Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:47:55

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]    , 2
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 13:36:58 
Родился

Зарегистрирован: Пн фев 23, 2015 18:46:46
Сообщений: 10
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте.
Собрал данную схему, но не включается вентилятор. Проверил МК (фьюз убрал), детали, и плату - ошибок не обнаружил. При подаче только 5В на плату на PB1: 5В, на PB3: 0,01В, PB4: 0В. При рабочем режиме (работает освещение) на PB1: 3,8В, на PB3: 4,1В, PB4: 0В. Спустя две минуты перещелкнул выключатель на PB1: 3,8В, на PB3: 0,01В, PB4: 0В.
Форму сигнала посмотреть нечем. Подскажите, в какую сторону смотреть?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 11:31:48 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07
Сообщений: 2168
Откуда: Україна, Хорол
Рейтинг сообщения: 0
Вместо вентилятора можно подключить лампу накаливания и посмотреть как она себя ведет.

_________________
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 11:54:42 
Родился

Зарегистрирован: Пн фев 23, 2015 18:46:46
Сообщений: 10
Рейтинг сообщения: 0
Victor_P., Так и делал. Лампа, подключенная вместо вентилятора, даже не накаляется - 0В.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 08:52:30 
Родился

Зарегистрирован: Пн фев 23, 2015 18:46:46
Сообщений: 10
Рейтинг сообщения: 0
Может кому пригодится, перевел на dip компоненты:
Вложение:
Снимок.JPG [120.2 KiB]
Скачиваний: 741
Вложение:
управление_вентилятором.lay6 [81.75 KiB]
Скачиваний: 669


Вернуться наверх
 
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 04:40:07 
Родился

Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 01:28:33
Сообщений: 15
Рейтинг сообщения: 0
Может кому пригодится, перевел на dip компоненты:
Вложение:
Снимок.JPG
Вложение:
управление_вентилятором.lay6

Привет, задумал собрать сей девайс по вашей печатке! У вас схема проверена?


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 13:16:44 
Родился

Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 01:28:33
Сообщений: 15
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте.
Собрал данную схему, но не включается вентилятор. Проверил МК (фьюз убрал), детали, и плату - ошибок не обнаружил. При подаче только 5В на плату на PB1: 5В, на PB3: 0,01В, PB4: 0В. При рабочем режиме (работает освещение) на PB1: 3,8В, на PB3: 4,1В, PB4: 0В. Спустя две минуты перещелкнул выключатель на PB1: 3,8В, на PB3: 0,01В, PB4: 0В.
Форму сигнала посмотреть нечем. Подскажите, в какую сторону смотреть?

День добрый! Схему победили?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 15:43:31 
Родился

Зарегистрирован: Пн фев 23, 2015 18:46:46
Сообщений: 10
Рейтинг сообщения: 0
sani4,
Добрый день, схему собирал по представленным мною печаткам. Частично работает. Нет режима, когда скорость вентилятора = 50 % (использую симистор BT138), то есть работает сразу после выключения освещения на полную мощность пропорционально времени работы освещения. Разобраться и доделать времени сейчас нет, устройство не использую.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 10:16:33 
Родился

Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 01:28:33
Сообщений: 15
Рейтинг сообщения: 0
sani4,
Добрый день, схему собирал по представленным мною печаткам. Частично работает. Нет режима, когда скорость вентилятора = 50 % (использую симистор BT138), то есть работает сразу после выключения освещения на полную мощность пропорционально времени работы освещения. Разобраться и доделать времени сейчас нет, устройство не использую.

И я собрал, вот только реакции никакой вообще нет. Фьюз убрал. Что дальше не знаю.

Добавлено after 51 minute 43 seconds:
[uquote="den1122",url="/forum/viewtopic.php?p=3466372#p3466372"]sani4,
Добрый день, схему собирал по представленным мною печаткам. Частично работает. Нет режима, когда скорость вентилятора = 50 % (использую симистор BT138), то есть работает сразу после выключения освещения на полную мощность пропорционально времени работы освещения. Разобраться и доделать времени сейчас нет, устройство не использую.

Приветствую, я разобрался! А менно у меня было 2 косяка, это с U4 4 ноги висела сопля на +5V из схемы был выключен резистор R11 и непропай U3 4 нога, там +5V не было. Собирал по вашей печатке только заменил транзистор на кт3102 и 2 конденсатора вместо 1мкф поставил 100мкф т.к. было не 5V, а 4,3V. P.S. все замены были до находа этих косяков.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 17:53:38 
Родился

Зарегистрирован: Сб янв 19, 2019 17:39:54
Сообщений: 3
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте нашёл вашу схему собрал всё правильно с прошивкой не могу разобратся в каком формате / бинарный или нех- файл / и какие заводские фьюзы ?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 18:49:24 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07
Сообщений: 2168
Откуда: Україна, Хорол
Рейтинг сообщения: 0
85svet, прошивка с расширением .hex, как думаешь, бинарный это файл? Если что, на форуме есть ссылка на исходник, можешь скомпилить ее себе как тебе хочется.
Заводские фьюзы, это те, с которыми МК приходит с завода(магазина).

_________________
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 20:36:17 
Родился

Зарегистрирован: Сб янв 19, 2019 17:39:54
Сообщений: 3
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте. Немогу разбратся с прошивкой закачиваю не работает, фьюзы выставил правильно, скомпилить не работает. Вы можете проверить прошивку


Вложения:
br_fan.hex [1.75 KiB]
Скачиваний: 455
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 11:28:52 
Родился

Зарегистрирован: Сб янв 19, 2019 17:39:54
Сообщений: 3
Рейтинг сообщения: 0
Вот кому нужно

Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
Заводские фьюзы; SPIEN , SUTO , CKSELO без CKDIV8


Вложения:
вентилятор туалет.lay6 [169.06 KiB]
Скачиваний: 538
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 21:14:37 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 23:33:53
Сообщений: 104
Откуда: UA
Рейтинг сообщения: 0
А кто-нибудь правил прошивку под Tiny45 или 85? Хочу собрать, а из тинек только эти в наличии.

_________________
С уважение, Владимир UR5GOT.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 13:04:24 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт апр 07, 2009 23:02:37
Сообщений: 105
Откуда: СПБ
Рейтинг сообщения: 0
Уважаемый автор собрал сие чудо, а оно не работает. В своем варрианте я исключил ВТ136 т.к. у меня вентилятор потребляет всего 180мА и я его подкл. на прямую к оптосимистору. 1. на РВ3 какой должен быть уровен. при вкл. выкл-ле? (У меня всего 1,3В) 2. Зачем на РВ1 отслеживать 220В если можно просто на выкл-ле отслеживать? 3. На вашей схеме разъем Р5 SPI куда подключать?

_________________
Советские микросхемы самые большие в мире!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2021 23:27:17 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07
Сообщений: 2168
Откуда: Україна, Хорол
Рейтинг сообщения: 0
Зачем на РВ1 отслеживать 220В если можно просто на выкл-ле отслеживать?
Цитата из статьи:
"...На элементах R10-R14,C4,C5,D3-D7,U4 собран детектор перехода через 0. Он каждые 10мс дает импульс шириной 1мс (при условии, что частота сети 50Гц). Эти импульсы поступают на вход внешнего прерывания МК, где вызывают прерывание по спаду импульса. Эти прерывания используются для отсчета времени (100 импульсов = 1с) и для сброса тайммера-счетчика. Таймер-счетчик выдает 2 прерывания по сравнению, первым подает на PB4 1, вторым 0. Величина значения в регистр сравнения А выбирается в зависимости от нужного угла включения (в даной прошивке это 0x3D для минимальных оборотов и 0x34 для средних), в регистор В на 1 больше, этого более чем достаточно для уверенного открытия симистора...."
Цитата:
на РВ3 какой должен быть уровен. при вкл. выкл-ле?
Уровень логической единицы.
Цитата:
разъем Р5 SPI куда подключать?
к Р4.

_________________
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 00:25:06 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт апр 07, 2009 23:02:37
Сообщений: 105
Откуда: СПБ
Рейтинг сообщения: 0
Спасибо я во всем разобрался, у меня частично заработало, но мне не понятно как реализован режим малый, средний и максимальный. У меня включается оптосимистор только на максимуме когда свет я вкл, а потом выкл. и 2 мин. он молотит.

_________________
Советские микросхемы самые большие в мире!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 19:34:56 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07
Сообщений: 2168
Откуда: Україна, Хорол
Рейтинг сообщения: 0
leshui83 писал(а):
...но мне не понятно как реализован режим малый, средний и максимальный...

минимальный
Изображение
средний
Изображение
синий цвет - PB1, красный - PB4, желтый - сеть, зеленый - выход на вентилятор

_________________
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 12:56:48 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт апр 07, 2009 23:02:37
Сообщений: 105
Откуда: СПБ
Рейтинг сообщения: 0
Во общем я во всем разобрался и всё работает. С начало фузы не правильно прошиты были, потом R6 27k в обрыве оказался, хотя из упаковки новый доставал, и снабберную цепочку на выходе не спаял, думал без неё будет работать. Единственное у меня на средней скорости вентилятор рывками крутится на выходе у меня стоит R2 62 Ом С1 10n

_________________
Советские микросхемы самые большие в мире!


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]    , 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: ats4, indman и гости: 28


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y