Здравствуйте. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Знаю что если просто горит H - это превышение входного напряжения. А вот мигает с выходом что такое. Релешки проверил, расыпуху на плате управления тоже. Хотя бы знать что за ошибка, что бы двигаться в нужном направлении. Благодарю за помощь.
1-ST-TM820K-3LED 2-всё провода прозвонил в первую очередь. 3-контакты чистые, реле проверял мультиметром, сопротивление на всех орбмотках одинаковое. Подачей 12вольт все срабатывают. Контакт у всех хороший. Замечу Н и выход, мигают.
Проверить перемычки на самих реле. Часто бывает холодная пайка. Самые распространённые неисправности этой платы .Допустим что это ST-TM820K-3LED v1.4. 1.визуальный осмотр платы.На предмет обрывов и т.д. 2.проверить питание в том числе и на фильтрацию оного 3.проверить на обрыв высокоомные резисторы (820к-1м )(ac in-ac out ) 4.выпаять с12 и проверить работу стаба-малейшая утечка в этом конденсаторе приводит к нестабильной работе проца. 5.проверить разъём con 4 -измерять со стороны платы -иногда под блестящим покрытием чёрная нога 6.проверить работу D882 (просто прозвонить недостаточно-допустим обрыв к-э ) 7.поднять проц и посмотреть не окислены ноги и панелька . Последнюю пропаять.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds: Включение реле по диапазонам от 140 в . 4---выходное
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Благодарю за исчерпывающий ответ! По итогам обязательно отпишусь.
Добавлено after 4 hours 56 seconds: Подскажите пожалуйста, при включении с самого начала какие реле должны срабатывать? У меня активируются три штуки, начиная сверху - сначало второе, потом первое и спустя секунду третье. В882 работают, реле через них включается, при долгом нажатии кнопки показывает входное напряжение 223 и включается 4 реле. с12 выпаял, ни чего не изменилось. Высокоомники проверил, обрыва нет. На входах и выходах опперационика 1.95в В общем то и на входах проца (вход - выход) постоянно 1.95в. Ещё меня смущает то что на реле подаётся 20 вольт. Диодный мост сильно греется, хотя не удивительно если активны три релешки. Про выключение реле по диапазонам - простите не понял вас.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
4 \ 4.3 \ 1.4 \ 1.3.4 \1.2.4 \ 1.2.3.4 --- это для асн 10 квт . Проблема в том что Ресанта перемудрила с модификациями плат и прошивок. Много их. А тут собственно 4- выходное реле. Оно при работе стаба постоянно включено.
Проверка и ремонт стабилизатора проблематична без латра .
Допустим у нас исправный стабилизатор. Ресанта асн 10 000 вт
Подаём на его вход 140 в.При этом должно ,после задержки, включится только выходное реле ( назовём его №4). Вся остальная коммутация в этот момент осуществляется норм. замкнутыми контактами других реле. После увеличения входного напряжения до 155-160 в происходит переключение реле и теперь будут включены №4 (вых) и №3 ну и так далее. Китайцы могут поставить выходное реле как и первым по счёту так и последним. ъём.Что вот взбредёт им в голову. Просто посмотреть с какого реле идёт проводка на выходной разъём. Напряжение на выходе стабилизатора не должно повышаться больше чем 236 в и понижаться менее 203 в . Как только значение выходного напряжения выходит за эти значения тут же происходит переключение на другой" диапазон"--- переключаются реле коммутируя другую обмотку трансформатора. И начиная подавать напругу от 140 в мы поймём стаб глючит на всём диапазоне вх.напряжений или только на одном. А из этого уже можно делать некоторые выводы. Не плохо бы фото платы. Так будет понятнее.
Фото платы вы выложили в посте выше - один в один. В данный момент на выходное реле не активное, на выходе ни чего нет. На счёт подачи напряжения от 140 вольт, вас понял. Попробую.
Вот не знаю что делать с этим стабом. Вроде всё проверил что проверялось. Дела в латре встало. Подскажите пожалуйста как опытный мастер - часто ли процы вылетают? И решена ли проблема с прошивкой (в плане доставаемости), или возможностью покупки самого проца?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения