Теперь все понятно, почему часы не видели датчики DS18B20. В классической схеме датчики подключены к порту PB4, а у вас к PB3. Вы можете в прошивке переназначить порты, как в классической схеме. Не хочется ковырять и вешать сопли на плате.
Наконец то дошли руки, заказа BMP180 и DS3231 Есть пару вопросов, так как темой давненько не интересовался Часы собраны года 3 назад, на плате Martin76 плата Прошивки alcxa я так понимаю совместимы с этой платой? BMP180 и DS3231 модулями. Я так понимаю для BMP180 на линии SDA и SCL ставим по транзистору для согласования уровней? DS3231 там ничего ж не нужно Транзисторы BSS138 можно заменить на 2N7002?
Я так понимаю для BMP180 на линии SDA и SCL ставим по транзистору для согласования уровней? DS3231 там ничего ж не нужно Транзисторы BSS138 можно заменить на 2N7002?
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Сказанным ниже я ни в коем случая не хочу обидеть автора прошивки, просто мое мнение.
Поставил прошивку alcxa (DS3231 и BMP180, ATmega 32, ОК) от 27 апреля 2017г, эта ж последняя?
- Частота обновления экрана значительно ниже чем в прошивках от uk8amk на глаз видно мерцание. - Нет поддержки голосового модуля - Скорость строки самая большая - слишком быстро, предыдущая медленно как то (это как говориться на вкус и цвет) Как то так
Вот бы в прошивку uk8amk добавить прогноз, хочется поиграться, цены б не было
Датчик температуры так и не обнаружился, делитель на PB3 не убрал пока - из за этого наверное.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
- Частота обновления экрана значительно ниже чем в прошивках от uk8amk на глаз видно мерцание.
в 2 раза ниже, как и в O-LED, частота обновления информации выше 50Гц = маловероятно что человеческий глаз увидит мерцание. Если увеличить то будут отваливаться локальные датчики или мерцать (моргать) матрицы. Скорее всего у Вас включен фоторезистор и искусственное освещение: возможно плавает яркость из-за разности частот опроса фоторезистора и частоты искусственного освещения
alcxa, да я от 02.07.2017 и ставил, изначально не заметил версию, а обратил внимание на дату поста
По мерцанию - я не говорю что оно как елка мерцает, просто с дивана (если смотреть снизу вверх) на макс яркости заметно некоторое мерцание. И предполагаю из за меньшей частоты на большой скорости шрифт стает курсивом - в принципе прикольно и симпатично Яркость по таймеру, мне кажется лучше бы поднять частоту и пусть на мин яркости во время опроса датчика часы подмигивают
Да с датчиком разобрался, у меня проводной, перекинул на PB3 + подтяжка 4,7к и выкинул делитель который там стоял раньше когда кварц использовался.
А с голосовым модулем никак не подружить?
И еще, там после давления еще идет 2 значения со стрелками, что это?
И еще, там после давления еще идет 2 значения со стрелками, что это?
Уже несколько раз расписывалось: 1. Выводится давление, изменение давления за время перед давлением = стрелка вверх или вниз, если больше 0.4 мм.рт.ст. или стрелка вправо 2. Разница относительно нормального давления местности = косая стрелка вверх или вниз, если больше 3 мм.рт.ст. 3. Вывод барической тенденции если больше 0.4 4. Вывод прогноза
Предложение неудачное. С конденсатором устанавливаются только три ступени градации яркости: минимальная, средняя и максимальная. Нет плавного изменения яркости. Ошибочка вышла.
Добавлено after 1 hour 59 minutes 15 seconds: Уважаемый alcxa ! Поддерживает ли Ваша прошивка от 2.07.17 для М16 работу датчика ДНТ11?
Уважаемый alcxa ! Поддерживает ли Ваша прошивка от 2.07.17 для М16 работу датчика ДНТ11?
Отличие прошивок для 16 и 32 мег только в инициализации важных переменных в EEPROM, остальной функционал одинаков В часах поддержка датчиков влажности DHT22 (AM2302, AM2320). Для радиодатчика DHT22 (AM2302, AM2320) и Si7021 DHT11 менее точен (на порядок) и код чуть отличается, но за все время никто не просил поддержку DHT11
Повторил часы, на atmega32 и tpic6b, прошивка от уважаемого alcxa, все сразу заработало. Спасибо! Хочу спросить у автора прошивки, а возможен перевод последней версии на украинский язык?
Спасибо. Установил самую свежую триальную версию cvavr и взял эти файлики оттуда. Всё получилось.
Простите за оффтоп, но у меня тоже не может найти ds1307.h. Поделитесь ссылкой откуда скачали, ни в одной версии что ставил нет этих файлов. Или поделитесь ds1307.h и ds1307.lib
alcxa, заметил баг, пункт меню "длинная инф. строка" иногда сам переходит на "выкл". особенно если просто нажать кнопку "ок" чтобы посмотреть секунды или давление. потом приходится опять заходить в меню и устанавливать "вкл". Прошивка последняя, переведенная на украинский язык. на прошивке от 12.12.2015 было точно также.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения