Всем привет! Прибор работает сутки, полёт нормальный. Значит просто была плохая пайка. Тестирую дальше. И всё таки, меня тревожит то, что после отвала датчика не сработала авария, да еще в добавок запускает нагрев и увлажнение на всю катушку. Или так и должно быть? ("сгорел сарай гори и хата"). Представим такую ситуацию, в процессе инкубации отвалился датчик (просто нарушилась пайка или кратковременно потеря контакта на разъёме) и вся закладка варится в крутую.
Эмитирую обрыв шлейфа от прибора к датчику (отсоединяю любой из проводов и снова присоединяю), всё, тупик, датчик утерян, прибор издал кратковременный звук (0,5 секунды примерно) пере моргнул и на экране Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. После отключения питания и устранения обрыва, включаю, прибор заработал нормально.
А я уже предлагал резервировать основной датчик одним из d18b20...
Согласен. Хотя бы самый главный ингредиент (температуру) поддержать в рамках задания.
Вчера оставил включенным прибор на ночь на прогонку. Смотрю утром, Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев, авария молчит. Передёрнул питание, Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. И так сделал несколько раз, результат прежний, датчика не не найден. Напряжения все в норме, всё холодное. Ну всё пипец......., по видимому это всё таки глючный датчик попался.
Попробуй сделать кабель к датчику на сетевом кабеле (UTP 5Е). Пробовал длиной до 3 метров, проблем не было. Одну пару всю на землю, по остальным + и сигналы. т.е. один провод, например, +, второй на землю. 5 земляных проводов собирал в кучу возле разьема и заводил тоненьким проводом. Попробуй разнести датчик и нагрузку. Когда тестировал в маленькой коробочке с лампочкой на нагрев 40вт датчик иногда тоже отваливался. Когда разнес подальше - всё нормально заработало
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Здраствуйте учасники форума вот решил собрать сей дивайс немогу разобраца с выбором датчика вот нашол это он помогите опредилица тут написано што он работает по шине i2c а он без буквы d посмотрите пожалуйста http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SHT21
...вот решил собрать сей дивайс немогу разобраца с выбором датчика вот нашол это он помогите опредилица тут написано што он работает по шине i2c а он без буквы d посмотрите пожалуйста http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SHT21
Там же покупал. Сутки работает нормально а потом отваливается. Или мне просто такой попался.
Заложил на инкубацию куриное яйцо. Нигде не могу найти расчет вентиляции по сроку и количеству яиц. spotok, подскажите, как Вы рассчитываете воздухообмен в инкубаторе?
Заложил на инкубацию куриное яйцо. Нигде не могу найти расчет вентиляции по сроку и количеству яиц. spotok, подскажите, как Вы рассчитываете воздухообмен в инкубаторе?
методом тыка плюс небольшой запас))) встречал в интернете информацию сколько яйцо выделяет СО2 и какая максимально безопасная его концентрация при инкубации, на основании этих данных можно посчитать. Думаю большинство на глаз делает. Можно еще датчик СО2 прицепить и будет интеллектуальная вентиляция
Заголовок сообщения: Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Пн июн 22, 2015 22:09:47
Потрогал лапой паяльник
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12 Сообщений: 318 Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Рейтинг сообщения:0
Цитата:
подскажите, как Вы рассчитываете воздухообмен в инкубаторе?
Посмотрю на потолок, вспомню видео Кравчика, где он показывает свои уставки вентиляции и ставлю у себя либо 7сек через 15минут, либо 4сек через 10минут. Смотря какой инкубатор. Устанавливал один раз очень давно и больше не трогаю, никто не погиб, выводятся массово и выведутся при любом раскладе. Если часто и много вентилировать, то плохо не будет, только лучше (теоретически), и дороже обойдется электричество.
Кто-нибудь делает калибровки SHT-21D, калибровки 0,1 градуса температура поднимается d18b20 несколько градусов -Более одной прошивку v_2_40_mega328 Это происходит с увеличением и уменьшением калибровки прошивку v_2_32 проблем нет
Последний раз редактировалось Bogi68 Чт июн 25, 2015 10:56:04, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.. Версия 2.33 eng. под Атмега168 прошиваеться....или нет....?? И что за код активации ..где взять его..?
Для активации прошивки необходимо подключить к устройству датчик влажности и выполнить сброс настроек, как было указано выше, если он не был сделан до сих пор. Устройство отобразит серийный номер датчика влажности в верхней строке ЖКИ вида «ххх-ххх-ххх-ххх». Этот код необходимо сообщить DeRex посредством электронной почты servissistemy <пёсик> narod.ru, где «<пёсик>» необходимо заменить на соответствующий символ «@» - это защита от спама.
Чтобы не мучатся с датчиком SHT-21D лучше купить готовый, распаянный на плате. Сам долго мучился с отвалом датчика. Купил на Ибее готовый и теперь не парюсь. Вот ссылка у кого покупал, не реклама (http://www.ebay.com/itm/400771977800?_t ... EBIDX%3AIT).
Добрый день.. Версия 2.33 eng. под Атмега168 прошиваеться....или нет....?? И что за код активации ..где взять его..?
версия 2,32 и2,33 под atmega328 ЖК 16*2, отлично работает, хотя много боков при эксплуатации с моей стороны, система устойчива и при резких погашения напряжений, восстановление всех параметров инкубации по умолчанию после подачи напряжения. Большое спасибо автору и всем кто активно участвует в тестировании и корректировке практического инка.
Добрый день.. Версия 2.33 eng. под Атмега168 прошиваеться....или нет....?? И что за код активации ..где взять его..?
версия 2,32 и2,33 под atmega328 ЖК 16*2, отлично работает, хотя много боков при эксплуатации с моей стороны, система устойчива и при резких погашения напряжений, восстановление всех параметров инкубации по умолчанию после подачи напряжения. Большое спасибо автору и всем кто активно участвует в тестировании и корректировке практического инка.
nik kot ,и нажав кнопку ОК вас, потому что мне постоянно перезагрузки системы,если не нажав кнопку OK
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения