У топикстартера задачка - привязать имеющийся в наличии внешний управляющий сигнал к имеющемуся в наличии блоку фазового управления. Тут или трансформаторную развязку городить или резисторный оптрон с лампушкой + 1182ПМ1. Все остальное имеет свойства непомерного усложнения/удорожания по отношению к имеющимся образцам.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
70 рублей... Дануегонафиг, за 70 рублей, и даже гораздо дешевле, как указал предыдущий оратор, можно купить МК.
И самое главное. Товара сейчас нет в наличии, но мы можем перезвонить... Мда, надёжная помойка. Закладываться надо на то, что есть всегда и везде.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Вопрос остался неотвеченным: где находится та помойка, на которой всегда можно взять модули от старых совковых ящиков с КТ117 на борту?
Именно поэтому и лепил аналог 117-го из КТ315-361 и двух резисторов. Их на помойках!... Фазовое регулирование можно вынести на высоковольтную сторону (конденсатор, детектор нуля...), а с управления через оптрон подавать аналоговый сигнал. Если конечно не нужна прецезионность.
Поскольку разговор так и не состоялся, да и про СИФУ, как я понял, вы не читали, придётся рассказывать. 1. Прежде всего нужно сгенерировать пилообразный сигнал, синхронизированный с питающей сетью. 2. Потом синхронизированную пилу надо подать на компаратор, на второй вход которого подаётся входной сигнал. 3. Выход компаратора через формирователь импульса (если нужен) подать на УЭ тиристора. Теперь о реализации. Генератор пилы проще всего сделать из транзисторного (PNP) генератора тока, заряжающего конденсатор, а для синхронизации с сетью этот конденсатор разряжать ключом (NPN-транзистор) от компаратора, который вырабатывает управлении при околонулевом значении синусоиды напряжения. Остальное, надеюсь, понятно. Добавлю лишь, что аналоговый сигнал управления придётся перевернуть операционником. Итого: лва компаратора, один опер. Можно опера использовать как компараторы, особенно что-то вроде 358.
Спасибо. В целом я именно так все и сделал. Синхронизацию с сетью (начало каждого полупериода) построил на компараторе, дальше генератор пилы на транзисторе и конденсаторе. Правда после компаратора применил еще оптопару РС817, потому что транзистор как то плохо в ключевом режиме работал. Я воткнул оптопару и все хорошо стало. Затем второй компаратор на выходе генератора пилы и на его входы приходят пила и управляющий линейный сигнал. На выходе второго компаратора поставил "моську" МОС 3061 для управления симистором, ну и дальше - Царь ТС 132-40. Предпочитаю отечественные симисторы в корпусе под гайку. Китайские в ТО220 не надежные....как показал опыт. Добавлю лишь что моська должна быть обязательно без детектора перехода через ноль, оба компаратора использовал в одном корпусе 358, пилу конечно же надо генерить нисходящую, потому что я стоил прямую зависимость: чем больше напряжение линейного управляющего сигнала, тем раньше открывается симистор. В целом все как Вы и предлагали. Добавил только функцию плавного выхода нагрузки на заданную мощность через отдельный источник тока на транзисторе и конденсаторе. Для настройки такой схемы я использовал осциллограф, думаю что без него ничего бы не получилось. Схема прекрасно работает и управляет электродным котлом отопления дома уже несколько месяцев
оба компаратора использовал в одном корпусе 358, пилу конечно же надо генерить нисходящую, потому что я стоил прямую зависимость: чем больше напряжение линейного управляющего сигнала, тем раньше открывается симистор.
Я предлагал перевернуть сигнал управления, ну да так тоже можно.
Схема прекрасно работает и управляет электродным котлом отопления дома уже несколько месяцев
Радует, когда данный совет реально кому-то помог.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения