Радион писал(а):
Наблюдались ли при переключении секции токовые "удары", то есть, одновременное включение двух смежных симисторов?
Здесь смежное включение симисторов заложено в схеме при индуктивном характере нагрузки. Индуктивный характер нагрузки подразумевает запаздывания тока относительно напряжения. А в этих схемах симисторы включаются при переходе напряжения через "0". В результате симистор смежной ячейки открывается, а симистор старой ячейки закрыться ещё не может так как ток ещё не упал. Может попробовать переделать устройство синхронизации? что бы он выдавал импульсы во время перехода через "0" не напряжения, а тока. Тогда следующий симистор сможет открыться только тогда когда все остальные уже закроются. Но это надо экспериментировать.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 20:51:36 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 18:21:41
Сообщений: 39
Рейтинг сообщения: 0
На сайте фловкоде почти все описано. Стаб. повторяли но у кого то получилось а у кого то нет. Данный Стаб. работает до сих пор без проблем с любой нагрузкой.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 22:56:48 
Родился

Зарегистрирован: Пн июн 11, 2018 22:41:33
Сообщений: 4
Рейтинг сообщения: 0
Для управления тиристорами в стабилизаторах напряжения ни в коем случае нельзя использовать оптопары с детектором перехода через ноль MOC или подобные. То, что стабилизатор меняет положение силовых ключей в нулевых точках синусоиды - ошибочное мнение, которое помешает Вам собрать нормальное устройство. :(

Включать и выключать тиристоры нужно в определенных точках синусоиды и ни одна из них не совпадает с нулем. Посмотреть ПРАВИЛЬНУЮ работу ключей во времени можно в статье про электронные стабилизаторы напряжения: http://snpto.ru/elektronnie_stabilizato ... ajenia.php
Там же описано, как определить нулевые точки процессором и правильно организовать управление.

На пальцах можно объяснить так
Нулевые точки синусоиды напряжения и синусоиды тока в сети часто не совпадают, поэтому попытавшись переключить ступени в нулевой точке по напряжению, ненулевой ток не даст выключить прежний тиристор. Включение сразу двух ступеней вызовет БУХ!, после которого стабу потребуется ремонт.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 08:11:07 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5843
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34576
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
maxinmoscow писал(а):
нельзя использовать оптопары с детектором перехода через ноль MOC или подобные.

Не все МОС имеют детектор нуля.
Для управления симисторами нужно использовать детектор нуля тока.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 09:31:10 
Родился

Зарегистрирован: Пн июн 11, 2018 22:41:33
Сообщений: 4
Рейтинг сообщения: 0
В серийных стабилизаторах РЕДКО используют детектор нуля тока. Поверьте, я лично разобрал аппараты двух известных брендов по винтикам. :solder:

Они скорее будут использовать параллельно включенный транзистор, чтобы зашунтировать ключ, кратковременно пустив ток мимо - но это для симисторов, для тиристоров - можно решить проще, управляя не сразу двумя, а по отдельности - это самый популярный метод.

В статье, которую я дал выше, есть график - прямо на синусоиде указан алгоритм перехода со ступени на ступень. Данный способ позволяет не бояться помех, даже если cos(f) =0,00001 (смещение тока почти на 90 градусов). Но такого, как Вы понимаете, никогда в сети не будет.

Почему не меряют ток, к примеру датчиком Холла? По двум причинам:
датчик Холла на большой ток найти сложно - получится дорого;
если поместить этот датчик рядом с автотрансформатором, от магнитных помех он будет показывать неправильно.

Только представьте, ведь если близко подойти к стабилизатору на 20-30 кВа, на брюках начинает вибрировать пряжка. :))


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 23:28:58 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5843
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34576
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
maxinmoscow писал(а):
Только представьте, ведь если близко подойти к стабилизатору на 20-30 кВа, на брюках начинает вибрировать пряжка.
Не разу не замечал такого явления. Магнитная индукция в любом трансформаторе примерно одинаковая что на 1вт что на МВт.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 23:37:53 
Родился

Зарегистрирован: Пн июн 11, 2018 22:41:33
Сообщений: 4
Рейтинг сообщения: 0
Вас не понял, объясните, если я не прав:
КПД трансформатора 98%,
2% в воздух в виде магнитных волн и нагрева

1вт * 2% =0,02вт
1Мвт *2% =20000вт


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 00:10:28 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5843
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34576
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
maxinmoscow писал(а):
2% в воздух в виде магнитных волн и нагрева
Основные потери идут на нагрев обмоток, маленькая часть на нагрев сердечника.
Я стоял рядом с трансформатором в 100КВт и не о каких вибрациях даже не представлял, более токо работал рядам железным инструментом. Работал стрелочным прибором электромагнитной системы.
И в штанах у меня не чего не вибрировало, :))

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 00:40:12 
Родился

Зарегистрирован: Пн июн 11, 2018 22:41:33
Сообщений: 4
Рейтинг сообщения: 0
По Вашему на этом трансформаторе можно было чаек вскипятить - 2кВт на нагрев, почти как чайник!
Ощущался нагрев хоть какой-нибудь?
Может Ваш инструмент был слишком тяжеловат для вибрации?

Но я спорить не буду, транс трансу рознь. Я стоял возле стабилизатора Volter - у них трансформаторы Ш- образные и очень близко к металлической передней панели. Вот панель - точно вибрирует. Рама не вибрирует, а панель посередине вибрирует - рукой чувствуется.
Вот такой аппарат
Изображение
И вот стоишь возле него крышечку откручиваешь - пока еще напруга есть, а животом все ощущается.

Нагрев этих стабов, к стати не больше 40 градусов. Мощность 27 кВт.

Добавлено after 11 minutes 53 seconds:
Так или иначе, детектора нулевого тока у них нет. Тиристоры переключают по полу фазам, в точках противоположных мгновенному току. Отключают на самой верхней точке противоположной фазы, а на новый тиристор подают сигнал через 2-3 миллисекунды - тока еще нет, но это на случай, если нагрузка емкостная (ток обгоняет, а не отстает). Хотя это, конечно, редкость.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 00:54:22 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5843
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34576
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Тепла там выделяется больше чем в чайнике, там масляное охлаждение.
Изображение
Открою вам один секрет. Потери на 99,99% составляют инфракрасное излучение(тепло) и только несколько сотых % излучается в виде света, и других излучений. Там есть и звуковое излучение и электромагнитное.
В обычном трансформаторе магнитная индукция в сердечнике не зависть от мощности.
Отличие есть только в феррорезонансных стабилизаторах где сердечник работает в режиме насыщения.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 15:56:50 
Родился

Зарегистрирован: Сб окт 14, 2017 15:30:47
Сообщений: 15
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте,уважаемые участники форума. Собираю стабилизатор переменного напряжения220 V по схеме М. Озолина ("Радио" 2006 г. N7 стр. 34). Нужен полевой транзистор ZVN2120 (КП501А). Живу в сельской местности, радиомагазина у нас нет. Но у меня есть полный картуз транзисторов вот такого плана
Изображение Как среди них найти полевой транзистор ZVN2120, какие на нём должны быть обозначения ? Спасибо за помощь, жду подсказку. С уважением - Радион.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 16:16:13 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Сообщений: 32773
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Радион писал(а):
Но у меня есть полный картуз транзисторов
А что есть информация что данный транзистор точно имеется в этом картузе? :))


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 16:26:54 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5843
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34576
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Читаешь надписи на транзисторе, вбиваешь в поисковик и смотришь.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 16:28:59 
Родился

Зарегистрирован: Сб окт 14, 2017 15:30:47
Сообщений: 15
Рейтинг сообщения: 0
Добый день, kentgaryk. Просто распаиваю разные платы, а все детали храню в коробочках, и транзисторы тоже. Возможно, что среди них может оказаться ZVN2120. Если я буду знать, какое именно обозначение должно быть не нём, то я бы все пересмотрел и , возможно, найду.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 16:32:35 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5843
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34576
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Изображение

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 16:39:04 
Родился

Зарегистрирован: Сб окт 14, 2017 15:30:47
Сообщений: 15
Рейтинг сообщения: 0
Да, это один из вариантов. Долговато это, но возможно. Но если бы я знал, какое обозначение мне нужно, то я без поисковика просто читал то, что есть, и среди них нашёл именно то, что нужно.

Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Спасибо, уважаемый. Я просто не знал, что эта надпись будет полным открытым текстом, а не каким ни будь цветным кодом, например...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 16:41:29 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5843
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34576
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Туда пойдёт любой N - канальный полевик.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 16:44:00 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Сообщений: 32773
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Радион писал(а):
Спасибо, уважаемый. Я просто не знал, что эта надпись будет полным открытым текстом, а не каким ни будь цветным кодом, например..
Надпись может быть от такой до никакой. Сначала ищи N-канальные полевики с помощью гугла и мультиметра.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 17:01:22 
Родился

Зарегистрирован: Сб окт 14, 2017 15:30:47
Сообщений: 15
Рейтинг сообщения: 0
Ну спасибо, уважаемый kentgaryk ! Выручили. Сегодня вечер посвячу поискам. А сейчас побегу догляну хозяйство, ато дождь собирается. Ещё раз СПАСИБО !!!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 21:25:34 
Родился

Зарегистрирован: Сб окт 14, 2017 15:30:47
Сообщений: 15
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Пожалуйста, подскажите чайнику, что означают значки "зачёркнуто" и "перечёркнуто" на первой, второй, девятой, десятой, шестнадцатой ножке DD2 и на пятнадцатой ножке DD3?
Спасибо за подсказку.

Изображение здесь:
СпойлерИзображение


С уважением, Радион


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]    , , 3, ,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y