пров писал(а):
Не подскажете ли,где можно прочитать подробное описание
алгоритма работы турбированного котла.
Фамилия имя отчество у котла есть? Даже у одного производителя котлы отличаются конструктивно и степенью навороченности (опциями), соответственно "универсального" алгоритма нет. Точнее можно сказать так - даже электронные платы могут стоять одинаковые, но часть опций в них в зависимости от "навороченности" конкретной модели будет недоступна. Желательно также знать возраст пациента, и "чем Вы его кормите"
(что является теплоносителем: хим. очищенная вода/просто вода "из лужи"(водопровода)/антифириз), газ природный/балонный???
пров писал(а):
Проблема в том,что дом маленький,и котел очень часто
Вкл/выкл.
Практика показывает: в 2/3 случаев виноват не котёл, и тогда регулировки его электроники Вам не помогут. За последние 4-5 раз, что меня начальство дёргало к "ВИП частникам" с такими симптомами в трёх(!!!) случаях был забит г..ом сетчатый фильтр-грязевик перед котлом. Один раз была проблема с насосом - сорвало крыльчатку и она проскальзывала и только в одном случае "звездил" термодатчик. Вот такая вот "практическая статистика". По любому описанный Вами симптом указывает на низкий теплосъём с котла, ну или другими словами - низкая циркуляция теплоносителя через котёл. Причин может быть огромное количество от тех же фильтра, насоса, заросшего отложениями теплообменника котла и т.п. и т.д.
Возможно и мощность котла для Вашего "маленького дома" слишком высока. Грубо прикидка - 1кВт мощности при высоте потолков до 3м отапливает 10 кв.м., ну и обычно набрасывают максимум процентов до 30 на горячую воду.
В любом случае в первую очередь
(как следователь на допросе) - фамилия, имя. отчество. А то пока - "рыба рыбная"...