у меня датчики стоят на разных разрядах порта и все команды им я даю обсолютно синхронно, т.к. в это время тен греет и температура конечно не сильно, но меняется. только после как датчики отработают - отдельно у каждого считываю данные.
разрядность - 12, она по умолчанию такая, а я ее не меняю. первые 4 разряда - доли градуса... жаль ,что нет точного термометра, чтобы реально понять ,какое отклонение, может быть у одного +0.5, а у другого - -0.5, тогда как раз... но мне нечем проверить.
У меня датчики работают , с Али. Последня прошивка под два , и слегка на одну десятую градуса !!! НИЧЕГО не прыгает в диапазоне атмосферного изменения температуры .
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Самсусамыч, это как это вы считаете - отклонение минус отклонение?
slav0n, у меня почти всегда греется -ток то меньше ,то больше - ШИМ, к стати ,при остывании, если по очереди опрашивать -то тоже будут разные показания, понимаю ,что не много ,но у меня и так, чем выше температура -том больше разница, один датчик может показывать 120, а другой - 119 градусов.
Самсусамыч, это как это вы считаете - отклонение минус отклонение?
Если я не ошибаюсь, это называется мультипликативная погрешность в рассматриваемом диапазоне. То есть погрешность прямо пропорциональна измеряемой величине.
Y=kX+b; где: Y - корректированный выход X - показания датчика k - коэффициент мультипликативной погрешности (span) b - коэффициент аддитивной погрешности (offset) _____ настройка: сначала коэффициентом b совмещай 0, а затем коэффициентом k - какую нибудь известную (!=0) величину. /есть ещё более сложные (нелинейные) зависимости, но их подбирать сложнее, проще составить градуировочную таблицу и корректировать показания по ней.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
slav0, я наверное не совсем корректно выразился, я имел ввиду ,что всегда грею, т.к. остывание происходит уже при скважности приблизительно больше 2...
а разность разностей , как я думаю ,из-за того, что конда я пробовал замерить температуру при кипении, то получается ,что кипение дает в пузырьках перегретый пар, их то больше ,то меньше... возможно отсюда гуляют поазания. думаю отсюда - плавающие показания.
Добавлено after 1 minute 5 seconds: Ivanoff-iv, дело в том ,что нет пока привязки к известной величине, даже температуру кипения нормально не замерить...