 Заголовок сообщения: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 10:28:30 
Родился

Зарегистрирован: Вт янв 29, 2019 10:23:08
Сообщений: 5
Рейтинг сообщения: 0
Здравия!
Наблюдается следующая аномалия на 3-ф. генераторе.
Есть 6 выводов от трех катушек статора.
Если по отдельности мерять напряжение на катушках статора - всюду одинаковое.
Но если соединить в звезду, то на выводах 1 и 2 - 450 вольт, а между 2 и 3 и 1 и 3 - 230 вольт.
Измерения проводятся без нагрузки.
Как такое может быть?
Что делать?
Готов выслушать любые варианты по этому поводу!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 10:48:54 
Модератор
Аватар пользователя

Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Сообщений: 22515
Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения: 0
Может эта статья поможет ...?


Вложения:
Если у вас нету тока.jpg [586.85 KiB]
Скачиваний: 564
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 11:23:02 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Сообщений: 6618
Откуда: Сердце Пармы
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
катушка 3 задом наперед прицеплена.

_________________
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 11:24:34 
Родился

Зарегистрирован: Вт янв 29, 2019 10:23:08
Сообщений: 5
Рейтинг сообщения: 0
Спасибо за статью! но, как я понимаю, конденсаторы выравнивают и стабилизируют напряжение уже под нагрузкой. У меня на холостом ходу аномалия с напряжением, в 2 раза на одном из подключений.


Вернуться наверх
 
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 11:34:27 
Модератор
Аватар пользователя

Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Сообщений: 22515
Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения: 0
Нагрузка при таком включении не влияет на выходное напряжение, если только сильный перегруз ...


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 11:43:36 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Сообщений: 14356
Откуда: 57 RUS
Рейтинг сообщения: 0
Фазировка обмоток неправильная.

_________________
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 11:59:55 
Родился

Зарегистрирован: Вт янв 29, 2019 10:23:08
Сообщений: 5
Рейтинг сообщения: 0
Изображение

по поводу нерпавильной фазировки.
см. фото. у меня все выводы слева собраны в пучёк. Получается, надо в одной из обмоток статора взять один вывод справа ? верно?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 12:04:27 
Модератор
Аватар пользователя

Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Сообщений: 22515
Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения: 0
Поменять фазировку на той обмотке, где большое напряжение


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 12:06:58 
Родился

Зарегистрирован: Вт янв 29, 2019 10:23:08
Сообщений: 5
Рейтинг сообщения: 0
Поменять фазировку на той обмотке, где большое напряжение


Благодарю! попробую. отпишусь!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 12:11:46 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Сообщений: 6618
Откуда: Сердце Пармы
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
я не вижу соединения в звезду (должны 3 провода, по одному от каждой катушки, в одной точке сойтись)...
Ivanoff-iv писал(а):
катушка 3 задом наперед прицеплена.
та на которой напряжение низкое относительно 2х других

Добавлено after 1 minute 11 seconds:
перецепи её провода - в скрутку пусти тот что сейчас идет на выход, а тот что в скрутке сделай на выход.

_________________
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 12:11:49 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Сообщений: 14356
Откуда: 57 RUS
Рейтинг сообщения: 0
Надеюсь так будет понятно:
СпойлерИзображение

_________________
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 12:39:53 
Родился

Зарегистрирован: Вт янв 29, 2019 10:23:08
Сообщений: 5
Рейтинг сообщения: 0
я не вижу соединения в звезду (должны 3 провода, по одному от каждой катушки, в одной точке сойтись)...
Ivanoff-iv писал(а):
катушка 3 задом наперед прицеплена.
та на которой напряжение низкое относительно 2х других

Добавлено after 1 minute 11 seconds:
перецепи её провода - в скрутку пусти тот что сейчас идет на выход, а тот что в скрутке сделай на выход.


Я сейчас не на работе, нет возможности сделать фото. А то фото, которое показано... там без скрутки.
Я в звезду подключал следующим образом: все выводы слева (если генератор по оси разделить) шли в скрутку.
Все что было с права... как межфазные выводы.

Да, я понял, что надо не все слева в скрутку, а попробовать в одном из выходов статора взять провод справа.
По возможности переделаю и дам знать.

Добавлено after 12 minutes 31 second:
Еще у меня вопрос к аудитории. Как можно измерить выходные параметры генератора при разной частоте напряжения. Токовые клещи врут на частотах отличных от 50 гц.
Был неопробованный вариант каждый вывод статора на диодный мост и на нагрузку.
С другой стороны вроде бы обычные китайские ватметры показывают частоту и вроде, бы более-менее правильно пересчитывают потребляемую мощность.
При разных оборотах двигателя меняется частота генератора. От разной нагрузки - по разному проседает напряжение.
Короче пока что танцы с бубном :)
И по другом сформулирую.
Генератор непонятно сколько выдает мощности. Какие варианты как измерить мощность г-ра?
Нагружали на 8 кВт (ТЭН) на ОДНОМ из статоров (остальные отдыхали). При частоте 100 Гц и напряжении 170 вольт за 15 минут обмотки статора нагрелись на 60 градусов. - экс. делаллся для измерения запаса прочности обмоток по нагреву.
Пробовал через воду перевести. Ставлю кипятильники на 2.5 квт (по паспорту, но 1.2 кВт из сети 220 вольт) на каждый из статоров и в воду. И пересчитываю, за какое время нагреется вода на скажем 20 градусов.
Буду благодарен любым идеям по тестированию гена.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 15:43:43 
Друг Кота

Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Сообщений: 5069
Откуда: Kaluga
Рейтинг сообщения: 0
Качественные токовые клещи хорошо измеряют и на отличных от 50 Гц частотах (в сторону больших частот) или True RMS мультиметром на шунте и пересчитывать. Это по току/напряжению, но лимит - это перегрев обмоток скорее.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 20:24:43 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Сб апр 25, 2015 12:19:58
Сообщений: 28
Рейтинг сообщения: 4
Как профессиональный сервисник по электростанциям скажу следующее - для начала надо понимать, что за машина перед Вами. Есть очень много разновидностей генераторов. И не только 3, 6 или 12 выводные. Например генераторы Yamaha совершенно идиотскую конструкцию с контролем напряжения по двум вспомогательным обмоткам.
Поэтому не торопитесь. Фото шильдиков в студию. Нет шильдиков - давайте фото генератора с разных сторон.
Идем далее. Генератор к чему-то присоединен механически. Давайте данные станции, данные двигателя, данные контроллера или просто глупой панели управления.
Чем больше исходников будет - тем больше шансов на выздоровление.

При разных оборотах меняется частота? Все верно. У оборотов и частоты - прямая зависимость. Для четырехполюсной машины (а именно они чаще всего стоят на генераторах) - f=n/30. Но здесь может быть иначе - двигатель на 1500 или 3000 оборотов?
От разной нагрузки проседает напряжение? Тоже верно. Может иметь место неправильная работа AVR или пр русски - АРН (автоматический регулятор напряжения).
Если у Вас хоть что то выдает - это не так уж и плохо..


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 09:44:02 
Родился

Зарегистрирован: Пн фев 25, 2019 23:20:04
Сообщений: 2
Рейтинг сообщения: 0
Фактически с трёх-фазниками при распределении нагрузки проблем больше, чем толку! Дешевле всё пустить через выпрямители на накопитель в постоянку, а затем инвертором на одну фазу! ШИМы интересная штука.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 19:41:50 
Родился

Зарегистрирован: Пн фев 25, 2019 23:20:04
Сообщений: 2
Рейтинг сообщения: 0
начало и конец обмоток местами перепутаны


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 20:55:16 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
если делать выбор 3ф или 1ф равной мощи

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 18:51:32 
Модератор
Аватар пользователя

Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
Сообщений: 42467
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
...Есть ещё такой фактор, как равномерность момента нагрузки - однофазный генератор даёт заметную пульсацию момента, это может даже сократить ресурс двигателя, его вращающего...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 14:17:45 
Родился

Зарегистрирован: Чт мар 28, 2019 13:47:19
Сообщений: 2
Рейтинг сообщения: 0
Если сравнить однофазные и трехфазные генераторы по их функционалу, то трехфазная электростанция представляется более универсальной , потому что: однофазные генераторы могут питать только приборы, требующие 220 В. Трехфазные генераторы снабжают электроэнергией два вида электрических устройств, на 220 В (однофазные) и на 380 В (трехфазные).


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия 3-ф. генератора
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 18:45:44 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
есть 1 нонужно разбивать нанрузку по фазам симерично

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y