А что значит - нейтраль надежная? Она прямо от нейтральной шпильки трансформатора ТП надежная? Выпрямитель Миткевича при правильной работе не грузит сердечник трансформатора постоянной составляющей, она там компенсируется, это тоже самое что выпрямитель со средней точкой.
Заведенная со столба нейтраль соединена в вводном щите с двумя контурами заземления по обеих сторонах дома. Один копал собственноручно, считаю его надежным. Если не грузит, тогда как объяснить просадку на одной фазе и рост на двух других?
Заземление в данном случае не поможет. Сопротивление заземления намного больше сопротивления провода нейтрали (в случае исправной нейтрали).
Проверить состояние нейтрали не сложно. Надо включить мощную нагрузку (несколько киловатт) между фазой и нейтралью и померить насколько просядет фаза и на сколько подскочит напряжение на 2х других фазах. Делать это желательно ночью в момент когда на фидере минимальное потребление.
ЗЫ: Повторное заземление нейтрали в доме опасно. Особенно если нейтраль не качественная. В случае обрыва нейтрали на ТП весь ток нейтрали пойдет через твое надежное заземление и твой провод 6мм2 пыхнет огнем! Я так по молодости чуть не сжег дачу, хорошо что случилось в мое присутствие, я перекусил заземляющий провод, а потом потушил его.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Интересно другое, почему сварочник грузит только одну фазу.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
По идее должен жрать больше в те горла которые шире.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Жрет то он возможно в три горла, но одна фаза сильнее просаживается. Проверить несложно, надо померить клещами потребление по фазам. Ток там конечно не синусоидальный и прибор будет врать, но для сравнения сгодится. А уж если жрет по одной фазе то надо с выпрямителем разбираться. Там ведь наверняка еще и ККМ какой нибудь навороченный стоит.
Или поменять фазы местами. Если просаживается та же фаза то виновата сеть.
Добавлено after 52 minutes:
kentgaryk писал(а):
Выпрямитель Миткевича при правильной работе не грузит сердечник трансформатора постоянной составляющей, она там компенсируется, это тоже самое что выпрямитель со средней точкой.
Это спорно, подмагничивание есть, другое дело что при маленькой мощности потребления (по сравнению с мощностью трансформатора подстанции ) это не имеет значения. Поэтому и пишут что при использовании этого выпрямителя имеется маленький коэффициент использования трансформатора.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
А в обычной схеме со средней точкой оно есть или нет?
Добавлено after 31 minute 11 seconds: Маленький коэффициент использования трансформатора связан с тем что потери пропорциональны квадрату токов в обмотках. Работа обмотки один полупериод с удвоенным током с последующим отдыхом один полупериод и работа с вдвое меньшим током оба полупериода по потерям не одно и тоже, а средний ток при этом одинаков. Обмотка используется в 2 раза хуже.
Возможно, с таким выпрямителем не сталкивался, он редко используется. Но все равно даже ели подмагничивание и было то если сопоставить мощности то на трансформатор в ТП оно бы влияние не оказало. Поменять просаженную фазу на другую и посмотреть что будет. Если просядет та же фаза то виновата сеть, если другая смотреть выпрямитель.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Такой выпрямитель используется видимо потому что при использовании выпрямителя Ларионова напряжение увеличится почти вдвое и соответственно подорожает элементная база.
Возможно там и фаза и нейтраль гнилые, вот и гуляет все под нагрузкой. Проверить не сложно. Кстати нейтраль проверяется даже без нагрузки. Надо отключить ее от повторного заземлителя и мерить разность потенциалов между приходящей нейтралью и заземлением. Если разница значительная и периодически меняется - нейтраль неисправна.
Плазморез сделан на основе коммунаровского аппарата ВДУЧ-160, дедушка современных инверторов. ККМа там нет, простейшая схема ограничения тока заряда электролитов на пускателе. Выпрямитель собран на трех тиристорах Т50, если не ошибаюсь. Сейчас поиграюсь с фазами, если не поможет, придется лезть внутрь.
Если выпрямитель собран на тиристорах то может что в управлении тиристорами не так.
CRCT писал(а):
ККМа там нет
Он там и не нужен.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
[preview]24231_j97529[/preview] Самодельное зарядное устройство ,трансформатор размером с киловатт. Регулировка выхода осуществлялась по сети регулятором мощности, были такие гибридки с двумя ушами и тремя выводами в 90-е годы. Ее выход был подключен на управляющий ТС122-25. Через сопротивление. Сдохла. Сейчас не достать. Но работал трансформатор(зарядное) сносно. Сейчас заменяю простым,как на картинке.Как будто один полупериод только проходит. трансформатор рычит. На лампочке нормально регулирует. почему ?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения