Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - 40 канальная система передачи команд
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Вт апр 23, 2024 14:33:44

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  1, , , ,  
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: 40 канальная система передачи команд
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:35:13 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Что это такое? Это по общему 4 проводному кабелю можно передавать до 40(при модернизации до 100) команд одновременно на центральный пульт от удаленных от пульта устройств.
Где можно применить? Охрана гаражного комплекса, складов, магазинов в торговом центре, в приусадедном хозяйстве и тому подобное.
Система простая: замкнул датчик(кратковременно или постоянно) - на пульте загорелся светодиод и запищала сирена. Светодиод указал номер(адрес) сработавшего датчика. Кроме того пульт имеет выход(релейный) на внешний звуковой/световой оповещатель, возможность снятия с охраны любого датчика(в случае надобности) и режим работы без поднятия тревоги(наладочный режим)
Передача данных: автоматическое программирование адресов(номеров датчиков), передача по общему 4 проводному телефонному кабелю с помощью удаленных адресных электронных блоков.
Питание адресных блоков: от центрального пульта. Синхронизация: от центрального пульта. Способ передачи данных: (кодирование) - позиционный(1 импульс= одна команда.)
Потребляемая мощность: не более 10 вт(12в). Скорость передачи: максим. задержка = 0,4 сек. Охрана кабеля связи: есть(обрыв - с указанием места примерно, короткое), контроль неисправности датчика(только короткое)
Разработка(автор): Бригадирская 2001 год.

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:45:53 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Продолжать? Места много займет(лучше сразу в статьи, но не умею - есть модераторы, сами направят, если нужно будет). Пока подожду чуток, будет заинтересованность = выложу схемы и обьясню что да как! Схемы несложные: центральный блок - 10 микросхем из серии КМОП(561), 43 светика и 41 выключатель. Адресные блоки(смотря какие) 4 микры, (мах) ;3микры(мин), с десяток резисторов и пара кондеров. Есть вариант индивидуального программирования адресов(адресный блок сложнее) и превращения этой системы в пожарную(собственно с этого и началась разработка).(здесь добавлен общий сигнал "пожар" для управления вытяжной вентиляции и контроль исправности датчиков). Ну наговорил - точно меня забанят :))

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 01:37:33 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 50
Рейтинг сообщений: 729
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Сообщений: 6284
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
А не проще купить Болид а точнее клаву С-2000 и адресные датчики. И дисплей в приёмнике и софт для желающих визуализации на компе...в системах безопасности прошло время самоделок, стоимость оборудования по сравнению со стоимостью работы и репутации очень малая величина.

_________________
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:22:24 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 23
Рейтинг сообщений: 283
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2007 15:01:52
Сообщений: 3040
Откуда: Биробиджан
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
Болид штука хорошая, на работе в основном им и пользуемся. Но есть ещё и цена вопроса. Для ответственных задач Орион от Болида рулит, но для домашней телеметрии надо что нибудь простое.
PS Минимальный комплект для адресной системы Болида: пульт контроля и управления ПКУ С2000 или С2000-м, С2000-КДЛ, ну и сами датчики, если нужны ещё и релейные выход, то ещё добавьте С2000-СП


Вернуться наверх
 
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:06:45 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
О! коллеги у меня появились - пожарники/охранники. Болид один раз только устанавливал: не понравился. Причина: питание - 2х1,5 мм кв., транс у блока питания(ватт 300 не меньше )греется как собака, Информационная линия - то же 2х1,5 кв.мм. Разъемы мелкие и два провода(пришел - ушел дальше) хрен засунешь. Корпус крупный(Этажный блок - марку не помню) - прятать некуда, к тому же доставали микропереключатели - защиты вскрытия корпуса. Подключение клапана вентиляции через промежуточное усиленное реле: нельзя было в этажный блок нормальное реле сунуть? Короче - ничего не продумано до конца. Содрали у узкоглазых(если не ошибаюсь - у Корейцев) и до ума не довели.
Мы по работе пользуем "Юнитроник".Здесь хотя бы блоки миниатюрные и неприметные и информационная линия 2х0,5 мм. И потребление тока минимальное. Хотя недостатков тоже хватает.
Ладно - сейчас не об этом.
Расскажу вкратце про принцип позиционного кодирования: Каждый импульс прямоугольного сигнала передает информацию: "да" - есть импульс, "Нет" - нет импульса. Адрес определяется просто: импульсы идут друг за другом и несут информацию: 1, 2, 3, .....до сигнала "Сброс"(обнуление).То есть каждому импульсу присваиваем порядковый номер. Всё! Смотрите диаграмму:

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:20:25 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Продолжу: на диаграмме верхняя осциллграмма - питание по проводнику кабеля связи с синхроимпульсами обнуления счетчиков(через каждые 40 импульсов генератора); второй проводник несет прямоугольные импульсы ведущего генератора - импульсы пронумерованы. Называется: Ft (частота тактовая). 3 провод: Fd (импульсы данных) - с адресных блоков(AB) возвращаются на центральный пульт - есть импульс - "норма", нет импульса - "тревога" на датчике №(номер импульса = номер датчика). 4 провод - общий(земля).
Схема центрального блока:

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:41:10 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
В центральном пульте(блок питания у него - адаптер: 12 в/0,5 А - подключается к разъему ХS3) ведущим является генератор прямоугольных импульсов на DD1.1-1.3/ DD4 и DD5 - счетчики выделения импульса сброса(через 40 импульсов генератора).DD6 - DD10 - счетные регистры импульсов данных(обработаны элементом DD2.3) для индикации номера/номеров тревожных датчиков. Это в кратце, подробнее: от ведущего генератора(включается с задержкой при подачи питания на прибор - кондер С1) импульсы идут в линию связи с удаленными адресными блоками АВ1 - АВ5 через разъем XS2 контакт Ft. Также эти же импульсы тактируют регистры D6 - D10 и отсчитываются счетчиками D4 и D5 для выделения строб и импульса "сброс" для счетчиков адресных блоков(передается по проводу питания линии связи Up через транзистор/инвертор VT2)
Пора смотреть схему Адресных блоков:

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:58:39 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
В первый(по подключению к кабелю связи) адресный блок тактовые импульсы попадают через разъем XS1(контакт 2 Ft), принимается элементом триггера Шмидта DD2.2 и поступают на счетный вход счетчика DD1. Следующий адресный блок пока отдыхает: импульсы не пропускает элемент DD2.1 в связи с низким уровнем последнего счетного выхода счетчика. Вот когда счетчик отсчитает 8 импульсов, 9 импульс откроет счет следующему адресному блоку, а этот блок встанет в режим ожидания импульса сброса(через 1 контакт XS1 Up и элемент DD2.3). Далее: со счетных выходов счетчика импульсы по очереди через открытые элементы DD3, DD4(на резюках R4 - R11 высокий потенциал) и диоды(схема "или") импульсы поступают на сборную шину Fd. Если датчик замкнуть(D1 в схеме), то импульс(в данной схеме №1) не поступит в кабель и на Центральном пульте загориться светодиод №1(подробности позже). Вернемся к схеме Центрального пульта:

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:17:12 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Итак: импульсы со сборной шины Fd через элемент DD2.3 поступают на вход данных линейки регистров DD6 - DD10. Все 40 данных(есть импульс - норма - светодиод не загориться; нет импульса - тревога - светик загориться) заливаются в регистры и импульс "Строб" выдает эти данные на выходы регистров, а значит на светики.(при условии включенных SA2-SA41). Если вдруг не пришел чей то импульс, то номер его зажгет светик(с тем же номером) и через один из диодов VD3- VD42 и элементы DD3.2, DD2.2 перебросит RS триггер на элементах DD3.4, DD3.3 в противоположное состояние и начнут работать элементы общей тревоги: включиться реле К1; замигает светодиод HL2 , прерывисто запищит звуковой излучатель Q1.
Тревога сбрасывается кнопкой SB1 "Reset".
Выключателями Sa2 - Sa41 можно снять с охраны любой датчик индивидуально. Переключатель SA1 полезен для слежения(котроля) текущего состояния датчиков без поднятия тревоги.
ВСЁ! Занавес закрывается. С удовольствием отвечу на непонятки, только сильно не доставайте!

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 17:25:29 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Во блин - никому не интересно: больше 2 микросхем - охренительно сложно. Привыкли на одной микрухе ваять моргалки. А мне наоборот: примитивные схемы совсем не интересны, не доставляют удовольствия. Хотел ещё схемку выложить свою на формате А2, но думаю нет смысла.
Есть у меня ещё роторный двигатель в 1,5 литра рабочего обьема(2 тактный) и мощью под 100 лошадей и габаритами со средний арбуз, но не для местных жителей(это очень серьезный аппарат, хотя с успехом можно собрать и выточить в любой мастерской. Во всяком случае проще автомата Калашникова)

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 17:32:17 
Друг Кота
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 18:15:27
Сообщений: 3813
Откуда: Донецк
Рейтинг сообщения: 0
это все средней трудности но требует очень много свободного времени и денег и нервов. а в основном интереом пользуются усилители. потому что они дорогие сами по себе а вот спаять их иногда бывает в разы дешевле и качественее и все любят музыку

_________________
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 17:46:58 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
1 КМОП микруха стоит не более 15 рублей х 10 = 150р = 1,5 микроконтроллера. Зато железно и надежно: питание от 3 до 18 вольт; работает - ест, не работает - не ест. Читай Шило! Пробовал при длине кабеля связи в 70 метров, уложенного рядом со сварочным - никаких проблем с наводками(частота ведущего генератора примерно 600 Гц). Да и хитро задумано: есть импульс - норма, оборви кабель, сломай удаленный электронный блок ,да и любое повреждение умышленное/неумышленное - сразу ТРЕВОГА! Но главное: просто и очень надежно. Обьекты не требуют питания - хоть сарай с сеном охраняй :))

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 17:57:26 
Друг Кота
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 18:15:27
Сообщений: 3813
Откуда: Донецк
Рейтинг сообщения: 0
никто не спорит что это оч хорошая весч но просто кому оно надо?
сейчас уже прошли те времена, когда паяли тяжелые схемы ради удовольствия
сейчас просят простенькую схему на дищовенькой гавняненькой TDA шке и чтобы небыло обвеса и играло HI-FI и питалось от БП компа
а ради удовольствия 100 лет кому надо
хотя вон я спаял себе усилок на TDA 7560 с регулятором громкости , проверил что играет , закинул в чулан и сижу думаю
"я гений!" пожалуй ради этого и можно что-то паять в удовольствие

_________________
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 18:03:45 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 11:21:37
Сообщений: 831
Рейтинг сообщения: 0
А схема датчика какя?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:33:32 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Датчик должен при срабатывании подать логический "0" на вход. (проще: замкнуть на массу). Я привел схему адресного блока на 8 входов. Можно сделать на 1, 2, 3, ...до 9 входов. для одного обьекта. Чем меньше входов каждого адресного юлока - тем больше обьектов можно "пристегнуть" к центральному пульту. К примеру я делал для жилого дома(20 этажного) подобную схему противопожарной системы, где каждый адресный блок имел 2 входа: "Пожар" и "Неисправность", но индицировались 4 состояния на каждом этаже: "Норма", "Неисправность", "Пожар" и "Открыт клапан"(Пожар + Неисправность). Там , правда, система кодирования была принудительной(Дип переключателями и стояло 2 счетчика ИЕ8 - один считал еденицы, второй - десятки импульсов и схема совпадения программировала нужное число: допустим - 16). Сигнал "Пожар" был и адресным и одновременно общим - промодулирован высокой частотой - для определения общим блоком системы запуска вентиляции. Да что на пальцах обьяснять, так трудно понять. Завтра схему поищу - выложу.
Что самое приятное - моя система(макет) срабатывала мгновенно и без лажы. Нынче мы устанавливаем компутерную систему "Юнитроник", которая в десятки сложнее и работает через пень-колоду: срабатывание занимает до 1,5 минут, реагирует отрицательно на всплески высокого напряжения(сварка, отключение соседнего рубильника и т.п.). Иногда"пропадают" адреса(навсегда), при включении - ложный "Пожар" или Неисправность(потом сам восстанавливается). Адрес состоит из 8 бит 16 тиричного числа(1,2......F). То есть, для передачи простейшей команды "да" по линии переносят сложное многозначное число. Тупость! Потому эта система и работает ненадежно - длина линии не как внутри компутера: составляет сотни метров...

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 21:29:12 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
А вот и Пожарный пульт сигнализации. Завтра нарисую к нему схему этажных адресных блоков.

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:24:31 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 11:21:37
Сообщений: 831
Рейтинг сообщения: 0
я так понял это у прощенный вариант предыдущей схемы - с отключением сигналов...
принцип действия тот- же.. а в датчике то что???


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:42:19 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Принцип тот же, но сложнее: сигнал "Неисправность" работает по тому же принципу: есть импульс = Норма; нет импульса = Неисправно. (неисправен датчик, адресный блок ,кабель связи.). Сигнал "Пожар": нет импульса - Норма; Есть импульс модулированый высокой частотой(20 кГц) = Пожарное срабатывание и запуск работы системы вентиляции и тревоги. Сейчас займусь рисованием схемы адресного этажного блока(для 20 этажного дома требуется 20 таких блоков) Подождите чуток. А позже обьясню как всё это работает в натуре(да, работает. Я полностью собирал 20 этажный вариант - работал без проблем и задержки. Блок управления - что представлен выше - уложился в корпус габаритами: 180х120х40мм с выносным адаптером питания типа БПС 12-0,5 Плата этажного блока(без корпуса) = 65х40мм. Рассчитана на 1 шлейф сигнализации.

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:42:58 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 23
Рейтинг сообщений: 283
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2007 15:01:52
Сообщений: 3040
Откуда: Биробиджан
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
Может всё таки сделаете полноценную статью?
PS Повезло вам с пожарниками, у нас они требуют сертификаты на всё.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:56:57 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Сообщений: 35726
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Выкладываю схему этажного адресного блока. Он неполноценен, так как предполагалось сюда добавить схему подключения теплового/дымового датчика промышленного изготовления и управления этажным клапаном вентиляции(к примеру КДУ5). Но в то время мои задумки остановились на этом этапе, так как самое главное: проверка работоспособности мгновенной индикации места пожара с нескольких удаленных мест одновременно по одному кабелю связи(4 проводному).

_________________
А поболтать?


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  1, , , ,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y