| N | Параметр | Значение | Примечание |
| 1 | Напряжение входное постоянное | =60В | Отвод 24 В |
| 2 | Напряжение выходное переменное | ~220 В | |
| 3 | Частота выходного напряжения | 50Гц | +-1Гц |
| 4 | Время переключения | 20мс | |
| 5 | Мощность выходная | 4000Вт | на активную нагрузку |
| 6 | Защита триггерная | есть | на разряд, на перегрузку |
| 7 | Автономный пуск | есть | |
| 8 | Верхний предел переключения на аккум. | ~250В | |
| 9 | Нижний предел переключения на аккум. | ~180В | |
| 10 | допустимое минимальное время провала в сети | 10 мс | |
| 11 | Регулирование выходного напряжения | есть | ШИМ |
| 12 | Подзарядка | автоматическая | постоянным током = 6А |
| 13 | Аккумуляторы | 5шт 6СТ190 | лыбые автомобильные |
| 13 | Время непрерывной работы от 6СТ190 | 11 часов | зависит от аккумуляторов и мощности нагрузки |
Мой E-Mail: slawa@mail.kz НАЗАД