Вы явно взялись за работу в которой не разбираетесь от слова совсем, коли не в состоянии пользоваться осциллографом и не имеете никаких познаний в электронике. Так что кто тут диванный эксперт - вопрос относительный.
ЗЫ работал с OMRON, Siemens LOGO+, ОВЕН
Я вас отправляю в личный бан, надеюсь остальные участники сделают то-же и вы своими сентенциями тут больше никому мозолить глаза не будете.
ЕвгенийRESTO Весьма странная обида на "очень мягкие замечания"... 1. в документации на датчики должны быть четко прописаны параметры выходного сигнала - амплитуда, длительность, тип выхода. Остается только ее внимательно прочесть (или на крайний случай связаться с техподдержкой изготовителя). Вариант "подпольного левака" вроде не рассматривается. 2. даже по той осциллограмме видно, что амплитуда более 5 вольт при длительности от 10 миллисекунд (навыки работы с измерительными приборами не в счет - это отдельная тема). 3. тип выхода остался под вопросом (а соответствено и проблемы по соединительным шлейфам еще впереди). Дополнительная проблема - минимальный интервал между импульсами (зависит от объёма проходящей жидкости в единицу времени). При определенных условиях может получиться наложение импульсов (должно оговариваться производителем). .......
Заголовок сообщения: Re: Преобразование аналогового сигнала в цифровой
Добавлено: Ср мар 24, 2021 14:28:19
Родился
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2021 10:22:49 Сообщений: 8
Рейтинг сообщения:0
Никаких обид, боже упаси. Я не строю из себя супер специалиста, а скромно прошу помощи у знающих, опытных людей. В отношении себя хамства не терплю вот и такая реакция(
BOB51 писал(а):
1. в документации на датчики должны быть четко прописаны параметры выходного сигнала - амплитуда, длительность, тип выхода.
тип выходов - открытый коллектор сопростивл откр\закр - 30Ом\200МОм время продолжительности импульса - 250 мс частота 4Hz
BOB51 писал(а):
2. даже по той осциллограмме видно, что амплитуда более 5 вольт при длительности от 10 миллисекунд (навыки работы с измерительными приборами не в счет - это отдельная тема).
это да
Wladimir_TS писал(а):
Дополнительная проблема - минимальный интервал между импульсами (зависит от объёма проходящей жидкости в единицу времени). При определенных условиях может получиться наложение импульсов (должно оговариваться производителем).
исключено -максимальный поток не такой сильный
Суть проблемы в том, что импульс при прохождении 1л имеет вид "пилы" а не П-образный Пилу не регистрирует Wiren Board (не может он этого)
Можно ли изменить форму сигнала с "пилы" на П-образный? вот главный вопрос для меня
На осциллограмме "пила" это "закрытый вход" осциллографа (разделительный конденсатор на входе). Это ж азы дошколенка-радиолюбителя (посему и соответствующая реакция)... Ежли бы почитамс инструкцию , то наверняка выставили бы не ~, а = (или его вариант с прерывистой нижней полоской - с клавиатуры такой не ввести). Так что изучаемссшшшссс инструкцию пользователя на какой - там - у Вас "агрегат" - наверняка тип входа и его модификации там указаны.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Нет, ну я просто восхищен! Несколько раз было сказано, что сигнал с датчика нужно смотреть осциллографом с открытым, а не закрытым входом. Уважаемый mickbell детально расписал, как открыть вход осциллографа. Но даже попытки открыть вход и посмотреть сигнал не сделано. Хорошо. Попробуйте посмотреть своим осциллографом сигнал с работающего датчика, думаю, увиденное вас несколько удивит.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Заголовок сообщения: Re: Преобразование аналогового сигнала в цифровой
Добавлено: Ср мар 24, 2021 16:22:09
Родился
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2021 10:22:49 Сообщений: 8
Рейтинг сообщения:0
Вообщем, котаны, такая история
перевел осцилограф в "верный режим" и все равно пила (но квадратная))) (спасибо BOB51)
пошел к самому счетчику и подключился к нему напрямую - в результате сигнал П-образный (почти идеал), а у щитка пила
провод от счетчика до щитка с контроллером проходит под землей (20м) затем в лотке вместе с высоковольтными проводами промышленного оборудования (40м) на проводе нет никаких ферритовых колец или резисторов - старый потрепанный провод.
вообщем я даже не знаю что там происходит под землей или в лотке с этим проводом
фильтр пробовал подключать, резистор 10К Ом один конец на +5 вольт, другой на выход счетчика, конденсатор 100 нФ один провод на землю, другой на выход со счетчика
пошел к самому счетчику и подключился к нему напрямую - в результате сигнал П-образный (почти идеал), а у щитка пила
Похоже на чрезмерно высокое сопротивление провода. Проверьте, так ли это? Провод мог сгнить, клемма окислиться и т.п. Я бы начал проверку со стороны счетчика.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Так на самом датчике сигнал и так нормальный, судя по заявлению клиента. Опять же, неизвестно, где стоит подтяжка. Если со стороны контроллера, то там тоже должен быть нормальный импульс. Если же у самого датчика - тогда всё более-менее понятно. Ну а десятки метров, даже сотня - ерунда, ёмкость такой линии не больше десятка нанофарад по-любому.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Робятки -КОТЯТКИ.... Обычно Ёжли выход ОК то активный уровень сигнала должон бысть равен НУЛЮ... (пассивное состояние единица/цепь разорвана). А на картинке АКТИВНАЯ ЕДИНИЦА... Сигнал в линии в большинстве случаев нормальные КОТЫ в таких устройствах гонят 20мА токовой петлей - активное состояние = ток 20 мА, пассивное тока нетуть. Примерно так: https://img.radiokot.ru/files/20529/2h14k6emq3.GIF Следовательно там гдей-то еще и преобразователь-инвертор затесался с собственными характеристиками, возможно не соответствующий такому входному сигналу (смотрим параметры оптронов). Я ж однако далеко не ШАМАН-КОТ... даром предвидения не особо владею... Предупреждали ж уже - НАЙМИТЕ СПЕЦА, пока ничего угробить не успели!
Последний раз редактировалось BOB51 Ср мар 24, 2021 19:05:04, всего редактировалось 1 раз.
Я ж однако далеко не ШАМАН-КОТ... даром предвидения не особо владею... Предупреждали ж уже - НАЙМИТЕ СПЕЦА, пока ничего угробить не успели!
Какого спеца - шамана-кота, что ли?
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
тс жаба задавит от слов "Ваам ТС к мастеру(спецу)", тк это фактически подтвердить что занимаемую им должность должен занимать явно НЕОН но увы щас сплош и ряыдом на инженерных должносях сидят секретутки умеющие толка у шефа отсосатьили на кнопки компа жать(ито толка на те что запомнили) BOB51, да и я боюсь уже позно...
Добавлено after 6 minutes 30 seconds: и кстати ниокаком ADC и речи не где неидет...так что даже заголовок ИТО ОЩИПКА ВАШЕМ! 1 СПЛОШНАЯ АШИПКА..
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
"кривая пила" это следствие переходных процессов в результате работы цепей формирования сигнала входных преобразователей (постоянной времени переходных емкостей). Возможно и особенности измерительных приборов (смотрим документацию). Собственно их и надо смотреть. А чего там конкретно схемотехнически понатыкано - ПЕСЕЦ его знает...
Чтото я не понимаю куда попал. Для тахометра я собирал на 555, там случайные импульсы разной длительности преобразуются в чёт кий импульс одной длительности. И главное всего 8 ног.
Автор же чтото говорит об изделии MC14 на 16 ног. На сколько я знаю моторола с таким названием это очень старые микросхемы, кажется чтото вроде наших 561, они тоже есть только в dip, а их smd варианты или стоят фантастических цен или вообще не найти. Но в общем у них есть и аналоги. тут бы стоило смотреть на CD40 или ещё более современные 74HC.
Ну а по вашему датчику могу предположить что там механический грязный контакт и как раз нужен какойто формирователь, например програмный с задержкой. Ну или если не могёте, то вот как у тахометра, на рассыпухе. Второй вариант у вас тупо нет подтяжки уровня если это схема с ОК, 1к-10к к питанию резюк должен быть обязательно на вашей поделке, и припаян нормально.