Доброго времени суток! Хочу поделиться с вами своей схемой, может кому пригодится в быту.
Работая электриком часто сталкивался с ситуацией, что необходимо установить вытяжной вентилятор в сан. узле, но проводка не позволяет разместить еще один дополнительный выключатель. Устанавливать вытяжку параллельно лампе накаливания также влечет за собой ряд неудобств. Первое из них при выключении освещения также и останавливается вытяжка, что сводит ее эффективность к нулю, а оставлять освещение включенным то же не вариант. Гораздо удобнее сделать работу вытяжки автоматически. Вариант устройства представлений на схеме позволяет реализовать атоматическое управление вытяжки сан. узла, который не требует дополнительного выключателя. Устройство управляется посредством фотодатчика. Если включить устройство однократно, то вытяжка не включится. Так сделано для того, чтобы вытяжка не включалась на короткое время посещения сан узла, например помыть руки и т.д. Если необходима вытяжка, то нужно включить - выключить и снова включить освещение в течении времени не более 3х сек. После вытяжка будет работать до момента отключения освещения + заданый период времени после (выставляется перемычками XP1 XP2) от 5 до 20 мин. Чувствительность фотодатчика устанавливается переменным резистором R8. В архиве исходники проекта, GERBER файлы для заказа печатной платы, список компонентов, схемы
P.S. Устройство также дополнено функционалом, который превращает его в сумеречный выключатель (фотореле) и перестраивается в этот режим так же с помощью перемычек XP1 XP2 . На выводы TEST можно повесить кнопку для тестирования правильности подключения и работы устройства в режиме сумеречного реле. При нажатии на эту кнопку подается управляющий сигнал на исполнительное устройство на 1 мин. потом устройство переходит в штатный режим работы от датчика.
ВНИМАНИЕ! УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ! ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА ОТ СЕТИ! БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
необходимо установить вытяжной вентилятор в сан. узле, но проводка не позволяет
А в этой схеме позволяет проводка. Откуда берётся 220 ?
Нужно постоянное напряжение 220 без выключателей с распред коробки. Обычно их распологают вверху. Можно подключить либо за реечным или подвесным потолком. В любом случае нужно подключать вентилятор к проводке, если уж устанавливаете Контроллер позволяет: 1. Управлять включением выключением вентилятора одним выключателем освещения. 2. Выставить таймер автоматического отключения после того, как выключается свет и не думать , что нужно выключить вентилятор. 3. Необходимо только привести постоянную фазу на вентилятор, контроллер можно установитт в любом удобном месте, даже за потолком. Главное чтоб туда хоть както проник свет от ламп освещения. Можно установить возле точечного светильника например как я делал. Немного выставив угол наклона лампы.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
ну да. надо построить деревянный ящик над выгребной ямой да ходить всем подъездом туда. А то напридумывали, унитаз в каждой квартире! да ещё с лампочкой! а как было раньше-то замечательно: сердечко в двери - вот те и свет, и вентиляция и индикатор "занято"
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Заголовок сообщения: Re: Контроллер управления вентилятором санузла + сумеречный
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 14:54:44
Встал на лапы
Карма: 3
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2015 23:22:35 Сообщений: 124 Откуда: не с Уфы
Рейтинг сообщения:0
Интересно, а есть такой датчик, по информации с которого, система могла бы однозначно делать вывод что уже "не пахнет"? Вот в машинах же лямбда зонд определяет концентрацию вещества...... Хорошая автоматика должна быть достаточной, без излишеств. В данной теме легко определить суть, задав простой вопрос - для чего именно нужен вентилятор? Я полагаю, - очистить воздух. Это минимально-достаточное условие. Тут не сказано ни о времени, ни о уровне освещенности. Это кстати, как с дхо в своё время спорили. Один по зажиганию, другой по зарядке....итд. Но если у любого спросить о минимальных условиях, то окажется, что дхо точно нужен только "когда едешь". То есть в основе лишь признак перемещения. Остальные параметры как бы периферийные, призванные временно запрещать, делать задержки ....итд.
Интересно, а есть такой датчик, по информации с которого, система могла бы однозначно делать вывод что уже "не пахнет"? Вот в машинах же лямбда зонд определяет концентрацию вещества...... Хорошая автоматика должна быть достаточной, без излишеств. В данной теме легко определить суть, задав простой вопрос - для чего именно нужен вентилятор? Я полагаю, - очистить воздух. Это минимально-достаточное условие. Тут не сказано ни о времени, ни о уровне освещенности. Это кстати, как с дхо в своё время спорили. Один по зажиганию, другой по зарядке....итд. Но если у любого спросить о минимальных условиях, то окажется, что дхо точно нужен только "когда едешь". То есть в основе лишь признак перемещения. Остальные параметры как бы периферийные, призванные временно запрещать, делать задержки ....итд.
Ну время, чтобы очистить воздух можно вычислить. Нужно объем помещения разделить на производительность вентилятора куб.м./час. Кубы сокращаются, остаются часы. Что касается уровня освещенности, то тут все в очень широких пределах. Сан узел в 90% случаев не имеет естественного источника освещения. Так что остается подстроить уровень только на уверенное срабатывания датчика при включении освещения.
Заголовок сообщения: Re: Контроллер управления вентилятором санузла + сумеречный
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 15:20:52
Встал на лапы
Карма: 3
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2015 23:22:35 Сообщений: 124 Откуда: не с Уфы
Рейтинг сообщения:0
У меня знакомый ещё лет 5 назад когда ремонт делал, соединил вентилятор и свет, а включение по купленному датчику присутствия (движения), подключается в разрыв. Там и настраиваемая задержка отключения есть. Простое дешевое решение в принципе. Как бы полная автоматика, ничего включать/отключать не надо, но вентилятор считай работает при каждом посещении.
Датчики наличия каких-то веществ есть. Однако, их стоимость и условия применения могут оказаться таковы, что применительно к данной задаче проще считать, что их нет. Тот же лямбда в автомобиле, например, работает при определенной высокой температуре. А здесь, наверное, надо анализировать тиолы и сероводород, это если в туалете не курят. Например, возможно, такой: https://td-automatika.ru/catalog/kontro ... dikatsii_/ Вполне возможно ещё, что некоторые датчики могут оказаться и одноразовыми... Не все же реакции обратимы автоматически.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения