SamVal, Ваш вопрос не по теме, но я дополню ответ Телекота. Очень мало информации. Какой коэф трансформации? Какая выходная схема выпрямителя? Попробую (погадать на кофейной гуще) предположить. Если выходной выпрямитель по однополярной схеме со средней точкой обмотки трансформатора, то мы имеем амплитуду напряжения перед дросселем мин 64 В макс почти 80 В, а диодах будет удвоенное обратное напряжение: 128 В - минимум и 160 В максимум. А теперь внимание вопрос: а какова амплитуда выбросов от Ls? В большинстве случаев она в два раза больше амплитуды, то-бишь 320В максимум. Можно осциллографом посмотреть.
Ключевое слово - ВОЗБУД. А на счет диодов Шоттки и так все понятно. Поэтому повторю вопрос. По каким причинам схема очень похожая на схему топикстартера может самовозбуждаться при увеличении нагрузки?
От возбуда диоды не пробивает, просто диоды низковольтные. при выходном напряжении 60в обратное напряжение на диодах больше 200в. Для 60в нужны диоды 60*5=300в.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
А где картинки этого возбуда так называемого? Откуда вывод о возбуде? Диодам шоттки каюк обычно от иголок обратного при больших мощностях. Заменить на уттрафасты хексфред на 300...400в и все
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Даже если возбуд есть, диоды он не повреждает. Просто для высокого выходного напряжение используются низковольтные диоды.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
А где картинки этого возбуда так называемого? Откуда вывод о возбуде?
Спасибо за ответы. Треск в выходном трансформаторе, срабатывание защиты на высоковольтной стороне. При отключении защиты диоды после непродолжительного треска выбивает.
Просто для высокого выходного напряжение используются низковольтные диоды.
Поставил другие диоды. Ультрабыстрые 600В, 12А. При включении под нагрузкой (240Вт) все равно срабатывает защита. Однако при отключении защиты блок работает, Но в момент включения (под нагрузкой) треск выходного транса - примерно 1сек.
Ну во теперь устраняй возбуд подбирая цепь коррекции усилителя ошибки ОС.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
да бестолку это все чего то там подбирать. у него на низких выходных работает без "возбуда". дальше он поднял напругу до с 20 до 60в, а емкости то на выходе всё те же... теперь при старте транс работает на козу в виде разряженных банок и ещё и нагрузка 240Вт на выходе висит в придачу. микра без поцикловки, защита отключена... так она правильно срабатывает от насыщенья сердечника... на третьем пятом десятом старте транзисторы не выдержат... а он про какой то "возбуд" мифический трындит... без осцилла долго ещё медитировать да какой там осцыл, тут даже схемы и той нету... схема похожая на ту схему... ой бл
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Спасибо за информацию. но не понятно куда рыть дальше. Мягкий старт обеспечен двумя путями. 1. реле на входе, 2. конденсатор на 4 ноге TL-ки. Судя по осциллограммам блок в ходит в режим в течение 0,5 сек. Этого времени вполне достаточно для зарядки емкостей на выходе.
на входе "мягкий старт" что б диодному мосту входному каюкер не наступил при первой же зарядке входной банки. какое отношение это имеет к насыщению магнитопровода? ну а где эти осцилогаммы? где они снимались? какие настройки осцыллограпфа? какие ёмкости на выходе? 500мкф? стопицот микрофарад? какой ток зарядки? ну и так далее... я вижу вам особо не горит и медитировать можно до бесконечности
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
на входе "мягкий старт" что б диодному мосту входному каюкер не наступил при первой же зарядке входной банки. какое отношение это имеет к насыщению магнитопровода? ну а где эти осцилогаммы? где они снимались? какие настройки осцыллограпфа? какие ёмкости на выходе? 500мкф? стопицот микрофарад? какой ток зарядки? ну и так далее... я вижу вам особо не горит и медитировать можно до бесконечности
Осциллограмму снимал на вторичках развязывающего транса - на затворах IR740 . Ничего особого в них нет. Стандартный типа меандр с мертвыми зонами, который не отличается от выложенных в этой теме. Скважность меняется от нуля до максимума за 0,5сек. На 4 ноге TL-ки - 470мкФ. Выход: дроссель 200мкГн -1000 мкФ - дроссель 200мкГн -4000 мкФ.
Дело не этом. Просто есть УНЧ на полевиках в классе А, который чисто ради интереса хотел запитать от ИБП. И сравнить его звучание с обычным блоком питания. Но нарвался на засаду... Была мысль о насыщении первого дросселя, Перемотал на 100мкГн. результат тот же. Выходной транс - на 35 сердечнике от БП ПК. Схема намотки - 0,5 первички- незамкнутый экран медной фольги- вторичка двойным проводом- незамкнутый экран медной фольги - 0,5 первички. Экран с одинаковым эффектом присоединен либо к средней точке либо к горячему плюсу. И еще. Без снаббера по вторичной обмотке 10n+50 Ом вообще полная хрень.
Все уже перегорело... Есть блок питания на ОСМ-0,4 с аналоговым стабилизатором.... Хотелось уйти от печки... Остался чисто инженерный интерес - что я сделал не так?
Ну во теперь устраняй возбуд подбирая цепь коррекции усилителя ошибки ОС.
Спасибо за совет. Именно с этого я и начал, учитывая свой опыт переделки АТХ под лабораторник. Но в данном случае это не помогло. Есть какая-то глобальная ошибка... С которой и хочу разобраться.
SamVal, ...Выход: дроссель 200мкГн -1000 мкФ - дроссель 200мкГн -4000 мкФ... Откуда снимается ОС? Схему в студию!! Что происходит в момент вкл, осциллограммы с датчика тока в студию. Yковый конденсатор стоит? То, что без снабберов полная хрень, проблема в паразитной индуктивности монтажа и трансформатора (Ls измеряли? хотя и намотан с разделением обмоток). Печатная плата, кто трассировал, проект в студию. Soft старт свой проверяли, осциллографом, по увеличивающейся длительности рабочего цикла? И ещё раз напомню, вопросы офтоповые, схема Ваша, не имеет отношения к данной теме. За это можно по башке получить от модераторов. Рекомендовал бы создать свою или перенестись в тему по вопросам питания.
Последний раз редактировалось Alex_Megavolt_79 Пт июн 18, 2021 14:32:27, всего редактировалось 1 раз.
создай тему для своего блока питания, где будет схема, печатная плата, расчёты трансформатора и дросселей. Будем разбираться. Эта тема как я понял не совсем про ваш блок.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Всем доброго времени! Здесь 326 страниц и просматривать их все в поиске подходящего - не реально, очень долго... Хочу собрать ИИП на sg3525 со стабилизацией напряжения, нужна ПП. Ограничение тока не интересует. Интересует вариант без ТТ и желательно без ТГР (вместо ТГР хочу поставить IR2110) - таких ПП очень мало... Трансформатор ETD49, лежачий. ПП хочу компактных размеров, можно даже из отдельных модулей и с использованием СМД. Я не прошу быстренько искать по всем форумам, я прошу поделиться тем что есть "под рукой", рассматриваю любые варианты. Многие собирают ИИП на 3525 и имеются свои наработки или где-то скачали, не могли-бы поделиться, чтоб не "молотить" весь форум, а уместить их в одном месте? Starichok51 прежде чем удалять Темы, сначала нужно разобраться в смысле... Я не просил искать вместо меня, и тем более не просил редактировать ПП под мои "хотелки"! Я просил того, что описано выше!
Да фишка этой микросхемы SG3525 как раз в том что она способна работать на трансформатор.
diabo-sangue писал(а):
вместо ТГР хочу поставить IR2110
Зачем тогда использовать SG3525 тогда можно использовать распространённую ТЛ494 по этой схеме даже тема есть. А микросхему SG3525 в основном используют с трансформатором. Проще схема, проще разводка, проще настройка. Кроме того получается что ШИМка изолирована от сети что дает дополнительные возможности. Да ИРку не надо покупать и жечь их не придётся. А если хочется пот свои хотелки то надо обращаться в тему работа за деньги, там вам разработают то что вам надо.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Когда понимать начнете??? - Я НЕ ПРОШУ СДЕЛАТЬ!!! просто выложите в "кучку" варианты, а я из них выберу вариант, который мне больше понравится под перерисовку... Вроде не сложнее чем напечатать ответное сообщение...
diabo-sangue, ты совсем охуел в своей наглости? если не сложнее, чем напечатать сообщение, то сам найди в этой теме и на всем этом форуме все варианты, а не проси людей тратить свое время.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Sana956 и гости: 49
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения