Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:52:42

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  1, , ,  
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 14:34:29 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Пн янв 04, 2021 13:42:37
Сообщений: 98
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте. Имеется прибор ППКО "Сигнал 41м" российского производства 1996 года выпуска. Сам прибор одношлейфовый, работает на разрыв шлейфа (то есть на размыкание). Схемы электрической в интернете нет, есть только схема внешних соединений. Хотелось бы данный прибор приспособить под домашнюю самодельную сигнализацию. Основная проблема - прибор не рассчитан для автономного режима работы и у него нет вывода для подключения сирены\лампы (как у Сигнал 37). Единственный вывод - вывод телефонной линии, при срабатывании сигнализации (разрыв шлейфа) там происходит увеличение напряжения постоянного тока на 2В. (проверено мультиметром). Для постановки на охрану на прибор кроме подачи 220в надо подавать ещё 45в постоянного тока из телефонной линии (этот провод идёт на пульт охраны), просто вставив провод клемм 5 и 6 в телефонную розетку, при срабатывании сигнализации на данном проводе напряжение становится выше на 2В). Скажите, пожалуйста, что можно подключить к клеммам 5 и 6, что будет регистрировать подъем напряжения на 2В и в этот момент включать сирену?
Схема внешних соединений во вложении.
Спасибо за ответы, прибор рабочий, поэтому хочется найти ему применение.
Об этом приборе упоминается только здесь: https://docplan.ru/Data2/1/4294849/4294 ... m#i1137382
Общий вид - Изображение
Вложение:
Комментарий к файлу: Это схема внешних соединений
сигнал 41м.jpg [7.77 KiB]
Скачиваний: 263


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 21:28:46 
Мучитель микросхем

Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 13:54:12
Сообщений: 472
Рейтинг сообщения: 0
Похоже сложно получится. Проще собрать в этом корпусе самодельную сигнализацию. Странно что такой маленький перепад при срабатывании. А что там внутри? При разрыве шлейфа релюха щёлкает? Если есть реле, возможно использовать его свободные контакты (если есть) для включения сирены. А так только срисовывать схему и разбираться.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 23:04:35 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Пн янв 04, 2021 13:42:37
Сообщений: 98
Рейтинг сообщения: 0
Внутри там как раз реле. Выкладываю фото платы.
Изображение
Реле РЭС 22 называется, версии 023-0702. Вот даташит к реле: https://eandc.ru/pdf/rele/res22.pdf


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 00:38:32 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
это нечто древне с промежуточного поколения от чисто релейных к системам на базе МК насчет телеыоной лини чето вы загнули.... в то время не было такого функционала линия сигналки была специалная шлейфовая выделеная напорямую соединяенмая с пултом охраны.... там токовая петля -выход
боле позние системы могли раьотать по обычной телефонке (не выделеной исползовалась встроеная апаратура частотного уплотнения на этой подднесущей и okf связб с центром охраны -вот ее интерфыэйс трудно декодировать без приемного прибора
у вас же есть реле вангую своболная група каньтактоф в 22иметтсяч...

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 00:50:26 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Пн янв 04, 2021 13:42:37
Сообщений: 98
Рейтинг сообщения: 0
в то время не было такого функционала линия сигналки была специалная шлейфовая выделеная напорямую соединяенмая с пултом охраны.... там токовая петля -выход
у вас же есть реле вангую своболная група каньтактоф в 22иметтсяч...

Там так и есть. Просто там ещё проблема такая: чтобы включить охранный режим, недостаточно просто 220 вольт подать. Нужно ещё на контакты 5 и 6 (провод к пульту охраны) подать напряжение 45В постоянного тока (выяснено экспериментально путем всовывания провода из контактов 5 и 6 в телефонную розетку.)
Свободные контакты реле буду искать.


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 11:57:05 
Друг Кота

Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58
Сообщений: 7854
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Выкладываю фото платы.

Не нужно выкладывать фото цветов. Подложи под объект белый лист.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 16:25:30 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Пн янв 04, 2021 13:42:37
Сообщений: 98
Рейтинг сообщения: 0
Я установил цикл работы прибора. Судя по всему лезть в плату и искать контакты реле не нужно. Цикл такой:
Начальное положение - всё выключено, питания нет.
1. Подача 220В из розетки на соответствующие клеммы. Тумблер включения нужно поднять в положение ВКЛ. Включается индикатор на приборе. При этом на эквиваленте шлейфа (резистор) появляется 25В постоянного тока. (или где-то 55-60 вольт переменного). На клеммах 5 и 6, идущих к пульту охраны, появляется напряжение 0,7 В постоянного тока. (Прибор говорит: "я в сети, поставьте на охрану") Реле не щелкает
2. на клеммы 5 и 6 подается 45В постоянного тока из телефонной линии (пункт обязателен, без этого прибор дальше работать отказывается). Щелкает реле. (видимо включается). Индикатор на приборе гаснет.
3. На приборе надо нажать кнопку. Загораются и в течении 2 минут постепенно гаснут лампа прибора и лампа на двери. (эти 2 минуты нужны, чтобы успеть свалить из квартиры, в это время прибор не реагирует на разрыв шлейфа).
3 (а): здесь можно отключить телефонную линию, она больше не нужна.
4. После 2 минут прибор встал в охранный режим. Теперь разрыв шлейфа будет обнаружен. На клеммах 5 и 6 на пульт охраны подается около 0,1 В постоянного тока.
5. Воры заходят, шлейф разрывается. Щелкает реле (выключается). На контактах 5 и 6, идущих к пульту, напряжение становится 0,7В постоянного тока.
На пульте охраны видимо происходит следующее: если в течении нескольких минут хозяин после входа в квартиру не позвонит на пульт и не скажет пароль, приезжает наряд.
Я думаю подключить к клемма 5 и 6 несколько батарей "крона", подавать напряжение где-то 30-40В (выяснить, сколько ему надо, чтобы на охрану встать), после чего при помощи трехпозиционного выключателя отключать батареи и подключать реле, которое при напряжении 0,7В будет включать сирену.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 17:16:11 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
ни щерта твоя не понял... ... яж те сказал токовая петля по выходу передача инфломаци -током встает на охрану оно само если центр готоф и шлеф к цетру исправен а вот снятие с охраны имено по звонку...

Добавлено after 58 seconds:
для автономного режима там ставился резистор и диот кажется

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 17:21:24 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Пн янв 04, 2021 13:42:37
Сообщений: 98
Рейтинг сообщения: 0
ни щерта твоя не понял... ... яж те сказал токовая петля по выходу передача инфломаци -током встает на охрану оно само если центр готоф и шлеф к цетру исправен а вот снятие с охраны имено по звонку...

Это не известно, какая там схема на центре. В любом случае, выяснено, что если воткнуть провод к центру в телефонную розетку, прибор встает на охрану. Иначе ничего не происходит. А так помню, что нужно было звонить на пульт и просить, чтобы поставили.
Также к реле сирену цеплять бесполезно. Реле срабатывает снова, если восстановить целостность шлейфа (закрыть дверь). Но ток от этого не меняется, всё равно в центр продолжает идти 0,7В после однократного отключения реле. Поэтому если прицепить сирену к реле, вору достаточно будет просто закрыть дверь, чтобы сирену отключить.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 17:28:29 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Сообщений: 6638
Откуда: Ливны
Рейтинг сообщения: 0
Источник тока и компаратор должны решить вопрос. :roll:

UPD:

А возможно даже и компаратор не понадобится, достаточно будет одного pnp транзистора. :roll:

_________________
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.


Последний раз редактировалось korob Вт янв 05, 2021 17:31:46, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 19:51:23 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Пн янв 04, 2021 13:42:37
Сообщений: 98
Рейтинг сообщения: 0
для автономного режима там ставился резистор и диот кажется


В Сигнал 41М автономного режима нет. Автономный режим предусмотрен только в Сигнал 37, там есть отдельный вывод для сирены.

Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Источник тока и компаратор должны решить вопрос. :roll:

А на второй ввод компаратора что подавать? Зачем вообще компаратор, у нас же только один вывод, реле нельзя с напряжением срабатывания 0,7 В.
Либо транзистор, который будет на 0,7 В открываться. Модель транзистора не посоветуете?

Добавлено after 2 hours 18 minutes 50 seconds:
Посоветуйте, пожалуйста, какой компаратор или транзистор применить в данной схеме. Выходит, нам надо просто регистрировать повышение напряжения постоянного тока от 0,1 до 0,7 вольт, и когда напряжение станет 0,7 вольт, включить сирену.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 20:31:24 
Собутыльник Кота

Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37
Сообщений: 2804
Рейтинг сообщения: 0
хочется пользоваться, так надо срисовать схему, а не подбирать-гадать...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 21:03:08 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Пн янв 04, 2021 13:42:37
Сообщений: 98
Рейтинг сообщения: 0
хочется пользоваться, так надо срисовать схему, а не подбирать-гадать...

Схем и инструкций к нему нет нигде. Ни к 41, ни к 41М. А так понятно, что растет напряжение на шлейфе ПЦН (пульта охраны) при срабатывании тревоги. В режиме покоя оно 0,1 В, в режиме тревоги - 0,7В. Схема внешних соединений только есть:
Изображение


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 21:11:01 
Собутыльник Кота

Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37
Сообщений: 2804
Рейтинг сообщения: 0
у вас есть плата, с неё и срисовывать, а не перерисовать чужую готовую.....как-то не вяжется выходной сигнал с уровнем сотен мВ....


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 11:22:44 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Сообщений: 6638
Откуда: Ливны
Рейтинг сообщения: 1
Polrcat2003, пробуйте: :roll: :dont_know:
СпойлерИзображение
Реле на рабочее напряжение 48В., питание от блока питания 48В. с током до 50мА.


Вложения:
Alarm.JPG [30.28 KiB]
Скачиваний: 231

_________________
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 17:43:37 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Пн янв 04, 2021 13:42:37
Сообщений: 98
Рейтинг сообщения: 0
Возникла проблема с блоком питания, на 50 мА нет нигде. Не знаете, где взять?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 17:53:27 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 50
Рейтинг сообщений: 728
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Сообщений: 6281
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Смутно вспоминаю этот прибор.... там есть контроль наличия телефонной линии (по напряжению), а для работы по ней использовалась аппаратура частотного уплотнения типа "АТЛАС". 38 кгц по моему в линию дула, линия не выделенная, но с частотными фильтрами разделения. Есть частота... есть контроль, пропала частота-тревога. Телеметрии там никакой не было. Блоков Атлас тоже вариантов было много... в перестройку их начали лепить кому не лень.
Схем не было никогда, их в районный узел ТО УВО возили на ремонт. Сошлейфом Вы я так понимаю разобрались... там были варианты (контроль целостности шлейфа) или резистор или диод, или диод+резистор или конденсатор 0,47 мкф вроде.

_________________
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 19:31:43 
Мучитель микросхем

Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 13:54:12
Сообщений: 472
Рейтинг сообщения: 0
Polrcat2003 писал(а):
Не знаете, где взять?

Либо трансформаторный с удвоителем утроителем, либо в струйных принтерах бывают блочки на 24 вольта-включить два последовательно. Там есть некоторые сложности с их запуском но всё в интернете есть. Ещё в принтерах бывают на 32 вольта, может этого окажется достаточно.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 20:57:43 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Пн янв 04, 2021 13:42:37
Сообщений: 98
Рейтинг сообщения: 0
Polrcat2003, пробуйте: :roll: :dont_know:
СпойлерИзображение
Реле на рабочее напряжение 48В., питание от блока питания 48В. с током до 50мА.

Собрал схему. Удалось добиться только частичной работоспособности: постановки прибора в охранный режим. На выходах 5 и 6 появляется 45В Обнаружилась проблема: при подаче 48В на схему сразу включается реле. Также схема никак не реагирует на тревогу.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 08:13:55 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Сообщений: 6638
Откуда: Ливны
Рейтинг сообщения: 0
Polrcat2003 писал(а):
Обнаружилась проблема: при подаче 48В на схему сразу включается реле.
Подбор резистора, отмеченного звёздочкой, ничего не даёт? :roll:

_________________
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  1, , ,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y