Вопрос к форумчанам. Каково Ваше мнение о применимости данного интерфейса в системе управления умным домом. Предполагается использование центрального контроллера для управления протоколом, сбора данных с датчиков и передача комманд исполнительным устройствам.
Интересует:
1. Принципиальная "применимость" данного интерфейса в системе "умного дома" (близость силовой проводки, большое количество устройств...)
2. Наличие опыта использования (проблемы, борьба с помехами, проблеммы согласования подключения датчиков и устройств на относительно длинных (до нескольких сотен метров) линиях, любые другие "подводные камни" и методы борьбы с ними)
Делаю ремонт в квартире (с нуля) хочу попробовать. На очереди - дом.
_________________ У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
Карма: 4
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Применяю. Именно для этой цели. Насчёт большого количества устройств это наверно шутка, по спецификации интерфейса их может быть максимум 32 (или ставить трансиверы с 1/4 стандартного входного сопротивления, но у них проблемы с помехозащитой).
В инете есть статьи по применению/согласованию RS-485, лень пересказывать. А по умному дому есть несколько специальных тем на этом форуме.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
темы то есть, только они все по поводу опубликованных статей. не совсем то что я спрашиваю.
по поводу спецификации - да 32 устройства при стандартном входном сопротивлении 12к. а мне 32 мало и есть трансиверы с большим сопротивлением (например 24 к) и тогда их можно использовать больше. Только это все теория и я с ней ознакомился. Если есть ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт - поделитесь.
_________________ У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html Обрежьте жирок с RS-485 Из второй статьи попробовал согласование на диодах шотки, осциллограмма очень красивая, но линия была очень короткая. В течение месяца, если получиться может проведу более масштабные испытания.
Пробовал линию то-ли 50, то-ли 100 метровую бухту телефонного 4-х жильного провода но без согласовательных элементов и терминаторов, использую max1483: на одном конце комп, на втором модуль, после первой или второй команды работать всё прекращалось из-за мусора на линии, как понимаю вызванного эхом и собственными наводками.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html Обрежьте жирок с RS-485 Из второй статьи попробовал согласование на диодах шотки, осциллограмма очень красивая, но линия была очень короткая. В течение месяца, если получиться может проведу более масштабные испытания.
Пробовал линию то-ли 50, то-ли 100 метровую бухту телефонного 4-х жильного провода но без согласовательных элементов и терминаторов, использую max1483: на одном конце комп, на втором модуль, после первой или второй команды работать всё прекращалось из-за мусора на линии, как понимаю вызванного эхом и собственными наводками.
А вы использовали терминаторы на диодах шотки на всех устройствах на линии?
_________________ У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Думаю использовать на всех модулях.
А пока у меня всего один модуль где есть хоть какие-либо терминаторы, а именно как раз шотки, его описание недавно разместил http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=386987#386987 .
Зарегистрирован: Вс янв 07, 2007 01:45:48 Сообщений: 491 Откуда: Российская Федерация, будь она неладна...
Рейтинг сообщения:0
Я использую AD485 - работает через 2 бухты евро телефонки по 100 метров без сбоев.
_________________ Научить нельзя, можно научиться. Пифагор. Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Карма: 4
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Verydeep писал(а):
мне 32 мало и есть трансиверы с большим сопротивлением (например 24 к) и тогда их можно использовать больше.
Если быть точнее, то 48 к, и про них я как раз написал, что намучаетесь с помехами (причём не на "лабораторных" бухтах кабеля, а на реальных линиях, проложенных по квартире) – из моего опыта. В итоге оказалось, что проще всё-таки укрупнить модули и ограничиться 32 штуками на шине (а лучше ещё меньше).
Verydeep писал(а):
Если есть ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт - поделитесь.
Вы пост-то мой читали вообще? Я по-моему сразу внятно написал, что ЕСТЬ. Только чем конкретно делиться-то? Всё делалось по даташитам и указанным статьям из инета, работает прекрасно.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Карма: 2
Рейтинг сообщений: 11
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 19:32:22 Сообщений: 2401 Откуда: Россия, Волгоград
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Расстояние на которое можно передавать сигнал по RS485 сильно зависит от скорости передачи данных.
Если 400кб/сек - это до 1200м
10Мб - метров 10-15
19,6 кб/сек - реально работает до 4 км
запускал систему с длинной линии связи 3,6км, все работало.
_________________ Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
RS-485 спроектирован как балансная система. Проще говоря, это означает, что, помимо земляного, имеется два провода, которые используются для передачи сигнала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения