Я не совсем правильно выразился. триггерная, но с импульсным восстановлением. бп входит в защиту, но периодически цыкает, пытаясь включиться. И если есть перегруз- снова в защиту. очень удобно. хотя, как уже сказали "на любителя". чисто триггерную я тоже не люблю. чуть емкость- и шандец. уже не запустишься. я обычно ставлю переключатель режимов.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Я много лет пользовался ЛБП Сухова, с кнопками П2К для выбора тока ограничения, кнопки одновременно и индикация. И сейчас пользуюсь ЛБП с кнопками без фиксации и LED индикацией. Очень удобно. Но можно сделать LED индикацию и на регулятор опоры для ОУ_тока на LM3914, АЦП ADC08084....
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Я по старинке советские Б5-47 да Б5-71 пользую. И стабилитроны со светиками давно не жгу. Даже имею в ящике стола специальную приблуду которая включается в любой ИП, даже в 36 переменных вольт и выдает 10мА в диапазоне 0-50В. Для проверки светиков и стабилитронов. Речь шла не о том, а о том что не надо смущать начинающих сомнительными советами. Именно об этом все и написали.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Я много лет пользовался ЛБП Сухова, с кнопками П2К для выбора тока ограничения, кнопки одновременно и индикация. И сейчас пользуюсь ЛБП с кнопками без фиксации и LED индикацией. Очень удобно. Но можно сделать LED индикацию и на регулятор опоры для ОУ_тока на LM3914, АЦП ADC08084....
Вместо амперметра поставить вольтметр на 3в, добавить ОУ и кнопку.
R7 это шунт из родной схемы. При отпущенной кнопки показывает реальный ток, при нажатой установленный ток.
Телекот, спасибки и стакан сметаны Вам! Похоже то, что нужно. На работе есть встроенный в полку над столом блок питания Hera (во вложении), не гуглится. С описанным мной функционалом - исключительно удобным мне.
Парни всем привет. Принимайте новенького. Хорошая схема блока питания, юзаю эту схему с трансформатором 400ватт и 17~, но корпус безобразен и решил я его переделать…конкретно переделать: будет теперь трансформатор тоже 400 ватт, бублик от галогенок, уже куплен взамен старому, доматаю его 10мм^2 до 30~вольт, с отводами через 6 вольт. Будет коммутация 40А реле обмоток. Конденсаторы нашел 20000мкф, мост из китая на 50А. По транзисторам хочу поставить 5штук tip35c, с выравнивающими в эммитерах. Радиатор от частотника с кулером, весьма впечатляющих размеров. Не дешево конечно выходит… Теперь вопрос на 20А, что еще предусмотреть? Культура сборки ясна, толстые провода и все такое. Что в схеме пересчитать?
30*1,4+5,6=47в при повышенном сетевом напряжении будет 52в, ОУ погорят.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Маленький транс просится на питание ОУ и прочих вентиляторов, индикаторов, он уменьшит ограничения фантазий. Первичку его можно намотать на 6 вольт, от вторички нашего 400 ватт. Вторички ему можно мотать пучком проводов, индикаторам, вентиляторам развязка в киловольты не нужна.
Парни, здарова! Приятно, что форум не умер, как на некоторых сайтах. Теперь к делу, блок питания нужен для запитки радиостанций, некоторые кушают в не себя:), поэтому повысить кпд только переключением обмоток решил. Некоторые могут сказать переделай компьютерный, но увы это не MeanWеll, где все четко, сколько не боролся шип стоит от этих блоков в эфире коротковолновых станций, понятно что из за частоты шима, плохих фильтров и т д. Теперь по питанию ОУ, будет стоять отдельно питание, это обязательно, да и вольтамперметр питать чем то надо. Кстати видел применение параметрических стабилизаторов ( стабилитрон-транзистор) в питание плюсового ОУ. Что в схеме кроме шунта менять, чтоб четко вольтаж держал при таких токах?
Последний раз редактировалось Love777888 Вт апр 30, 2019 19:37:18, всего редактировалось 1 раз.
Некоторые усилители жрут и под 40А, но таких габаритов и веса от БП не надо. Там уже аккум нужен от авто, чтоб качнуть ватт 500 в эфир. Меня больше интересует, что в обвязках ОУ менять и что за что отвечает. Фундамент я понял, один образцовое напряжение дает, второй за напряжение отвечает, третий ограничение тока дает. Ток максимум 20А
сомнительная идея использовать такой ИП на токи 20А. есть много схем и попроще, но специализированных. Задача Лабораторного ИП помочь в испытаниях и наладке узлов и схем. и предназначены они, как правило, для кратковременной работы, ибо кпд у них ниже плинтуса. кстати, есть идея. транзисторы к батарее отопления прикручивать и дом отапливать.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Теперь к делу, блок питания нужен для запитки радиостанций, некоторые кушают в не себя:), поэтому повысить кпд только переключением обмоток решил.
Для их питания не нужен регулируемый БП там фиксированное напряжение. Для этого пойдёт куда более простые схемы и мощных транзисторов тогда надо меньше. Да и в качестве защиты там должны стоять триггерная схема. Так что применять эту схему для этих целей не эффективно.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Парни спасибо будем думать. На фиксированное 13.8, естественно как у любого КВ радиолюбителя у меня есть, но это так поставил и забыл, скажем так на каждый день поалекать, не крутя никаких настроек. Вот лабораторный бы на все случаи жизни бы. Ясно что не каждый раз нужны эти 20А, 5А с головой хватает, но иногда надо и больше. Парни вольт ампер, ватт метр есть на атмеге или ардуино, только чтоб на шунте малое падение было? А то читал, в одном до 2-х вольт просадка, нафиг такие схемы. Есть задумка купить с выносным шунтом в китае, но как то 12$, не хочется тратить. Скажем так атмеги и программаторы все это имеется. А то идея не дешевая выходит.
Заголовок сообщения: Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Добавлено: Ср май 01, 2019 08:49:24
Модератор
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22523 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
А чем не понравились китайские вольметры-амперметры до 100вольт\10-100 ампер? В них уже встроены низкоомные шунты, да и цена бросовая. Для лаба очень даже подходят ...
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey Bo, bis23 и гости: 50