Заголовок сообщения: Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Сб май 13, 2017 19:12:02
Собутыльник Кота
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
bc2 писал(а):
Как реализовать умножение?
Ну можно входную частоту подключить к INT0 или INT1, т.е. внешнее прерывание. Внешнее прерывание настроить на срабатывание и на фронт и на спад. В обработчике прерывания выдать импульс.
Если нужен импульс определенной ширины. В обработчике внешнего прерывания выходной порт устанавливает в 1. Запускаете таймер. В обработчике прерывания таймера (тут разные варианты могут быть) выходной порт в 0, остановка таймера.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Задача состояла в управлении двигателем постоянного тока в простецком намоточном станке. Мне потребовался плавный разгон двигателя на старте и сброс оборотов перед окончанием намотки. Проблема у меня возникла в следующем. На старте, я в регистр OCR2 прописываю значение малых оборотов OCR2=40;. Далее, дискретно по определенным количествам витков я поднимаю значение до OCR2=255;. Все работает, двигатель разгоняется. Но при значении в регистре OCR2=255; я не могу стабильно остановить двигатель макросом OffPWM();. ШИМ судя по всему отключается, но в порту PD7 остается 1. Перерыл в интернете кучу примеров и обучалок, везде ставится задача стартануть ШИМ. А как остановить - не нашел. Подскажите, пожалуйста, верное решение.
PS. дольше код уже сижу вдумчиво разбираю, чем эти катушки несчастные мотать. Пока сделал без плавного разгона и часть намотал, но хочется решить задачку
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
А если просто добавить в макрос установку в порт нуля? Ну, или если при активном ШИМ так просто управлять портом нельзя (я этого точно не помню), то деактивировать ещё и CTC2 бит, например.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
#define OffPWM() do {\ PORTD &=~(1<<PORTD7);\ TCCR2=0x00;\ }while(0)
и все заработало как надо
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Проблема у вас была не в том, что ПОСЛЕ записывали, а в том, что не выключали "особую функцию порта", которая включалась битами регистра TCCR2. Вы же только ОСТАНАВЛИВАЛИ таймер, но не выключали режим. После обнуления регистра все стало на свои места.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Увы нет. Была у меня версия управления, где макрос на включения ПОЛНОСТЬЮ настраивал регистр TCCR2, а макрос отключения его обнулял. И эта версия не работала, именно потому, что после обновления регистра я и записывал 0 в порт. Поэтому я и посчитал, что все равно, что делать. То ли полностью регистр прописывать и обнулять, то ли просто таймер останавливать.
ARV писал(а):
Вы же только ОСТАНАВЛИВАЛИ таймер, но не выключали режим.
А не выключая режим управлять портом прописывая туда 0 или 1 нельзя? Правильно я понял?
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Можно. Но это значение PORT "не доходит" до ножки, будучи перехвачено особой функцией. С другой стороны, единожды (при инициализации системы) записав PORT=0, мы должны бы иметь этот ноль на ножке при отключении особой функции (ШИМ). Хотя я не уверен, возможно ШИМ меняет содержимое PORT, и обнулять его нужно каждый раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста) Имеется светодиодная строка на 4 матрицах 8х8 с микросхемами max 7219 (вроде как spi) . Дабы разобраться в принципе управления этой микросхемой взял вот такую функцию)
И вроде бы понятно , но это включает конкретно в одной матрице 1 строку и ней конкретно" точки". То есть чтобы вывести например цифру из точек высотой в 7, на одной матрице мне надо будет прописать:
короче говоря код слишком сильно разрастается)ибо это на одной матрице только , а их 4) может быть я использую не тот принцип вывода?) или я чегото не понял?)Но по крайней мере я управляю семи точками вручную и мне это понятно...)
Всё верно, именно так информация и выводится. У max7219 есть особая команда noop, при которой на матрицу ничего не выводится, но данные передаются в следующую подключенную по цепочке матрицу. На пальцах - если подключено 4 матрицы последовательно, и надо вывести что-то в третью, то передаётся noop/0 (для четвёртой), столбец/данные (для третьей), и снова дважды noop/0 для второй и первой. После защёлкивания всё отобразится как и хотелось.
Самое здесь интересное - это sendDataBuf функция, в которую передаётся адрес из массива (32 байта - вертикальных столбика), после чего на матрицу выводится этот буфер. Программе всё что нужно - просто отрисовать что-либо в этот буфер, а затем просто дёрнуть эту функцию.
Последний раз редактировалось WiseLord Вс июл 02, 2017 08:52:21, всего редактировалось 1 раз.
No-Op Register The no-op register is used when cascading MAX7219s or MAX7221s. Connect all devices’ LOAD/CS inputs together and connect DOUT to DIN on adjacent devices. DOUT is a CMOS logic-level output that easily drives DIN of successively cascaded parts. (Refer to the Serial Addressing Modes section for detailed infor- mation on serial input/output timing.) For example, if four MAX7219s are cascaded, then to write to the fourth chip, sent the desired 16-bit word, followed by three no-op codes (hex XX0X, see Table 2). When LOAD/CS goes high, data is latched in all devices. The first three chips receive no-op commands, and the fourth receives the intended data.
Всё едино гнать данные и адрес/команду каждый раз.
Выдает ошибку: Error: function argument #1 of type 'flash unsigned char [17]' is incompatible with required parameter of type 'const unsigned char *' Если убрать const unsigned char сделать unsigned char то ошибка пропадает, но зачем мне размещать статические строки в ОЗУ, Как правильно разместить строки во флешь? Что-то типа:
Код:
flash const unsigned char или const unsigned char flash или unsigned char const *
Добрый день. Нужна Ваша помощь. Такое дело, сделал счетчик витков для намоточного станка на attiny2313 + семисегментный дисплей и щелевой датчик висящий на порте PB2 с одним прерыванием на оборот. Возникла идея еще измерять количество оборотов в минуту, максимальная скорость вращения 120-130 об/мин. мин. примерно 10 об/мин. хотелось бы получить точность не хуже плюс-минус пару оборотов в минуту. Единственное что приходит в голову, измерять период с помощью Таймера1, но так как периоды получаются очень большие на малых оборотах, ничего не получается по формуле. Помогите советом.!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения