Доброго времени суток. Вытравил новую плату, спаял, поключил 24В, сделал эмуляцию подачи 310В, включаю, все хорошо, показометр показывает рост частоты, НО тыкаю осциллографом на выходы МК - все 6 выдают ровный, красивый, одинаковый сигнал, а на оптопарах на выходе 2, 4, 6 все ок, на 1, 3 и 5 глухо. Такое-же было и на старой плате. Сразу подумал, что что-то не так с ФР207, но все они целые, звонятся и пропускают ток. Драйвера новые. Сигнал на все драйвера проходит. Как быть?
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2015 22:03:35 Сообщений: 46
Рейтинг сообщения:0
LYG, чудес не бывает! Криво прошита 648, чем програмируете? Если правильно прошита и нет косяков в обвязке 648 , поданы питание и сигналы готовности , то на выходах из 648 на оптопары должны быть сигналы . У вас все наоборт. Из 648 пусто , а на оптопарах есть сигналы ???? . Плату управы отделите от силовой и запустите упроаву. На 2,4,6, оптопары временно подайте "-" , (5 нога оптопары), для проверки правильности работы всех оптопар. Проверте правильность прошивеки 648 !
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Нет, задержка большая и питание не то. Как полный аналог вместо HCPL3120 подойдет TLP250 - только ставить в затворы проходной резистор 20Ом.
LYG писал(а):
на оптопарах на выходе 2, 4, 6 все ок, на 1, 3 и 5 глухо
Посмотрите внимательно на схему! Верхние драйвера питаются через силовой ключ (бутстрепная схема), на них нет питания и поэтому глухо. Оно будет при подключении их всех 6 к транзисторам инвертора или если подать принудительно. Лучше просто собрать силовой инвертор и подключить, высокое напряжение не подавать и смотреть на каждом между затвором и эмиттером.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Да, протупил и не заметил. С силовой частью все драйвера выдают ровный красивый сигнал. Спаял силу, лампа в разрыв диодного моста и кондеров + лампа в разрыв 310В к ключам. На 40 Вт лампах полет нормальный. Теперь отпаивать лампы и идти к движку? Через лампу, мне кажется, двигатель даже стартануть не сможет... Или оставить лампу между конденсаторами и ключами? (страшно мне...)
aquabarbus, прошу внимательнее перечитать сообщение, на которое Вы ответили, а потом Ваш ответ.
Защиту проверяли на сработку? Просто на треугольник ламп пробовали включать? Если всё нормально, убирайте лампы, движок действительно стартануть не сможет.
Защиту еще не проверял, но перед запуском обязательно проверю. Да, проверял на треугольник ламп. Через часок другой отпишусь о результатах, надеюсь все будет хорошо.
А при сверхтоке реле должно отпадать? У меня сверхток срабатывает при 3,5В, но реле не отпадает. И еще, при подходе к порогу срабатывания на показометре мигает поочередно ф01 и 00, светодиод сверхток горит постоянно. Но при 3.7-3.8В уверенно ф01 и сверхток.
при подходе к порогу срабатывания на показометре мигает поочередно ф01 и 00, светодиод сверхток горит постоянно
какие-то "чудеса" творяться у Вас если триггер сработал - загорелся светодиод сверхток - ключ Т1 должен быть закрыт и контроллер обязан находиться в сбросе, откуда там мигания... что-то не так раз такая хрень твориться T1 - точно p - канальный - IRF9Z34N?
Заменил КТ315 на новый - все прошло. Может брак, может перегрел...
Оно работает!!! Крутит движок! Все как надо! Спасибо большущее всем за помощь и отдельное спасибо Вам, DC-AC! Без Вас точно ничего не вышло бы! Спасибо за огромное терпение, ответы на все вопросы и за создание такого классного проекта!
Спасибо за вариант, но мне через неделю-другую сделают корпус на производстве из истового металла + порошковая покраска. Правда с компоновкой немного прогадал, когда делал чертеж, но это мелочи. Как оформлю, обязательно выложу фото готовой конструкции.
Привет ребята, поставил я китайские HCPL3120, ошибка Ф0,1 вылечилась чему несказонно обрадовался, но заметил, двигатель как-то странно гудит и поддёргивается, короче, поменял ещё две HCPL3120, ну и всё, двигалёк работает чисто. Кстати, двигатель (в холостую) 0,37кВт через лампочку в 100Вт раскручивается свободно. LYG, и всё таки, для тех кто на бронепоезде, чего Вы там сделали от Ф0,1. На своём все мозги,защиту перековырял, помогла замена HCPL3120. Детали нужны качественные...
По сути ничего Вытравил новую чистую плату, перепаял все детали со старой, отмыл в спирту и заменил КТ315 (судя по всему он был изначально не качественный). А так в общем, понял, что если детали все рабочие нужно быть очень внимательным при монтаже. Если все правильно - работать будет сразу как часики. Хотя уже второй день использую частотник, все равно есть некоторый страх. Не привык еще к писку на низких частотах.
Есть небольшой вопрос по времени разгона/торможения. Двигатель 3кВт, стоит на токарном станке, инерционности у системы никакой, вращается достаточно туго, какое минимальное время разгона/торможения можно поставить(под торможением подразумеваю плавный спуск до 0 при нажатии на стоп)?
Зарегистрирован: Чт май 28, 2015 16:46:04 Сообщений: 8
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени всем котам! 1) Можно ли заменить HCPL-3120 на FOD-3120? У кого нибудь есть опыт применения? По моему в теме проскакивало. 2) Закупил ещё в начале темы FGA25N120ANTD аж 40 шт. Теперь не знаю что с ними делать, может кто подскажет применение? Думаю этот вопрос волнует не только меня.
Карма: 3
Рейтинг сообщений: 268
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04 Сообщений: 600 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
MKN писал(а):
1) Можно ли заменить HCPL-3120 на FOD-3120?
Запросто, первые производит Avago, вторые - Fairchild, вот и вся разница.
MKN писал(а):
2) Закупил ещё в начале темы FGA25N120ANTD аж 40 шт. Теперь не знаю что с ними делать, может кто подскажет применение?
Ну это смотря что крутить планируете - настоящие FGA на 4 кВт грузили вполне успешно, мои скважины бурят, а revlerik даже пилил ими Если не выбрасывать и не ремонтировать микроволновки, то остается только экстрим
Здравствуйте господа форумчане, что то я запутался в схемах-прошивках. Подскажите пожалуйста: с самозапуском только на 648 прошивка? и какая именно схема, которая с кнопками?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения