Заголовок сообщения: Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Пн мар 25, 2019 17:32:19
Родился
Зарегистрирован: Сб май 07, 2016 05:52:09 Сообщений: 6
Рейтинг сообщения:0
Короче ребята беда , на 36 сутках сдох датчик с последующим возрастанием температуры до 70 градусов, в итоге последние 12 яиц сварились . Теперь датчик занижает температуру на 30 градусов а влажность в обще не показывает . Имеется запасной но нужно опять покупать код . И ещё заметил такую особенность до выхода датчика из строя почему то часто включается охлаждение хотя температура в пределах уставки . V2.50
[uquote="Andre27",url="/forum/viewtopic.php?p=3600497#p3600497"]Короче ребята беда , на 36 сутках сдох датчик с последующим возрастанием температуры до 70 градусов, в итоге последние 12 яиц сварились . Теперь датчик занижает температуру на 30 градусов а влажность в обще не показывает . Имеется запасной но нужно опять покупать код . И ещё заметил такую особенность до выхода датчика из строя почему то часто включается охлаждение хотя темпувература в пределах уставки . V2.50[/uquУ У меня было такое что датчик перестал показывать влажность , при внимательном осмотре заметил следы окисления между ножек датчика , зубной щеткой с бензином калоша почистил контакты микросхемы-датчика и покрыл их аккуратно лаком для печатных плат, и вроде заработало и влажность показывает и температуру правильно.
А есть возможность калибровать все DS18B20? Прошивка v.2.51_eng_mega328.zip [18.59 KiB] Проблема в том, что сильно, до 1,5 градусов разница в показаниях соединенных вместе и помещенных в стакан датчиков. Из 16 штук, имеющихся в наличии, перепробовал все в различных комбинациях. Что характерно, показания датчиков 1-го и 3-го, также 2-го и 4-го не сильно отличаются. Причем, показания 2-го и 4-го всегда выше.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Заголовок сообщения: Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Сб май 18, 2019 11:32:33
Первый раз сказал Мяу!
Зарегистрирован: Пн мар 25, 2013 08:20:57 Сообщений: 22
Рейтинг сообщения:0
Как настроить режим охлаждения? Прошивка 2,42. Температура доходит до 37,8С, затем включается вентилятор охлаждения, и доводит температуру до 33,5С. Срабатывает сигнализация из-за вылета из температуры. Также не нашел в меню регулирования мощности обогревателя и увлажнителя. Только режим вкл/выкл ШИМ.
Я тоже не понял , как настроить охлаждение, вообще бы неплохо иметь более полную инструкцию к прошивке 2.50 , температура ни как не может устаканиться , то доходит до 38.6 , при установленной 37.8 , потом включается вентилятор и охлаждает до 37, и так по кругу , но это на пустом инкубаторе , после того как сдох датчик второй раз , и испортил 30 гусиных яиц уже перед вылупом , я боюсь туда что то загружать. Похоже что ПИД регулирование не работает нормально, и коэффициенты пида в прошивке в ручную не поправить. У меня нагреватель из китайского греющего кабеля на 33 ома. И еще заметил , что если подуть на датчик ртом , показания влажности зашкаливают за 100 процентов и появляются прочерки в строчке влажности, и при этом отключается вентилятор продувки , работающий до этого. т.е. если влажность в пределах до 99 процентов , а выставлена например 65, то вентилятор продувки включается а , если влажность уходит за 99 процентов , то вентилятор глохнет. Я уже плату датчика лаком покрыл , так чтобы на сам датчик не попал лак , а только на паянные части его, и то у меня этот датчик второй раз подводит, первый раз пришлось снять датчик с платки , и снова его припаять феном , феном грел снизу платы что бы воздухом не перегреть сам чувствительный элемент, после ремонта датчика , благополучно высиделись две закладки яиц , а на третью он опять заглючил , я его снова почистил , прогрел снизу феном и он опять работает. Но теперь решил инкубатор проверить погонять на холостую , а то дорого получается .
Собрал сегодня проверочную схему для проверки HTU21 на ардуино и запасном датчике , у меня их еще 2 штуки, новых в упаковке. Связал их пучком вместе с 18db20 и засунул в банку , выждал минут 30 и включил , получилось что датчик , тот что стоял в инкубаторе , врет по температуре в 0.5 градуса и по влажности 10 процентов завышает, я подогнал его в настройках что бы показывал правильно, но вот проблема , доп. датчики на 18db20 не хотят подгоняться под основной , у меня их 2 штуки стоит , так один вроде подгоняется к температуре основного , а второй врет на 0.3 градуса , попытался повторить операцию калибровки , второй показывает правильно а первый начинает врать. Вот сижу чешу репу почему сбились заводские калибровки и почему не выставляются доп. датчики?
Похоже что ПИД регулирование не работает нормально, и коэффициенты пида в прошивке в ручную не поправить. У меня нагреватель из китайского греющего кабеля на 33 ома.
Кабель с малой тепловой инерцией. Та же история, не смог подстроить ПИД под кабель, гонял температуру +- 1 градус уставки. Решил проблему заменой кабеля на лампы. Оговорюсь что ПИД регулятор был собственной разработки.
Почему датчик начал так врать , и как это можно исправить? Я бы поменял на новый но нужно код активации новый , я заплатил уже 10 долларов за этот . Может его как то можно восстановить?
Заголовок сообщения: Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Вс май 26, 2019 14:20:03
Первый раз сказал Мяу!
Зарегистрирован: Пн мар 25, 2013 08:20:57 Сообщений: 22
Рейтинг сообщения:0
Автор ответил по охлаждению, заработало, правда у меня прошивка у меня 2.42!
>Цитата из описания: >51.Добавлена функция регулировки температуры только при помощи вентилятора и пункт в меню "Настройка охлаждения". При установке > параметров "Мин=" или "Шаг=" равными "0" функция отключается. Вентилятор включается на время "Мин" при достижении установленного > значения температуры "T=", а затем выключается на рассчитанное программой время. При каждом увеличении температуры на 1/12 от > установленного гистерезиса "+t" время работы вентилятора увеличивается на установленное значение "Шаг". При достижении температуры > равной Т + t вентилятор работает постоянно. Период включения вентилятора рассчитывается программно как Мин + 11*Шаг. >52.При срабатывании аварии по перегреву или переувлажнению функция регулировки температуры вентилятором отключается и вентилятор работает > постоянно до устранения аварийной ситуации. >53.При сработке программы регулировки температуры при помощи вентилятора шкала мощности температур Т=|||||| сменяется на указание мощности > охлаждения O=||||||.
Из статьи автора "Однако стоимость готового заводского диммера «Сапфир-2503» производства Минской компании «Ноотехника» составляет 15 – 17 usd, что сопоставимо со стоимостью предлагаемых прошивок. Так на что эти авторы надеются? Что их прошивки купят по цене на пару вечнозелёных меньше чем стоимость готового заводского устройства? А где гарантия, что предлагаемые ими программы не глючат?"
Добавлено after 4 hours 14 minutes 46 seconds: Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия. Да тут цензура искажающая суть сообщения.
DeRex, Здравствуйте, помогите с инкубатором... есть код 040-237-208-054 что нужно что бы его активировать, естественно зарегистрировался 5 секунд назад, но подписался везде где можно было... прошу либо стоимость... либо еще какие либо условия...
Добавлено after 44 minutes 6 seconds: Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия. как активировать!?
Добавлено after 10 minutes 16 seconds: Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия. как это активировать!?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения