Ну описАлся, бывает. жара... И, кстати, для удобства поменять бы R1 и RT1. А то у нас получается отрицательная зависимость напряжения на вых.ОУ от температуры.
У вас датчик промышленный? Там обычно трех проводное подключение. Имхо правильная схема подключения тут: http://dev.emcelettronica.com/howto-mea ... -distances Когда-то срисовывал схему с промышленного терморегулятора (овен вроде) - там было что-то подобное. Сейчас не найду нарисованное.
Да в принципе не важно трех или четырех проводное подключение, такое подключение используется для компенсации сопротивления проводов, это можно компенсировать сразу в программе, если знать сопротивление провода до датчика.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Вроде все сделал как сказано, но все равно нифига почему-то не расчетные данные получаются, где что не так?
Вообще логику работы ОУ не пойму, почему у него на входе мкВ, а на выходе тоже но уже В, откуда *10^6, почему расчетный КУ 20, а получается черти что....
Посмотрел http://dev.emcelettronica.com/howto-mea ... -distances Сама идея с источником тока понравилась, но не понял как работает. А где ОУ и транзистор, тоже до конца не разобрался, но считаю что использовать нелинейные элементы типа биполярников в измерительных схема это не есть гуд, у него всякие напряжения смещения, дрейфы, хотя думаю, автор знал о чем писал, в будущем можно будет проверить, пока надо простую понять и до ума довести. http://cxem.net/beginner/beginner96.php - все бы так писали =))
Про источники тока. Настольная книга П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники": http://www.skilldiagram.com/gl4-7.html Дома есть в бумажном варианте.
Алгоритм чего, работы источника тока (вроде у Хоровица Хила нормально расписано) или как сопротивление в температуру преобразовать? Второе, тоже наверное просто - имеем источник тока, измеряем АЦП падение напряжения на датчике, вычисляем по закону Ома сопротивление, зная сопротивление вычисляем температуру. В вашем случае проще создать таблицу соответствия значения АЦП температуре и забить эту таблицу в память микроконтроллера.
Алгоритм чего, работы источника тока (вроде у Хоровица Хила нормально расписано) или как сопротивление в температуру преобразовать? Второе, тоже наверное просто - имеем источник тока, измеряем АЦП падение напряжения на датчике, вычисляем по закону Ома сопротивление, зная сопротивление вычисляем температуру. В вашем случае проще создать таблицу соответствия значения АЦП температуре и забить эту таблицу в память микроконтроллера.
Вы прочитайте про что шел разговор и какие схемы были в ссылке. То, что вы рассказали все это давно пройдено на 1 стр, сейчас совсем другие вопросы стоят.
Народ, посоветуйте какой можно здесь использовать ОУ, с хорошими хар-ми нелинейных искажений, но не звуковые...
Все равно не вижу, кроме своей ссылки. ОУ посоветую AD8551 или сдвоенный AD8552 в документации на него есть схема усилителя тензомоста , может пригодится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения