 Заголовок сообщения: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числа ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 22:42:28 
Мучитель микросхем

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Сб сен 11, 2010 14:17:36
Сообщений: 453
Откуда: Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Измерительные модули фирмы WAGO 450-492,

измеряют постоянный ток в диапазоне 4-20 мА.

В сервисной программе на ноутбуке отображение в HEX.

Например подаю 15 мА, показывает 0x571C

Как перевести в нормальные числа ?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 22:58:17 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Сообщений: 17567
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения: 0
Впервые вижу человека, у которого в Винде нет калькулятора....


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 05:48:23 
Собутыльник Кота

Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37
Сообщений: 2804
Рейтинг сообщения: 0
Изображение


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 06:15:33 
Друг Кота

Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43
Сообщений: 4221
Откуда: Ижевск
Рейтинг сообщения: 0
Измерительные модули фирмы WAGO 450-492, измеряют постоянный ток в диапазоне 4-20 мА. В сервисной программе на ноутбуке отображение в HEX. Например подаю 15 мА, показывает 0x571C
Как перевести в нормальные числа ?
Что показывает сервисная программа при токе 4мА, 5мА, ..., 20мА. Думаю, есть некий коэффициент преобразования, при умножении на который получится значение параметра.


Вернуться наверх
 
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 09:57:03 
Мучитель микросхем

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Сб сен 11, 2010 14:17:36
Сообщений: 453
Откуда: Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Вот здесь в даташите на стр.25 есть табличка.
Как определить максимальное разрешение которое может
показать модуль если переводить в мА ?


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 10:11:05 
Вымогатель припоя

Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 13:07:29
Сообщений: 630
Откуда: Жуковский
Рейтинг сообщения: 0
0,00048828125 мА - цена младшего разряда (2 мА / 4096)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 10:33:45 
Мучитель микросхем

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Сб сен 11, 2010 14:17:36
Сообщений: 453
Откуда: Петербург
Рейтинг сообщения: 0
А почему 2 мА ?

Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числа ?
Как пересчитать из HEX или децимальных в мА ?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 10:43:43 
Вымогатель припоя

Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 13:07:29
Сообщений: 630
Откуда: Жуковский
Рейтинг сообщения: 3
что значит из HEX в мА? число есть число.
HEX перевести в DEC, умножить на 0,00048828125 и прибавить 4


Последний раз редактировалось a_skr Чт сен 17, 2020 11:52:50, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 11:23:29 
Друг Кота

Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43
Сообщений: 4221
Откуда: Ижевск
Рейтинг сообщения: 3
По этой таблице получается, что код 0x571C соответствует 14.888мА
I[mA]=CODE*16[mA]/32768+4[mA]


Вложения:
WAGO.PNG [83.28 KiB]
Скачиваний: 195


Последний раз редактировалось akl Чт сен 17, 2020 12:04:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 11:52:22 
Вымогатель припоя

Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 13:07:29
Сообщений: 630
Откуда: Жуковский
Рейтинг сообщения: 0
да, забыл 4 прибавить
ps. ну и проверку для специальных значений


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 11:58:31 
Мучитель микросхем

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Сб сен 11, 2010 14:17:36
Сообщений: 453
Откуда: Петербург
Рейтинг сообщения: 0
По этой таблице получается, что код 0x571C соответствует 14.888мА

А как вы получили 14,888 мА ?
Я подавал с калибратора Н4-17 ток 15,00000 мА...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 12:05:01 
Вымогатель припоя

Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 13:07:29
Сообщений: 630
Откуда: Жуковский
Рейтинг сообщения: 0
0x571С = 22300
22300 * 0,00048828125 + 4 = 14,888671875 мА


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 12:06:00 
Друг Кота

Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43
Сообщений: 4221
Откуда: Ижевск
Рейтинг сообщения: 0
См. выше. Откорректировал сообщение.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 12:33:31 
Вымогатель припоя

Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 13:07:29
Сообщений: 630
Откуда: Жуковский
Рейтинг сообщения: 0
я бы сделал как-то так:
Код:
uint16_t val; // значение с датчика
float current; //вычисленный ток
if(val ==3) current = 1.5; // что-то меньше 3
else if(val == 0) current = 3.5; // что-то между 3 и 4
else if(val == 32764) current = 20.5; // что-то между 20 и 21
else if(val == 32765) current = 21.5; // что-то больше 21
else current = val * 0,00048828125 + 4.; // в диапазоне от 4 до 20


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 13:25:49 
Мучитель микросхем

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Сб сен 11, 2010 14:17:36
Сообщений: 453
Откуда: Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Коллеги,огромное всем спасибо,всё измерил, всё получилось !
И что интересно - где только я не задавал вопрос - нигде не получил
вразумительного ответа.
И только на Коте в два тычка всё растолковали !!!!!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 17:45:46 
Мучитель микросхем

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Сб сен 11, 2010 14:17:36
Сообщений: 453
Откуда: Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Есть ещё вопрос -
если посмотреть таблицу с кодами из даташита,
то видно,что например приращению тока от 4 до 6 мА
соответствует прирашение децимального кода на 4096.
А на последней ступени с 18 до 20 мА - 4092.
Чем это объясняется ?


Вернуться наверх
 
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 18:10:13 
Нелинейной характеристикой выходного сигнала.


Вернуться наверх
   
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 12:15:55 
Мучитель микросхем

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Сб сен 11, 2010 14:17:36
Сообщений: 453
Откуда: Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Может быть это связано с количеством разрядов ?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 04:47:07 
Друг Кота

Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43
Сообщений: 4221
Откуда: Ижевск
Рейтинг сообщения: 0
Может.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как показания прибора из HEX перевести в нормальные числ
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 16:50:22 
Модератор
Аватар пользователя

Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2808
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Сообщений: 18093
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
akl писал(а):
I[mA]=CODE*16[mA]/32768+4[mA]
проще:
I = CODE / 2048 + 4

_________________
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  1,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: veso74 и гости: 28


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y