Цитата:
Собака вообще надежный способ защиты? Она сработает в 100% случаях? Я имею в виду, можно ли доверить собаке защиту от "большого БАХа" или лучше перестраховаться аппаратно?

Когда у тебя в печке килограмм урана, как сам-то думаешь?
Я делал такую схему: одна собака у SoC, саму SoC караулит внешняя собака. Это всё уже было в модуле контроллера, поэтому воспользовался готовым. Дальше. В модуле аналогового вывода 4-20 мА, управлявшим нагревателем, тоже запускал собаку. Сам нагреватель включал-отключал модулем дискретного ввода, в котором тоже взводил собаку. Все модули уже имели собак, поэтотому я просто их активировал.
Цитата:
в жизнено важных девайсах яб при сбое/аварии включил силовой тиристор с реактором котрый устроил межфазное и быбил автомат защиты и все отрубил от беды

Ход мысли верный, но реализация, пардон, за которую убивать надо. А изящней, надёжней и безопасней слабО придумать? Например, в моём случае с нагревом, поставил ещё одну термопару и нормализатор сигнала с функцией порогового контроля. Порог срабатывания установил чуть выше значения в техпроцессе, а пороговое реле включил в цепь подачи питания на схему управления нагревателем. То есть создал второй контур защиты, работающий параллельно и независимо от первого. Если не_сработают 4 собаки в первом контуре или программа контроллера сойдёт с ума, то есть второй контур, который просто выключит первый. Кстати, нюанс, схема модулей во втором контуре не_содержала никаких МК.

Всегда нужно анализировать последствия зависания. Где-то достаточно поставить простенькое термореле, где-то запускать параллельные контуры защиты и/или управления. Например, сейчас в ряде областей очень популярно дублирование управления, которое перевод объект в безопасное состояние при выдаче двумя контроллерами противоположных команд управления.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит с сигналом ШИМ при "зависании" МК?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2021 10:00:03 
Мудрый кот

Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45
Сообщений: 1759
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Факт в том, что МК может встать тупо из-за того, что генератор загнётся из-за каких-нибудь наводок.

Вот поэтому в нормальных МК есть блок отслеживания жихнеспособности кварца и в случае его аварии, МК уходит на RC генератор. AVR до сих пор не разродились на такю схему, поэтому приходится использовать внешний генератор.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит с сигналом ШИМ при "зависании" МК?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2021 23:14:03 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 00:38:15
Сообщений: 882
Откуда: Харьков
Рейтинг сообщения: 0
вочдог слышал?
неее

Добавлено after 20 minutes 12 seconds:
откуда вочдог синхронизируется слышал?
нееееее

разуй глаза
Изображение

_________________
ohmycode!
primuss3.com


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит с сигналом ШИМ при "зависании" МК?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2021 06:53:43 
Электрический кот

Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1041
Рейтинг сообщения: 0
Верное замечание сделал slav0n. Поэтому в промышленных контроллерах обычно встречаю двух собак: одна в МК, вторая- внешняя.


Вернуться наверх
 
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит с сигналом ШИМ при "зависании" МК?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2021 08:13:10 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 00:38:15
Сообщений: 882
Откуда: Харьков
Рейтинг сообщения: 0
пес в МК тоже неплохо справляется
ибо он асинхронен с тактированием

_________________
ohmycode!
primuss3.com


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит с сигналом ШИМ при "зависании" МК?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2021 09:24:23 
Мудрый кот

Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45
Сообщений: 1759
Рейтинг сообщения: 0
И как собока поможет в случае, если встал свой осциллятор?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит с сигналом ШИМ при "зависании" МК?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2021 15:02:38 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 00:38:15
Сообщений: 882
Откуда: Харьков
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Сброс функционирует асинхронно. Это означает, что он выполняется даже при отключенной синхронизации микроконтроллера.

_________________
ohmycode!
primuss3.com


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит с сигналом ШИМ при "зависании" МК?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2021 17:21:22 
Мудрый кот

Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45
Сообщений: 1759
Рейтинг сообщения: 0
А зачем сброс, если можно перейти на RC генератор и работать дальше???


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит с сигналом ШИМ при "зависании" МК?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 01:01:55 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 00:38:15
Сообщений: 882
Откуда: Харьков
Рейтинг сообщения: 0
и что ты там наработаешь, если, допустим, нужны строгие тайминги

_________________
ohmycode!
primuss3.com


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит с сигналом ШИМ при "зависании" МК?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 01:15:58 
Мудрый кот

Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45
Сообщений: 1759
Рейтинг сообщения: 0
аварийно завершить работу.
Строгие тайминги нужны где? В асинхронных интерфейсах? Так современные RC генераторы дают допустимые джиттеры. А где джиттер очень важен, используют самосинхронизирующийся код.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит с сигналом ШИМ при "зависании" МК?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 05:52:39 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 00:38:15
Сообщений: 882
Откуда: Харьков
Рейтинг сообщения: 0
"работать дальше" и "завершить работу", разница очевидна

_________________
ohmycode!
primuss3.com


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит с сигналом ШИМ при "зависании" МК?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 09:25:02 
Мудрый кот

Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45
Сообщений: 1759
Рейтинг сообщения: 0
Вообще, где нужны строгие тайминги и прочий жир, AVR не используют. В таких МК и осциллятор помехоустойчивый.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]    , , 3

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y