Два запараллеленных резистора по 0,01 Ом дают 0,005 Ом. Падение напряжения на них при токе 1 А-0,005 В (5 мВ), при токе 0,1 А-0,0005 В (0,5 мВ). Разве этого хватит для нормальной работы TL494 при регулировки на малых токах без усиления?
Не придумывай. С чего ты решил, что я заряжаю акб током 1А ? Я пока с дуба не рухнул, чтобы так нерационально использовать мощный блок питания. Тебе не с кем потрепаться ?
Добрый вечер всем.Возникла еще одна проблема.В режиме стабилизации тока огромная пила 4в. около 200 гц.на выходе.(после первого и второго дросселя стоят литы 2200мкф. 50в. зашунтированы керамикой 0,1мкф.)
Добрый вечер. Надо больше информации. При каком токе и напряжение появляется пила 4 В на выходе? В режиме стабилизации напряжения какие пульсации на клеммах? Издает ли блок при этом какие нибудь звуки? Есть ли провалы напряжения при отключении и подключении нагрузки? Меняется ли пила при подборе RC цепочки ОС между 3 и 15 ножками TL494 в режиме стабилизации тока и какие номиналы этих элементов стоят в вашем блоке? Может пила не 200 Гц, а 100 Гц? Электролиты на выходе должны быть низкоимпедансные Low ESR. Проверьте входные высоковольтные электролиты, может они потеряли емкость? Поставьте на выходе другие электролиты, будут ли какие нибудь изменения? В режиме стабилизации тока пульсации на выходе будут больше, чем при стабилизации напряжения. Но 4 В это не нормально. Посмотрите какая пила после первого дросселя?
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Добрый вечер. Надо больше информации. При каком токе и напряжение появляется пила 4 В на выходе? В режиме стабилизации напряжения какие пульсации на клеммах? Издает ли блок при этом какие нибудь звуки? Есть ли провалы напряжения при отключении и подключении нагрузки? Меняется ли пила при подборе RC цепочки ОС между 3 и 15 ножками TL494 в режиме стабилизации тока и какие номиналы этих элементов стоят в вашем блоке? Может пила не 200 Гц, а 100 Гц? Электролиты на выходе должны быть низкоимпедансные Low ESR. Проверьте входные высоковольтные электролиты, может они потеряли емкость? Поставьте на выходе другие электролиты, будут ли какие нибудь изменения? В режиме стабилизации тока пульсации на выходе будут больше, чем при стабилизации напряжения. Но 4 В это не нормально. Посмотрите какая пила после первого дросселя?
Ваши рекомендации проверим в будущем.Пока что б. п. находится в неисправном состоянии.Уже второй раз вылетает один из силовых ключей E13009L Первый случай:Включаю б. п. без нагрузки,хлопок и напруга 0. Выпаял ключи,один взорван(Q1 крайний на радиатое) у второго коллектор замкнул на радиатор(транзистор на коротко не пробило,но падение напряжения на переходах изменилось по мультиметру.)Ну ладно,думаю может какая стружка попала при монтаже и продавило прокладку.В обвязке Q1 сдохли R5,R10 все заменил.Включаю чевез лампу напруга 0. Долгими и упорными проверками нашел D10(без демонтажа с платы хрен поймеш) в прямом и обратном че то показывает. заменил,блок заработал.(в том числе заменил на всякий 945 и D11 п равда все б. у.)Идем дальше:снова че то меряю, чем то нагружаю,вроде все работает, в один прекрасный момент(че то прошуршало) напруга на выходе упала,но можно выставить до примерно 8в.Опять долгие прозвонки всей обвязки,опять же D10(че за хрень?)Ладно,вроде все опять работает.Давай мерять пульсации( как я уже писал, при стабилизации тока практически при любом напряжении пульсации около 4в( при выкрученном до максимума движке ограничения по току, при тех же условиях примерно 800 мв.Второй случай вылета ключа:Движек на максимум по току,нагрузка нихром, добавляю напругу,примерно16А, ни чего не прошуршало, не пискнуло,просто напруга упала в 0в. Звоню ключи в плате, один сдох,но не пробит накоротко.Выпаиваю, один полутруп. второй вроде жив по мультиметру.Мозг уже начинает кипеть( или китайские транзюки,или х. з.)Да,заметил .во время сдыхания ключа прыгнули пульсации до 4в.
Добавлено after 14 minutes 23 seconds: В обвязке ключа вроде на этот раз ни че не сдохло.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
так не бывает в полумосту вылетают оба плеча!!! даже если делают вид что звонятся похоже на правду... нечто похоже имел в стп ром блока где высохли базовые банки и пос не хватало четкой апертуры да часто вылетают 945 иногда тоже хитро просто H21e становится=1тоесть преврашаются в диоды
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добрый день. По вашим показаниям у всех транзисторов и после аварии и новых примерно одинаковые результаты. Транзисторы позиции 2 и 6 похожи на настоящие. Каким прибором мерили?
В описании к этому ролику сказано, как подключать транзисторы для измерения емкости перехода, цитирую: Транзистор проверяем в режиме диода. Устанавливаем его в середину колодки на контакты 3,1,1. При этом измерение проходит между базой и замкнутыми между собой коллектором и эмиттером. https://www.youtube.com/watch?v=gNAF5E3DuuI
Добрый день. По вашим показаниям у всех транзисторов и после аварии и новых примерно одинаковые результаты. Транзисторы позиции 2 и 6 похожи на настоящие. Каким прибором мерили?
В описании к этому ролику сказано, как подключать транзисторы для измерения емкости перехода, цитирую: Транзистор проверяем в режиме диода. Устанавливаем его в середину колодки на контакты 3,1,1. При этом измерение проходит между базой и замкнутыми между собой коллектором и эмиттером. https://www.youtube.com/watch?v=gNAF5E3DuuI
С виду все одинаковые, а внутри ... Вы же сами сделали замеры и они разные, решать вам. Но выход из строя блока может быть не только от качества транзисторов, а по многим другим причинам. Все эти транзисторы должны работать при небольшой мощности, а при ее превышении могут сгореть.
поверте такое гавно ка 1300х никто не станет поделывать-себе дороже выйдет а параметры кристалооф разных заводоф и ЛЕТ силно разнятся по размерам и емкости БЭ ...ноэто замеры ниочем емкость перехода еше выше у НВ дешевых ключей но они не проживут там и секунды... так что все эти ваши замеры-ниочем тока испытание испытателем транзистроф на высоких токах и напряжениях даст достовкерный ответ для ключей это вам не кт316 или вс847...часто транзитестер даже H21e мерит у них крива -ТУПО НЕ ХВАТАЕТ ТОКА ПОРТА у многих мошнякоф НОТ и дарлингоф ваше не мерит поэтому... так шо народ завязывайте с тестером маркуса ИГРАТСЯ И ПОРТФОЛИО ПАРТЯНОК ПОСТИТЬ на силу цена этим картинкаМ 1 копейка... ЕСЛИ СПЕЦПРИБОРА И РЕНГЕНА НЕТ-ТОКА ВСКРЫТИЕ И ПОКАЖЕТ.И 100Х МЕЛКАСКОП ..ОБЫЧНО В УГОЛКЕ КРИСТАЛА ФОТОЛИТОЛГРАФИЧЕСКИЙ КОД
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добрый день всем.Частично разобрался с б. п. 13009 с али.видимо потделка. Поставил со старого компового б. п. 13007 в изолированном корпусе,несколько часов гонял на разных режимах,в том числе и 20а пару минут(дольше не пробовал)Оставить их,или искать более мощные?Но нужно еще разобратся с пульсациями.Сейчас максимальная(около 2в.) в режиме ограничения тока,при токе около 9 ампер.При больших и меньших токах пульсации значительно меньше.Может кто знает продавца на али. с оригинальными мощными транзисторами? Мое мнение по потделке:Какой то заводик,имеющий надлежащее оборудование,скупает отбракованные кристаллы за микроюани у другого нормального завода.