olegvoa писал(а):
насос 12 вольт (подключаю акб на прямую к нему - ток 150 А), решил установить на кузове стационарно трансформатор 220 - 12 вольт и работать от розетки.
Считаем мощность: 12х150=1800 Вт, с учётом потерь трансформатор нужен на мощность не менее 2 киллоВатта. Первичка по сечению должна держать ток не менее 9 Ампер, вторичка не менее 150 Ампер, это без учёта пускового тока движка бурилки. Эти условия выполненны? Трансформатор лучше брать от старой сварки.
olegvoa писал(а):
О проблеме:
Включаю в сеть трансформатор по вторичке до диодного моста 14.3 вольта, после диодного моста 13,5 вольт (точно не запомнил но около того) без подключения к сети автовышки (отсоединил предварительно акб 12в от которого автовышка работала раньше). НО через минуту напряжение после диодного моста начинает рости 20-23-27-30-38-50-53 вольта
Каким прибором проводил измерения, а то при севшей батарейки китайские мультиметры начинают завышать измеряемые напряжения.
Нихрена не понятно, напряжение после диодного моста повышается на холостом ходу, или после подключения к схеме вашей бурилки, не запуская мотр? На вторички (до диодного моста) напряжение тоже повышается? Если так, то может "витковать" первичка, транс на холостом ходу не греется?
olegvoa писал(а):
Рискнул подключить к автовышке не подключая штатный акб (собственно именно такую цель преследую работать напрямую от выпрямителя) НО моментально залипает контактор или как его правильно (круглый железный) по которому стукнул когда залип и нормально начал работать снова от штатного акб)
Круглый железный, мдя...
olegvoa писал(а):
И при подключении от выпрямителя напряжения после диодного моста падает с 13.5в до 0,8 в (из-за короткого замыкания на электромагнитном контакторе от 50 вольт начальных?)
Так мощность трансформатора и сечения обмоток расчитанны на необходимые токи? Сеть 220 В держит 2 кВт нагрузки без просадок?