Здраствуйте форумчане.
Данной темы на просторе радиокот не обнаруженно.
Есть вариант сделать переключающий елемент- полевой транзистор, свои наброски схемы прилагаю.
интересно услышать мнения людей
Изображение
интересно услышать мнения этих схемах.
Изображение Изображение

_________________
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:02:49 
Собутыльник Кота

Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37
Сообщений: 2804
Рейтинг сообщения: 0
Если вы рисуете схемы и боитесь их делать, то пользуйтесь готовыми.....Главный конструктор сам должен испытывать своё изобретение...)))...тогда хоть естественный отбор будет работать...)))


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:09:58 
Грызет канифоль
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср янв 01, 2020 04:26:40
Сообщений: 258
Рейтинг сообщения: 0
Если вы рисуете схемы и боитесь их делать, то пользуйтесь готовыми.....Главный конструктор сам должен испытывать своё изобретение...)))...тогда хоть естественный отбор будет работать...)))

Пардон, заметил ошибку в своей схеме...

_________________
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:36:42 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34551
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
почитай эту тему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=169547

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:49:54 
Грызет канифоль
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср янв 01, 2020 04:26:40
Сообщений: 258
Рейтинг сообщения: 0
по 2 схеме собираю пробную версию. Может у кого-то свои идеии есть поделитесь.
Изображение Изображение

_________________
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:52:38 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34551
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 1
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Ещё раз.
почитай эту тему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=169547
Там есть переключение обмоток на полевиках, рабочая схема.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 23:02:35 
Грызет канифоль
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср янв 01, 2020 04:26:40
Сообщений: 258
Рейтинг сообщения: 0
Ещё раз.
почитай эту тему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=169547
Там есть переключение обмоток на полевиках, рабочая схема.

Благодарю! То что доктор прописал! Буду пробывать в железе.

_________________
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 23:05:31 
Собутыльник Кота

Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37
Сообщений: 2804
Рейтинг сообщения: 0
пробЫвай...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 23:16:26 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34551
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Быстрый товарищ, за 10 минут 9 страниц темы освоил. :))

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 00:20:04 
Грызет канифоль
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср янв 01, 2020 04:26:40
Сообщений: 258
Рейтинг сообщения: 0
А как работает данная схема? Не совсем понимаю, собрал в мультисиме- работает криво. Постоянно заперт верхний полевик, фото приложу завтра.
Изображение

Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
Может у кого-то есть макрос рэн33?
На протяжении недели пока я был в бане - собрал вот эту схему Изображение
Мой лабараторный бп с выходным током макс 5 А. Других реле не нашёл. Были варианты использувать рэн 34 но их требовалось покупать.

_________________
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 00:24:07 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34551
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Верхний полевик начнёт открываться если выходное напряжение установить выше 3го порога.
При выходном напряжении меньше 1 порога работает только нижний полевик, остальные закрыты.
При выходном напряжении выше 1 порога. но ниже 2 работает второй полевик, нижний полностью открыт, верхние закрыты.
И так далее, так и происходит переключение.
Изображение
Но лучше использовать версию схемы на последующих страницах, с дополнительным питанием. Тогда можно применять любые полевики, ввести ограничение тока.


Вложения:
00.png [49.5 KiB]
Скачиваний: 4171

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Последний раз редактировалось Телекот Чт июл 09, 2020 09:00:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 10:42:35 
Грызет канифоль
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср янв 01, 2020 04:26:40
Сообщений: 258
Рейтинг сообщения: 0
Изображение
Вот верхний ключь не открывается.
Про порог включения я понял,НО вот не совсем понимаю каким образом по одному проводу вкл. по очереди полевики. Не шарю как работает я даная схематехника, а без понимания как работает схема это "палкой в небо".

_________________
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 11:26:51 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Сообщений: 18533
Откуда: Рыбинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
В таких схемах используют еще один маломощный источник, напряжением вольт на 10 больше, чем подается на сток верхнего транзистора. Тогда все работает, смотрите описание и схемы обсуждавшихся на данном форуме и реализованных в железе PSL 3604, 2402. Там именно такая схемотехника применена, более того, у меня несколько лет, точнее уже 6, трудятся три ЛБП 25В 1,5А , сделанные по мотивам этого PSL, отличие только в трех уровнях питания вместо 4х и управлении на Мега 8.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 14:16:29 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34551
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Как это он не открывается если через него течёт ток? Он открылся на сколько ему надо на выходе нужное напряжение которое определяет делитель R8,R9. Если ты имеешь в виду полное открытие то не верно понял идею работы схемы Здесь в одном узле совмещён переключатель обмоток и регулирующий элемент. полностью открываться он не должен не когда.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 16:45:34 
Грызет канифоль
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср янв 01, 2020 04:26:40
Сообщений: 258
Рейтинг сообщения: 0
Резистор который имитирует изменения напряжения на выходе стоит в 0 и макс напряжения на выходе 24 вольта, если не учитывать напряжения падения на полевиках. Почему не открываеться верхний полевик не могу прошарить..

_________________
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 16:50:15 
Собутыльник Кота

Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37
Сообщений: 2804
Рейтинг сообщения: 0
Полевик включён по схеме ИСТОКОВОГО повторителя, для открытия по затвору надо около 4 В З-И, а больше, чем на стоке этих вольт в схеме нет....(как у обычного эмит повторителя - на Э меньше на 0,7, чем попадает на базу)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 17:09:17 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34551
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Посмотри на мою картину выше, там в цепь стока верхнего транзистора включен амперметр. Или вы считаете что через закрытый транзистор может протекать ток в 5А?

Добавлено after 7 minutes 41 second:
Влад6666 писал(а):
Резистор который имитирует изменения напряжения на выходе стоит в 0 и макс напряжения на выходе 24

Резистор у вас стоит на максимальное напряжение равное 2,49*(1+22/2,5)=24в.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 17:03:06 
Грызет канифоль

Карма: 7
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2020 16:12:34
Сообщений: 284
Рейтинг сообщения: 0
Я что то не понял
получается что между затвором и истоком напряжение маленькое но это же не биполярник это полевик
а полевик должен открыватся напругой а не током
а что если сделать по другому , чтобы не полностью был открыть только один транзистор а остальные или закрыты или открыты полностью


Вложения:
БПит.png [60.53 KiB]
Скачиваний: 400
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 17:37:04 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Сообщений: 6618
Откуда: Сердце Пармы
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
там какраз так и было, а у тебя кот кеша, не будет, т.к. биполяры будут только соединять затвор со своим же стоком => на каждом транзисторе вольта 4 пропадать будет...

_________________
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 18:48:11 
Грызет канифоль

Карма: 7
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2020 16:12:34
Сообщений: 284
Рейтинг сообщения: 0
Ну допустим открывается U3 плюс с источника J6 через U3 идет на R2 далее через D6 на минус J6
В схеме телекота от стока Q1 до истока Q4 немного напруги да еще и на четыре транзистора поделить можно
спасает то что по дата шит этим транзисторам не много для открытия нужно


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  1, , , , ...  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: daaar, vsityz и гости: 52


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y