток, нужен ток базы. Ток базы проходит через 10К - 1М - коллектор нпн. Если нпн закрыт, значит ток через его коллектор не течет и через 10К и 1М тоже не течет, соответственно тока базы у пнп нет и он закрыт.
Заголовок сообщения: нужна помощь, не работает irf3717
Добавлено: Пн сен 11, 2017 13:48:10
Родился
Зарегистрирован: Пн сен 11, 2017 13:26:18 Сообщений: 2
Рейтинг сообщения:0
Добрый день форумчане. Я не так давно начал заниматься радиоэлектроникой. Данную схему разработал сам. Суть в том, чтоб при сигнале с МК полевик должен закрываться, а в обычном состояние он должен быть открыт. Т.е чтоб нагрузка работала. Ситуация такая, что на стоке 12 вольт как положено, а на истоке перед нагрузкой имеем на 2 вольта меньше т.е в районе 10В. Не пойму где тут моя ошибка, помогите пожалуйста разобраться.
а на истоке перед нагрузкой имеем на 2 вольта меньше т.е в районе 10В.
kirill2207 писал(а):
где тут моя ошибка
При таком включении мосфета так и должно быть, он еще и греться будет сильно при достаточно большом токе. Все дело в том, что он открывается не "плюсом", как многие думают, а определенным напряжением, приложенным между истоком и затвором. Чтобы в таком включении чтобы он полностью открывался нужно подавать порядка 15-16В при напряжении на стоке 12, либо использовать Р канальный мосфет.
а на истоке перед нагрузкой имеем на 2 вольта меньше т.е в районе 10В.
kirill2207 писал(а):
где тут моя ошибка
При таком включении мосфета так и должно быть, он еще и греться будет сильно при достаточно большом токе. Все дело в том, что он открывается не "плюсом", как многие думают, а определенным напряжением, приложенным между истоком и затвором. Чтобы в таком включении чтобы он полностью открывался нужно подавать порядка 15-16В при напряжении на стоке 12, либо использовать Р канальный мосфет.
А точно схему переделывать не надо? Или придется переворачивать полевик?
Последний раз редактировалось aen Пн сен 11, 2017 21:50:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения