ну эт считать надо но мне ленива...но като имели дело с таким....херня выходит и с точкой и главное с ТКС и стабилностью номинала во время термопрогоноф на устанофке циклирования я так понял речь и тут и у нас об уде измерировке идет!!!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
При изменении входного напряжения от 0 до +5 вольт, выходное изменяется от - 12 вольт до + 12 вольт.. - Не обязательно AD620, можно взять любой "инструментальный усилитель" с программированием коэффициента усиления резистором..
зы.. Только вы его вряд ли будете делать- "инструментальный усилитель" стоит намного дороже, чем обычный ОУ..
Здравствуйте, собрал по Вашей схеме, на столе все работает, на оборудование не ставил еще. Скажите, а можно в этой схеме сделать "зону не чувствительности" или гистерезис, что ли:) Ну, то есть по идее, при выходе из датчика 2,5в на выходе схемы должен быть 0. А мне нужно, чтобы при выходе датчика, допустим от 2,4 до 2,6 на выходе схемы был ноль.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
боюсь в даной схемотехнике это нерешаемо нужен другоц патход в карне
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Два встречнопараллельных диода на выходе обрежут -0.7.... +0.7 В.
Не кошерно.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Два момета делают эту схему неКОШерной. 1. Переход от зоны нечувствительности к постоянному коэффициенту передачи не резкий, довольно плавный. На этом эффекте делали подобие синуса из треугольника. 2. Ширина зоны нечувствительности зависит от температуры диодов, а она может быть не постоянная.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
А кто сказал, что это плохо? По допустимым погрешностям не было ни одной цифры. В приведённные допуски моя схема вписывается. В неприведённые - вписывается схема, не приведённая мной Если это часть регулятора, то плюс-минус лапоть вытянет обратная связь. Немного изменится петлевое усиление, никто этого не заметит.
art84 писал(а):
Не, виснуть будет, в пром. оборудовании много помех, сталкивался уже...
Я тоже сталкивался, ещё с прошлого века. Иногда виснет, ага
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
Для того, чтобы не вис, в МК есть, mille pardonnes, собака.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Ua = U12-U11 ( то есть первый слева ОУ - разностный усилитель - см. рис.9.3 в упомянутой на рисунке книжке) R1=R2=R3=R4=4,7k (1%) U12=2,5V (это напряжение задает сдвиг на -2,5 В с инверсией, т.е. при входном напряжении 5 В на Ua будет -2,5В , а при 0 В на Ua будет +2,5В) - его можно получить делителем с подстроечником от стабилизированного питания, например +12В.
U11 - Ваш вход от 0В до +5В. U2 - Ваш выход от -12В до +12В.
U2 = R12/Ra (это инвертирующий усилитель - усилить надо по модулю от 2,5 В до 12В , значит взяв R12 = 12k, а Ra = 2,2 кОм + подстроечник многооборотный на 1кОм для точной подстройки усиления - добъемся поставленной задачи). R13 = около 1,5 кОм - хотя можно и без него для современных ОУ с малым током входа. R2н - нагрузка (не менее 2 кОм для большинства ОУ) - то есть его может и не быть, роль нагрузки будет играть (R12+Ra).
ОУ - с внутренней коррекцией например кр544уд1А,Б.. Питание +-15 В.
и к чему тут эта схема? подобное решени давно обсуждалось! ВЫШЕ но ТС добавил к условию зону где показания заморожены для ее реализаци ка минимум нужен увхили АЦп+цап
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
В книге [**] (Алексаков Г.Н., Гаврилин В.В. Методические рекомендации по работе с персональным аналоговым компьютером АВК-6. М.: Инженерный центр МИФИ, 1989 - 68 с. ) на рис. 2.27 приведена схема элемента типа "плавная зона нечувствительности" со схемой и статической характеристикой. Вот такая:
а также полная принципиальная схема универсального нелинейного блока:
Этот блок реализует следующую статическую передаточную характеристику: . (к сожалению качество рисунков не важное, однако описание в книге подробное. можно повторить схему) С этим блоком я работал на аналоговой вычислительной машине АВК-6. Блок работал хорошо. Рекомендую.
да это извесные решения и вполне себе рабочие но уж болно громозкое наверно для ТС можно и боле полок ввести ++ усложниф схемку но смысла сейчас в этом нет подобное делают обычно на мк имеющем АЦП+ЦАП внутри таблица перекодирофки по вашему выбору
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да, наверно на микроконтроллере по схеме АЦП-Перекодировка-ЦАП это сделать проще по количеству корпусов, монтажу, времени, а по цене и дешевле, наверно. Например, на Digispark ATtiny85, получилось бы неплохо. Может кто поделится кодом для Tiny85 под среду ардуино, например, былоб поучительно... Кстати тут можно и без таблицы перекодировки обойтись, хватило бы и кусочно-линейной функции (а две точки "перегиба" - ширину зоны нечувствительности задавать еще двумя АЦП с подстроечниками...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения