Всем огромное спасибо, устройство заработало. Виной всему некорректно установленный стабилитрон. Спасибо всем за советы, обязательно доработаю схему по вашим рекомендациям, и добавлю защиту от КЗ.
Кстати. Летом сыну взял часы-конструктор, отдал свою старую паяльную станцию, он спаял, ну и как-то особо не понимая... В общем решил по-порядку, первым делом, БП регулируемый, параметрический (из обучалки). Как мог объяснял: 1. трансформатор 2. выпрямитель 3. фильтр 4. опора 5. делитель напряжения 6. эмиттерный повторитель Схему сказал рисовать в тетрадке. Плату ему не разводил, просто сделал кусок текстолита с большими контактными площадками, монтировал и делал коммутацию он сам (кроме трансформатора). Тк в школе закон ома не скоро ему ещё (11 лет), основное тоже под запись. Следующий на очереди компенсационный БП. Увидев сегодня эту тему решил поспрашивать, что он запомнил, ну кое-что. Мда... вот периодически делаю подходы сам к теории, чтобы правильно объяснить ему. Трудно далось почему электроны в одну сторону, а направление тока в другую. Вообще рад бы был советам, не так-то просто объяснять....
Заголовок сообщения: Re: Блок питания "Проще не бывает"
Добавлено: Сб мар 18, 2017 12:24:07
Родился
Зарегистрирован: Чт мар 16, 2017 14:04:02 Сообщений: 5
Рейтинг сообщения:0
Я хочу собрать бп на 12 вольт. Можно ли увеличить ампераж блока питания от советского магнитафона? там выходное напряжение 9 v 0,16 А Блок от советского магнитофона перестал работать, дал на него нагрузку в 1,5 ампер и он перестал работать.
Сюда перенес. В данной теме как раз обсуждается БП по схеме, что делались блоки питания советских магнитофонов. aen
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Я хочу собрать бп на 12 вольт. Можно ли увеличить ампераж блока питания от советского магнитафона? там выходное напряжение 9 v 0,16 А Блок перестал работать, дал на него нагрузку в 1,5 ампер и он перестал работать.
Ну, судя по "АМПЕРАЖУ", вы и не на такое способны..
Проверьте предохранитель..
В зависимости от какого именно "магнитАфона" решается вопрос о возможности переделки, но, скорее всего- НЕТ.
Увеличить мощность блока питания без увеличения габаритных размеров трансформатора невозможно. 1.5А с него можно будет снять, только при выходном напряжении 0.9В - в физике магии не бывает.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания "Проще не бывает"
Добавлено: Сб мар 18, 2017 17:15:14
Родился
Зарегистрирован: Чт мар 16, 2017 14:04:02 Сообщений: 5
Рейтинг сообщения:0
Там стоят два предохранителя, один на входе 220 в, другой на выходе, у меня есть транс на 12 в, но суть в том что он накрылся, не пашет совсем, я его не раз разбирал и пытался сделать, ничего не вышло, в чем может быть причина?
Увеличить мощность без увеличения габаритных размеров трансформатора невозможно. 1.5А с него можно будет снять, только при выходном напряжении 0.9В - в физике магии не бывает.
На самом деле, с ЖЕЛЕЗНОГО трансформатора на 5 ватт можно и 12 вольт получить, и даже 1,5 ампера... Только НЕДОЛГО.. В отличии от всяких "импульсников", которые при перегрузке- либо сдыхают, либо "самоотключаются", железный трансформатор будет долго "пыхтеть" , "плакать" , греться, но всё равно будет пытаться выдать то, что от него хотят.. В зависимости от степени превышения желания над возможностями- это будет продолжаться дольше или не очень долго.. Во всяком случае, трансформатор на 100 ватт 48 вольт устойчиво держит дугу на карандашном грифеле (это я термопары сваривал), но, через несколько секунд горения дуги, он начинает прилично разогреваться..
Напомнило. Весна. Обострение у службы охраны труда. На днях сдавали. Был вопрос. 5. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ СТОПРОЦЕНТНАЯ ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ? /1, п. 2.1.21/ 3. Да, допускается, при длительности перегрузки не более 10 минут.
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Зависит от качества намотки трансформатора, может и не дать 1.5А чисто физически из-за недостаточно сильной связи обмоток. А это зависит от конструкции трансформатора. в 2-3 раза перегрузить трансформатор ещё можно с нагревом, но в 10 раз очень сомневаюсь - там уже вырастут потери на магнитопровод(насыщение) до неприличных размеров, до вторичной обмотки уже не дойдёт и начнёт сказываться омическое сопротивление первичной обмотки. Причем это касается советских трансформаторов, которые изначально рассчитаны с большим запасом. Китайские же на 50Гц работают и так в экстремальном режиме, их перегрузка даже в 1.5 раза уже смертельна.
З в 2-3 раза перегрузить трансформатор ещё можно с нагревом, но в 10 раз очень сомневаюсь - Причем это касается советских трансформаторов, которые изначально рассчитаны с большим запасом. Китайские же на 50Гц работают и так в экстремальном режиме, их перегрузка даже в 1.5 раза уже смертельна.
Но в любом случае "смертельная перегрузка" не вызовет МГНОВЕННОГО выхода трансформатора из строя! Он хоть 10 секунд, но проработает, прежде чем начать плавится..
как- то попадалось видео, где трансляционный динамик (радиоточку) воткнули в 220 вольт, он минуту мучился и гудел, прежде, чем задымился..
Ещё как может вызвать. например обрыв первичной обмотки, если она намотана очень тонким проводом. Что касается старых трансформаторов то они держат перегрузку только потому что в каждом элементе заложен высокий запас прочности, а сейчас стремятся сэкономить везде где можно и примером тому китайские трансформаторы у которых часто обрывается первичка ибо экономия меди - у них в номинале обмотка рассчитана впритык из расчета что температура окружающего воздуха не выше +20... ровно как из самых страшных студенческих курсовых работ...
вот это верно, экономят до безумия по "меди" не только китайцы но и брендовые производители а чтоб "без дымка" в обмотку термопредохранитель прячут так что "запас по мощности" как и детали "в золоте" останутся в памяти из времен СССР
Посмотрел все три схемы из первого поста темы. Внимания пожалуй заслуживает третий стабилизатор но не схемотехникой, а типом. Вобщем мой выбор стабилизатор компенсационного типа. Возможно, кто-то и предлагал подобную схему но тем не менее. Вот этот вариант. R5 должен быть исключен из схемы.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения