Автор:  рокки1945 [ Пн июн 17, 2019 15:13:56 ]
Заголовок сообщения:  Защита устройства от плохой сети

Здравствуйте, подскажите как обезопасить устройство от сети в которой есть помехи. Планируется применить схему с варисторами - параллельно нулю и земле, фазе и земле, в источнике он уже есть между фазой и нулем. Будьте так добры подскажите верное решение. Спасибо

Автор:  Enman [ Пн июн 17, 2019 16:08:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита устройства от плохой сети

от помех защищаются RC-LC фильтрами, а варисторы только сжигают предохранители в лучшем случае...
===
Если сеть "плохая" из-за контактных явлений, то их и надо устранять, а не защищаться...)

Автор:  рокки1945 [ Пн июн 17, 2019 16:44:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита устройства от плохой сети

сеть с высокоимпульсными скачками

Автор:  Enman [ Вт июн 18, 2019 04:10:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита устройства от плохой сети

Бывают такие канистры с маслом на 50-100-200 мкФ 5 кВ....)))...как раз для импульсов...

Автор:  mickbell [ Ср июн 19, 2019 18:12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита устройства от плохой сети

сеть с высокоимпульсными скачками
Надо знать параметры импульсов помех, без этого бороться с ними бесполезно. Интересуют, прежде всего, амплитуда и длительность. И как импульсы "подключены" к сети: синфазно, противофазно.

Автор:  Ruslan368kt [ Ср авг 14, 2019 14:51:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита устройства от плохой сети

1-ферритовый фильтр 2-варистор 3-предохранитель получится сетевой фильтр



https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4&start=20

Автор:  gsmart [ Ср авг 14, 2019 15:05:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита устройства от плохой сети

рокки1945 писал(а):
сеть с высокоимпульсными скачками

Что в вашем понимании есть высокоимпульсные скачки?
Скачки могут быть тогда, когда ноль в электрощие херовый, горит его контакт, и в розетки вместо 220 переодически появляется межфазное напряжение 380 В, за счёт нагрузок у соседей.