Всем добрый вечер! Дмитрий, спасибо за разработку, сегодня запустил частотник, все прекрасно работает. Проверял на движке 550вт, завтра поищу более мощный. Защиту проверял батарейкой- срабатывает. А когда подсоединяли конденсатор 0.68мк на фазы движка почему то не срабатывает. Замыкать пассатижами, как где то на видео не рискнул. В прошивке показометра ошибок больше нет, можно файл добавить на диск.
Файл показометра внесём в архив. Во всех прошивках стоит конфигурация HS (высокачастотный режим) и на ней работают все используемые кварцы на 8 и 20Мгц. Другого нет, путаться с этим не стоит. Что защита не срабатывает - может не хватает импульса тока, можно пару кондёров взять для проверки (проверять осторожно)
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Проверял сегодня кондером на 2мк-не срабатывает, просто искрит. От блока питания на 3 вольта срабатывает четко, от 2в нет. Может сопротивление шунта увеличить, стоят два 5 ваттных керамических по 0.2ом, оставить один?
Зарегистрирован: Пт май 19, 2017 20:42:12 Сообщений: 1
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер! Огромное спасибо Дмитрию за данную разработку.Собрал два восьмикрута, завелись с пол оборота, а у вас есть прошивка под насосную станцию с задатчиком от давления(4-20мА) под однофазный эл.двигатель?
С токовой петли 4-20мА, с нагрузочного резистора, можно получить управляющее напряжение для крутилки, будет что то подобное ПИД-регулированию, но нужен компрессор с хорошей производительностью и ресивером, а так пара компараторов и ими рулить порогами включения/выключения.
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Добрый день! Собрал частотник на 648 пике с задатчиком и показометром. При отключении питания с сети сначала показывает ошибку F02(при напряжении 186в DC), а после отпадает реле( при напряжении 177в DC). Это нормально, или ошибка и реле должны срабатывать синхронно? И это напряжение не мало?
Добрый день! Собрал частотник на 648 пике с задатчиком и показометром. При отключении питания с сети сначала показывает ошибку F02(при напряжении 186в DC), а после отпадает реле( при напряжении 177в DC). Это нормально, или ошибка и реле должны срабатывать синхронно? И это напряжение не мало?
показывает ошибку F02(при напряжении 186в DC), а после отпадает реле( при напряжении 177в DC)
Разница в 9В не критична. А то что срабатывает F0.2 при 186В, тоже укладывается в низкий предел. Средне обычно в слабой сети делаем вольт 190-200 по постоянке, чтоб срабатывала.
Добрый вечер конструкторы , разработчики и пользователи!! Прошу заранее прощения, но хочу разобраться с прошивкой на 648 Пике , расположенной на яндекс диске! Уважаемый мною DC-AC, ответил мне ,что все прошивки на 648 контр. запрограммированы в режим HS!! ( конфигурационный бит),
Во всех прошивках стоит конфигурация HS (высокачастотный режим) и на ней работают все используемые кварцы на 8 и 20Мгц. Другого нет, путаться с этим не стоит.
Но в последней прошивке ,ниже привожу скрин страницы программатора TL866), режим не HS!! FOSC2=1, FOSC1=0, FOSC0=1. ЭТО 101 - INTRC c CLKOUT, это настраиваемый генератор 4 МГц , Функция CLKOUT выключена. Это Данные из даташита на ПИКИ. С таким конф. битом, 648 с кварцем на 20 МГц - не работает! Я собираю частотник на 648 пике с задатчиком и показометром, на 4000 ват. Думаю что в последних заливках на я. диск произошла ошибка и залили случайно не окончательную версию программы управления. Дмитрий, спасибо за разработку, извиняюсь за назойливость, проверьте пож. мою информацию. Опять приложу кусок Даташита на F16, и файл программы управления. С уважением. Владимир.
Добавлено after 10 minutes 46 seconds: Не добавился скрин страницы программатора! Сейчас добавлю! Файл не добавляется - длина 2МБ.!!! Что делать?.
показывает ошибку F02(при напряжении 186в DC), а после отпадает реле( при напряжении 177в DC)
Разница в 9В не критична. А то что срабатывает F0.2 при 186В, тоже укладывается в низкий предел. Средне обычно в слабой сети делаем вольт 190-200 по постоянке, чтоб срабатывала.
Я так понимаю надо подбирать R74, что бы поднять напряжение?