Напряжение в квартире (Москва) более 250 в. вечером , днем около 240 в. Постоянно перемарают лампочки ( и светодиодные и накаливания). Как понизить хотя бы до 230в.? И вообще есть ли какие либо ГОСТы?
Госты есть и ПУЭ ТОЖ звони лектрикам обязаны прийти замерить ПОВЕРЕНЫМ ПРИБОРОМ ИЗ КАТАЛОГА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ по акту и если обнаружат проблему -устранить причины бывают разные все описаны в ПУЭ и изучаются вкурсе электротехнике раздел переменка 3фазы... кстати по нормам сейчас 230в+-10% норма !!! так что 253в еше не криминал лампочки современые светодиодные и газоразрядные при таком напряге работают еще лучше!!!... если вы еще юзаете ЛН и то в Москве... то либо у вас толко что купленая новостройка -медведефка... либо стройка недостройка и дом не принят комисией под акт! тут тока юзать мощный латр кстати ЛН выпускались в СССР с разнм интенрвалом 210-225 230-237 235-245 следует выбирать по реднему за сутки напряжению вашей сети-для максималной светотдачи какие сейчас даные у лампочек судить трудо -у каждого завода свой вот у галоф для встройки от бренда осрам с зеркалом конусом написано 230+-10% 15вт
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
ябы не лазил в щит не имея корок 3групы доступа.... живее будешь недавно обугленый трупик спасалы сымали... тож видно "сам себе лектрик" болты решил покрутить обычным инструментом из фигспрайса без СИЗ и еще неизвесно чем ТС мерил если 830 с севщей кроной то там 290в можно намерить при номинале в сети... а если екаждый урод будет прыгать с фазы на фазу ка раз и будем иметь что имем иза перекоса +постояно перегруженый и поэтому отгорающий 0 и кипяший тран в будке.. просажега фаза А задраная В и полупросаженая С
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Дом 1985 года постройки. Вызвал электрика из упр. компании. Пришел без своих приборов. На мои посмотрел, рот открыл. Сказал что сейчас сообщит энергетикам. Через часа 3 приехали 2 машины. Смотрели 2 часа в низу у себя в щитовой. А напряжение к этому времени опустилось до 238-240. Ну они и сказали что это норма. Дураком выгляжу.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Сергей100 Пересаживаться на соседнюю фазу - это, конечно, экстрим. Но никто не мешает замерить напряжение на соседних фазах, когда у вас идет завышение. Обычно, соседские автоматы в щитках доступны. При этом можно документировать замеры, фоткать показания приборов, чтобы было, что предъявить, в случае чего.
Смотрю сегодня на прибор выше 228 не поднимается. Складывается впечатление, что 2 часа они копались там не просто что бы сказать что это норма. Буду посмотреть дальше.
Вот как раз перекидывают нагрузку неравномерно - и на другой фазе - которая у Вас - будет напряжение повышено. http://www.remotvet.ru/questions/32223- ... odnja.html А +_ 10% и даст 230В + 23В =253В и 230В - 23В=207В Светодиодные и будут перегорать, там простейший бп на гасящем конденсаторе, рассчитанный на 630В, а не 400В, которые устанавливают. Это ещё в союзе случайно ящик лампочек попался в дк с цоколями миньон Е14 - на 245В номинала
Есть вот такая схема - https://www.qrz.ru/schemes/contribute/p ... iter.shtml - но кто её будет делать в массовом количестве, к тому же там полевые применены из тех, что были в наличии, а потребность - ставить в корпусах ТО-247
херней не майтесь...городя околонаучные схемы грелки опуская кпд ниже 60;:% насчет допуска уже сказали ...приборы обязаны работать в этом интервале или даже шире... болшинство грамотных проектироаваных прибороф работают при допусках 20% насчет лампочек китайцы практически свернули выпус гавноламп с емкосным баластом для РАШИ изза масовых рекламаций! ныне выпускаемые имет линейный стаьилизатор тока на спецчипе-маломожные и инвертой по типу флая или степапа с исползованием спецчипоф -они имеют высокий кпд и надежность за счет встроеных защит производство ламп с инвертором топологи степдаун популярных несколко лет взад также практически свернуто изза ряда причин в частности выгорания диодоф при ряде фактороф что до ЛН их время в быту прошло
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Возможно и в самом деле отгорал ноль. Знакомый с села просто поставил стабилизатор, у них рядом трансформатор и 250 это норма как раз по госту. В 2 квартирах бывало что напруга до 60-70 падала, отгорал нулевой, и так стабильно работало несколько дней, только временами ставовясь нормой. Видимо бывает и наоборот, а управленцы правду не сказали, или не нашли подтягивая ржавые клемы
думаю при "проверке" они ка раз и сделали ревизию силовых сборок пртянув ослабшие и закисшие от нагрева клемы и болты -это поможет на время такое надо редать регулярно не реже раза в гот такжене исключено что нагрузку болек равномерно раскидали пол фазам снизиф перекос таким путем
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Меня тож коснулось 253V в розетке По ГОСТ проходит. Но на всех адаптерах питания типа 220/12, диапазон указан ~100-240V Как жить? Кое, что отказывает или работает некорректно На адаптерах появилось 100V переменки на минусовом проводе (относительно земли и относительно нейтрали в розетке) - а должны быть гальванически развязаны. От корпусов приборов (которые через эти адаптеры питаются) - потряхивает (не сильно, но все же) Странно почему УЗО не срабатывает. Проблема в том, что данная ситуация происходит в другом городе (я в Москве, а проблема в Воронеже) Кто что посоветует?
PS Проверил спецификацию на профессиональные дисплеи LG: Power Supply 100-240V~, 50/60Hz И что? По ГОСТу выходит, что можно жечь оборудование на законных основаниях ?!?!?!
PS PS Говорят немцы так переводили Чехию с левостороннего на правостороннее движение Просто поставили танки на дорогах и все поехали по правильной стороне Но наши "межгосударственные" стандарты ведь корейцам (да и всему прочему миру) не указ И потом куча оборудования собирается в России - с теми же диапазонами 100-240V
узо вроде и не должно. оно отслеживает диффток, утечки. а завышенное напряжение - это просто завышенное напряжение. странно, что в Воронеже нестабильно, у них же под боком вроде своя АЭС? Да, забавненько с гостом, переход на 230 затеяли давно, в 90-ых, а гост 2013 утверждает о 220, а потом бац, и в 2014 - 230. бардак-с. получается, что оборудование с верхним пределом в 240 не должно проходить сертификацию?
Надо замерить напряжение на других фазах (у соседей). Если у них окажется наоборот - занижено, то предложить им переключится на вашу фазу. Напряжения должны после этого выравниваться.
На основании здравого смысла. Поскольку такая ситуация с разбросом напряжений будет означать перекос нагрузки по фазам. И заниженное напряжение соседям тоже ни к чему. Но если будет непонятно им или вам, то конечно ничего такого делать нельзя.
На основании здравого смысла. Поскольку такая ситуация с разбросом напряжений будет означать перекос нагрузки по фазам. И заниженное напряжение соседям тоже ни к чему. Но если будет непонятно им или вам, то конечно ничего такого делать нельзя.
Здравый смысл и разделение зон ответственности не одно и то же Я прицепился к сообщению про повышенное напряжение в квартире но мой случай происходит не в квартире (в торговом центре). Ответственные за электро-хозяйство организации есть и там и там. Есть еще энергосбытовые организации. Перекидывать фазы без их участия нельзя (наказуемо). Суть вопроса в том - кто заплатит за выход из строя оборудования приобретенного до 2014 (ввод нового ГОСТа) из-за непаспортного для него (но допустимого по ГОСТу) напряжения. Да в общем то не только для него - посмотрел все доступные мне адаптеры питания и кое что еще - везде диапазон питающих напряжений 100-240, а выпущено и реализовано в России после 2014 г.