Универсальная печь радиолюбителя ну прежде всего хочется сказать спаисбо автору, разработка на мой взгляд актуальная, для пайки должно быть удобно, не знаю какой конструктив данных печек, возможно примененая в данной конструкции бала доработана, но думаю нужно выбирать с закрытыми нагревателями, хотя многие скажут что для пайки это не обязательно. НО вот собственно говоря вопрос, а можно ли пременять эту печь для сушки аэрозольного фоторезиста, прочитав статью я понял что печка может
Цитата:
нагреть плату до ххх °С, продержать хх сек, затем довести до ххх °С и отключить
тоесть как я понял она может
Цитата:
держать
, а потом поднять температуру т.е. это происходит сразу, а предусмотрен ли режим постепенного нарастания температуры?
Для примера (насколько мне известно) сушку фоторезиста нужно производить следующим образом: в течении какого то времени поднять температуру до 70°С и подержать при этой температуре 15мин.
ну вроде как вопрос изложил
Данная печка уже использкется для сушки плёночного фоторезиста. чтоб осуществить режим нагреть до 70 град надо установить темепературу первого режима 70 град и продолжительность 15 мин. второго 0 сек 0 минут в статье всё описано. И ещё паралельно KTY тантал на 4,7-10мкФ надо поставить чтоб пульсов меньше было от самой печки
_________________ Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
чтоб осуществить режим нагреть до 70 град надо установить темепературу первого режима 70 град и продолжительность 15 мин
инструкцию я прочитал, и о таком алгоритме сушки догадался, но ньюанс именно в том что б довести температуру до 70 градусов постепенно (к примеру 2-3 минуты), а потом типа подержать 15 мин, это необходимо для того что б не слишком быстро испарялся расстворитель, хотя можно прикинуть что еще есть время на разогрев печки, я могу и ошибаться но мне кажется что печь разогреется довольно быстро.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Я в этой печке после проявки пленочного фоторезиста, дублю резист, разогрев печки происходит примерно 1 градус за 1.5 сек.
ну дубить это кстати тоже хорошее дело, но все же при сушке лучше постепенно поднимать температуру...
потому как пленочный уже высушен, а в аэрозольном имеется какой то растворитель и быстрая сушка может привести к появлению "кратеров" от пузырьков испаряемого вещества, что сами понимаете убьет напыление. А сухой фоторезист достать негде.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
модераторам проститет если не туда написал
в обсуждаемой статье как мне кажется (ну и проверка показала) имеется опечатка в маркировке дисплея
Цитата:
к которому мы прикошачили ЖК WH1208, выбор в пользу этого индикатора был сделан по причине его меньших, в сравнении с WH0802, габаритами и ценой
насколько показал поиск по продукции winstar дисплея с маркировкой WH1208 нет, а есть WH1202 собственно говоря он и похеж на тот что на фотографиях, потом присмотревшить к схеме, так же было полученно подтверждение опечатки, потому как на схеме дсплей маркирован правильно.
и вот еще не совсем понятно, какая связь между этими дисплеями
Цитата:
прикошачили ЖК WH1208, выбор в пользу этого индикатора был сделан по причине его меньших, в сравнении с WH0802, габаритами и ценой
ведь габариты габаритами, а количество символов то разное, и как видно по фоткам, 8ми символьного не хватило бы, хотя разве что так сказать применение WH1202 дало возможность разгуляться, и добиться удобной читабельности.
Сначала планировалось установить индикатор прямо внутри печки, поэтому был приобретен 0802, позже выяснилось, что 1202 по габаритам меньше, да и знаков больше, чем у 0802. Блок управления все же был собран в отдельном корпусе т.к. внутри корпуса печки очень большая температура.
Собрал схему, вроде работает но доходит до надписи "запустить режим 1?", нажимаю "Start" и все. Загорается "LedTerm" при достижении установленой температуры включает и выключает нагреватель, но на экране та же надпись "запустить режим 1?" и таймер не работает. Кварц ставил новый. Подскажите в чем проблема?
Доброго времени суток хочу присоединиться к тов. zador122 таже проблема после "запустить режим 1?" Start на индикаторе "запустить режим 1?" хотя по идее должен перейти в режим индикации. Может кто разобрался с проблемой подскажите в каком направлении работать
Наконец то свершилось, заработало устройство. Проблема заключалась в кварце , пришлось будильник рабочий разобрать , чтобы убедиться что кварц точно рабочий.
Если не ошибаюсь в этой статье индикатор WH1202 (12 символов в 2-е строки) если втыкать WH1602 (16 символов в 2-е строки) то в нем другая адресация строк, в лучшем случае будет смещение по позициям отображения в худшем полная балиберда вообщем программу надо корректировать под индикатор.
Ктото может подкорректировать прошивку под индикатор 2 строки по 16 символов, а то облазил весь Днепропетровск и не смог найти нужный индикатор, а у самого познания в микроконтроллерах еле хватает чтобы прошить его
Я только все детали собрал (терморезистор еще на выходных подвезут) и плату протравил и полудил...
Я пока не соберу всю комплектуху не начинаю собирать устройство...
А то убъешь время на сборку, а чего то нет или уже не выпускается и либо ищи замену либо заказывай скажем из россии за соответствующую цену, + пересылка+ минимальная сумма заказа + жди с месяц пока прийдет...
В общем головная боль.
Вчера получил ответ от автора данной статьи, что можно ставить и 16х2 символов... так что буду пробовать.
Благо постоянно собираю устройства на таких индикаторах и про запас всегда парочка индикаторов есть под рукой.
Правда жалко, что схема на терморезисторе, это значительно ограничивает максимальную температуру и соответственно и сферу применения.
Вот если бы была термопара, то данную схему можно было использовать на более высоких температурах.
Но я планирую ее использовать для дубления фоторезиста и груповой пайки SMD элементов, так что для моих целей более чем достаточно и 300 градусов.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения