Все прошивки пробовал которые доступны, и из исходного файла делал hex с изменением в прошивке, не чего не помогло. ОУ 358 , делал опорное 2.5 и внутреннее и от tl431. Подскажите пожалуйста как ее реализовать чтобы температура была стабильна, или как правильно сделать разводку земли.
Паяльник с терморезистором или термопарой? Разводку платы тоже увидеть бы хотелось. Правильная земля- аналоговая соединяется с цифровой и иже с ними в одной точке. Сама земля без замкнутых контуров, звездой. Без длинных, тонких проводников. Если у вас датчик- терморезистор, то скорее всего что-то не так с питанием 5В. (В отличии от термопары- менее критично к разводке) Плавает, проседает в момент включения нагрева....
Добавлено after 3 minutes 38 seconds: Резисторы для создания опорного напряжения впаиваю между ножек мк У меня была собрана пс на макетной плате но с симистором через MOC 3063 все работало с точностью до градуса и температура вообще не прыгала но там был таймер который мне не нужен был, решил все сделать аккуратней перепрошил мк прошивками с форума, реализовав на полевом транзисторе и стала температура забегать на градусов 40 далее падает и начинает болтать примерно +-20гр от установленной, стабильности вообще нет. Но когда на макетной плате последовательно МОС был светодиод, было видно что он мигал не так как с этими прошивками, может там был реализован ПИД регулятор. К большому сожалению не помню где ее скачал чтобы вернуть ее назад вот и прошу чтобы кто-то подсказал как с этим реально бороться
5-6-7 выводы операционника почему закорочены? Разрежь дорожку между 5 и 6 выводами. Ну, и питание контроллера идет через ногу операционника, что не есть хорошо. Разрежь дорожку питания в районе резистора, который идет со 2 вывода ОУ на землю и брось перемычку с контроллера непосредственно на вывод 7805
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Надо определить, из-за чего болтает. Измерить опорное напряжение, убедиться, что его не болтаеб и посмотреть осциллографом, нет ли возбуда TL431. Ну и на выходе операционника то же самое проделать.
Все прошивки пробовал которые доступны, и из исходного файла делал hex с изменением в прошивке, не чего не помогло. ОУ 358 , делал опорное 2.5 и внутреннее и от tl431. Подскажите пожалуйста как ее реализовать чтобы температура была стабильна, или как правильно сделать разводку земли.
У меня тоже, если делать по схеме, температура бегала прилично. Решение очень простое - установка конденсатора 5-10-20 мкф (подобрать до достижения приемлемых результатов) между ногой МК, куда приходит сигнал с ОУ и землей. По схеме там 0,1, этого мало. Учитывая, что процессы, протекающие в паяльнике, достаточно медленные, этот кондер никак не влияет на скорость реакции. С ним - стабильно +- 1 градус.
здравствуйте коты.Собрал по схеме 4 паяльник все ок,а фен мозг ковыряет. Проблема такая-выставил комнатную температуру 21гр включаю нагрев а показания забегают ровно на 200гр(на пс 350 на мультиметре 150) Перепробовал все.Есть подозрение на термопару в фене.
Собрал по схеме 4 паяльник все ок,а фен мозг ковыряет. Проблема такая-выставил комнатную температуру 21гр включаю нагрев а показания забегают ровно на 200гр(на пс 350 на мультиметре 150) Перепробовал все.Есть подозрение на термопару в фене.
Сейчас этот форум просматривают: Mazzz и гости: 27
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения