Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4101247#p4101247"]kolar, вам народ дает грамотные советы согласно ПУЭ если вам они не нужны и вы их не приемлете-воля ваша делайте ка хотите но тогда к чему это темо[/uquote]
Ваш комментарий никак не объясняет моих аргументов! ... просто реплика "иллюмината" ко мне, невежеству!
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101259#p4101259"]6 (ШЕСТЬ) заявленных киловатт потребления сварочником при 230 вольтах - это ток 38 Ампер.[/uquote]
КТО И КОГДА ЯПОНАМАТЬ ЗАЯВЛЯЛ ЧТО МОЙ СВАРОЧНИК ЖРЕТ 6кВт ??????? КАКАЯ СУКА И КОГДА ЭТО СДЕЛАЛА???
220в 16А вилка 220в 1,5кв. кабель питания у сварочника !!! повторяю стопицотыйраз!!!!!!!!!
Добавлено after 1 minute 31 second:
Для модератора! Ей богу нервов не хватает от этих бронзовых профи .... не спускающихся с олимпа дабы прочитать топик (я уж не говорю про тему в целом) перед разгромными комментами!
Ваш комментарий никак не объясняет моих аргументов! ... просто реплика "иллюмината" ко мне, невежеству!
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101259#p4101259"]6 (ШЕСТЬ) заявленных киловатт потребления сварочником при 230 вольтах - это ток 38 Ампер.[/uquote]
КТО И КОГДА ЯПОНАМАТЬ ЗАЯВЛЯЛ ЧТО МОЙ СВАРОЧНИК ЖРЕТ 6кВт ??????? КАКАЯ СУКА И КОГДА ЭТО СДЕЛАЛА???
220в 16А вилка 220в 1,5кв. кабель питания у сварочника !!! повторяю стопицотыйраз!!!!!!!!!
Добавлено after 1 minute 31 second:
Для модератора! Ей богу нервов не хватает от этих бронзовых профи .... не спускающихся с олимпа дабы прочитать топик (я уж не говорю про тему в целом) перед разгромными комментами!
- Реклама
-
charchyard
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
ну нет там 6кВт, ну это деская игрушечка 28в*90а*1,2 ~ 3кВт. нагреватель проточный и то 3,5...5кВт. включаеш в любую бытовую розетку с автоматом 16...25а и спокойно варишь трёшечкою. тема выеденого яца не стоит
Добавлено after 33 seconds:
ну нет там 6кВт, ну это деская игрушечка 28в*90а*1,2 ~ 3кВт. нагреватель проточный и то 3,5...5кВт. включаеш в любую бытовую розетку с автоматом 16...25а и спокойно варишь трёшечкою. тема выеденого яца не стоит
Добавлено after 33 seconds:
ну нет там 6кВт, ну это деская игрушечка 28в*90а*1,2 ~ 3кВт. нагреватель проточный и то 3,5...5кВт. включаеш в любую бытовую розетку с автоматом 16...25а и спокойно варишь трёшечкою. тема выеденого яца не стоит
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4101264#p4101264"]ну нет там 6кВт, ну это деская игрушечка 28в*90а*1,2 ~ 3кВт. нагреватель проточный и то 3,5...5кВт. включаеш в любую бытовую розетку с автоматом 16...25а и спокойно варишь трёшечкою. тема выеденого яца не стоит
Добавлено after 33 seconds:
ну нет там 6кВт, ну это деская игрушечка 28в*90а*1,2 ~ 3кВт. нагреватель проточный и то 3,5...5кВт. включаеш в любую бытовую розетку с автоматом 16...25а и спокойно варишь трёшечкою. тема выеденого яца не стоит[/uquote]
более того! сейчас вспомнил, что в ту самую простую розетку сварочник я вклюлал ведь опять же на балконе .... и пихал в ту розетку обычый удлинитель 8метров 2 провода по 1,5 кв. !!! т.е. к 30 метрам СТАНДАРТНОЙ алюминиевой проводки от щитка добавлял 8 метров 1,5кв медного удлинителя!
Просто хочу сейчас сделать полностью все гарнтировано и с запасом дабы выкручивать сварочник на полные 250А (.... китайских) !
Добавлено after 33 seconds:
ну нет там 6кВт, ну это деская игрушечка 28в*90а*1,2 ~ 3кВт. нагреватель проточный и то 3,5...5кВт. включаеш в любую бытовую розетку с автоматом 16...25а и спокойно варишь трёшечкою. тема выеденого яца не стоит[/uquote]
более того! сейчас вспомнил, что в ту самую простую розетку сварочник я вклюлал ведь опять же на балконе .... и пихал в ту розетку обычый удлинитель 8метров 2 провода по 1,5 кв. !!! т.е. к 30 метрам СТАНДАРТНОЙ алюминиевой проводки от щитка добавлял 8 метров 1,5кв медного удлинителя!
Просто хочу сейчас сделать полностью все гарнтировано и с запасом дабы выкручивать сварочник на полные 250А (.... китайских) !
Последний раз редактировалось kolar Вт окт 05, 2021 17:58:51, всего редактировалось 1 раз.
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25385
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4101260#p4101260"]КТО И КОГДА ЯПОНАМАТЬ ЗАЯВЛЯЛ ЧТО[/uquote]
Не надо нервничать.
Вы назвали модель инвертора, я нашел в интернете его ТТХ.
В чем проблема?
Считать мощность инвертора по сеченю кабеля и надписям на вилке - это смешно.
Китайцы продают проточные нагреватели с мощностью 5 кВт и вилкой 16 Ампер с проводом 1 квадрат.
Будем полагать его мощность 1,6 кВт?
ЗЫ. Я как то лет 20 назад делал ремонт в новой квартире и включил пару тепловентиляторов по 2 кВт через удлинитель 1,5 квадрата. Работало вполне пристойно. Пока я случайно не наступил на удлинитель...
Не надо нервничать.
Вы назвали модель инвертора, я нашел в интернете его ТТХ.
В чем проблема?
Считать мощность инвертора по сеченю кабеля и надписям на вилке - это смешно.
Китайцы продают проточные нагреватели с мощностью 5 кВт и вилкой 16 Ампер с проводом 1 квадрат.
Будем полагать его мощность 1,6 кВт?
ЗЫ. Я как то лет 20 назад делал ремонт в новой квартире и включил пару тепловентиляторов по 2 кВт через удлинитель 1,5 квадрата. Работало вполне пристойно. Пока я случайно не наступил на удлинитель...
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101270#p4101270"][uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4101260#p4101260"]КТО И КОГДА ЯПОНАМАТЬ ЗАЯВЛЯЛ ЧТО[/uquote]
Китайцы продают проточные нагреватели с мощностью 5 кВт и вилкой 16 Ампер с проводом 1 квадрат.
Будем полагать его мощность 1,6 кВт?[/uquote]
В чем смех то ??? Смотреть на "базу" и учитывать коммерческих здравый смысл - это смешно???
По видимому(по Вашему) надо полагать, (я уже выше по теме раскрывал мысль) - что китайцы продают гораздо лучший мех!!! Шанхайские барсы!!
И тут уж что то одно либо проточный нагреватель нихрена не 5кВт,..... либо вилка ... шанхайский барс!
А ну ... блесните дедукцией! Что реальнее??
(заранее предвещаю ваш аргумент - мол продают петарды осознанно! Может в случае тех нагревателей и так .. спорить не буду.... хотя уверен что 5 кВт чушь! Но Сварочник официальной на гарантии был 3 года, и по отзывам этот узел в них никак непроблемный! В общем, данные товары не из категории совсем уж говнокитай первой серидины 90-стых.... самим себе в пику и убытки по гарантийке)
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101270#p4101270"]Я как то лет 20 назад делал ремонт в новой квартире и включил пару тепловентиляторов по 2 кВт через удлинитель 1,5 квадрата. Работало вполне пристойно. Пока я случайно не наступил на удлинитель...
[/uquote]
Спасибо что напомнили,.... первый день работ, после каждого электрода бегал трогал провод удлинителя и нюхал розетку! Провод был комнатной температуры ,.... про розетку писал
Китайцы продают проточные нагреватели с мощностью 5 кВт и вилкой 16 Ампер с проводом 1 квадрат.
Будем полагать его мощность 1,6 кВт?[/uquote]
В чем смех то ??? Смотреть на "базу" и учитывать коммерческих здравый смысл - это смешно???
По видимому(по Вашему) надо полагать, (я уже выше по теме раскрывал мысль) - что китайцы продают гораздо лучший мех!!! Шанхайские барсы!!
И тут уж что то одно либо проточный нагреватель нихрена не 5кВт,..... либо вилка ... шанхайский барс!
А ну ... блесните дедукцией! Что реальнее??
(заранее предвещаю ваш аргумент - мол продают петарды осознанно! Может в случае тех нагревателей и так .. спорить не буду.... хотя уверен что 5 кВт чушь! Но Сварочник официальной на гарантии был 3 года, и по отзывам этот узел в них никак непроблемный! В общем, данные товары не из категории совсем уж говнокитай первой серидины 90-стых.... самим себе в пику и убытки по гарантийке)
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101270#p4101270"]Я как то лет 20 назад делал ремонт в новой квартире и включил пару тепловентиляторов по 2 кВт через удлинитель 1,5 квадрата. Работало вполне пристойно. Пока я случайно не наступил на удлинитель...
Спасибо что напомнили,.... первый день работ, после каждого электрода бегал трогал провод удлинителя и нюхал розетку! Провод был комнатной температуры ,.... про розетку писал
Последний раз редактировалось kolar Вт окт 05, 2021 18:15:04, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25385
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
Не надо меня смешить.
250А и примерно 22 Вольта на дуге дают 5,5 кВт без учета КПД инвертора.
Или вам уже не нужно 250 Ампер?
250А и примерно 22 Вольта на дуге дают 5,5 кВт без учета КПД инвертора.
Или вам уже не нужно 250 Ампер?
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101277#p4101277"]Не надо меня смешить.
250А и примерно 22 Вольта на дуге дают 5,5 кВт без учета КПД инвертора.
Или вам уже не нужно 250 Ампер?[/uquote]
Вы что чудак??? Вот серьезно ... вы что чудак??? Вы не заметили моих ироничных приписок "китайских 160А .... китайские 250А" ????
ДА НЕТ В ТЕХ ДОМАЩНИХ ИНВЕРТОРАХ И 150А в максимуме! Не варят они нормально ничем больше трешки!!!!
реально там если будет 120А - круто! Это же известно всем кто просто проходил мимо инвертеров .... даже таким лохам как я!
Блин, вы мне сейчас реально самооценку поднимаете!
250А и примерно 22 Вольта на дуге дают 5,5 кВт без учета КПД инвертора.
Или вам уже не нужно 250 Ампер?[/uquote]
Вы что чудак??? Вот серьезно ... вы что чудак??? Вы не заметили моих ироничных приписок "китайских 160А .... китайские 250А" ????
ДА НЕТ В ТЕХ ДОМАЩНИХ ИНВЕРТОРАХ И 150А в максимуме! Не варят они нормально ничем больше трешки!!!!
реально там если будет 120А - круто! Это же известно всем кто просто проходил мимо инвертеров .... даже таким лохам как я!
Блин, вы мне сейчас реально самооценку поднимаете!
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25385
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
Вы всерьез полагаете, что у меня есть желание копаться в ваших "китайских" познаниях?
Либо вы сами выдаете исходные данные, либо их находят без вас.
Что не так?
В сухом остатке я наблюдаю беспонтовую тему ни о чем...
Оказывается вам вообще ничего не требовалось.
И опять мне смешно. )))
Либо вы сами выдаете исходные данные, либо их находят без вас.
Что не так?
В сухом остатке я наблюдаю беспонтовую тему ни о чем...
Оказывается вам вообще ничего не требовалось.
И опять мне смешно. )))
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
вобщем модеры теме место УЖЕ на параше , ТС начал тему прося помощи но выходит он сам сусами и советы и расчеты ему нах не нужны ка и эта тема ТУТ никому на форуме..
kolar, я не знаю какой ваш там инвертор 100 или 500а руских или китайских и ваше мож он не от розетки ток берет а от святого духа подпитывается...
но мой инвертор который таки умет давать чесных правоверных ампер штук так 220 о чем повереные приборы клянутся на коране/библии/торе и когда я попытался варить им счерез стандартный китайудинитель 1.5кв 20а он просле поджига дуги сразу уходил в глухую зашиту -волтметр подключеный к выходу удлинятеля показывал едва 150- 160в при зажиге дуги тогда я взял совецкий тонкий КГ 2х10мм(10квадратоф КАРЛ чистой совецкой рафинированойи отжженой свергибкой меди) валявшийся в заначке и из него сделал удлинитель и все весело так начало варить
kolar, я не знаю какой ваш там инвертор 100 или 500а руских или китайских и ваше мож он не от розетки ток берет а от святого духа подпитывается...
но мой инвертор который таки умет давать чесных правоверных ампер штук так 220 о чем повереные приборы клянутся на коране/библии/торе и когда я попытался варить им счерез стандартный китайудинитель 1.5кв 20а он просле поджига дуги сразу уходил в глухую зашиту -волтметр подключеный к выходу удлинятеля показывал едва 150- 160в при зажиге дуги тогда я взял совецкий тонкий КГ 2х10мм(10квадратоф КАРЛ чистой совецкой рафинированойи отжженой свергибкой меди) валявшийся в заначке и из него сделал удлинитель и все весело так начало варить
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101292#p4101292"]Вы всерьез полагаете, что у меня есть желание копаться в ваших "китайских" познаниях?
Либо вы сами выдаете исходные данные, либо их находят без вас.
Что не так?
В сухом остатке я наблюдаю беспонтовую тему ни о чем...
Оказывается вам вообще ничего не требовалось.
И опять мне смешно. )))[/uquote]
Исходные данные дал и в топике и в теме, вопросы задавал, кто хотел читать тот читал. После наводящего вопроса с приведением фактической мощности ивертера и вопроса о обоснованности необходимости переукладки проводки на 4-6 кв .... народ либо слился(видимо далеки от сварки и инвертеров), либо начал тупить "нервносмеясь в сухом остатке"
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4101297#p4101297"]ТС начал тему прося помощи но выходит он сам сусами и советы и расчеты ему нах не нужны[/uquote]
Я думаю, если модератор человек не чванливый - и потратит время на прочтение темы ... думаю и без ваших поучений сумеет оценить аргументированность моих предположений , и главное не полноту ответов-советов которая меня и смутила своей неполнотой(а зачастую домыслами в исходных данных от непрочтения темы советчиком) и заставила меня задавать на основании аргументированных расчетов еще вопросы .... причем жирным текстом !
Единственный как я понимаю кто имел дело с инвертерами данного класса был charchyard
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101292#p4101292"]Вы всерьез полагаете, что у меня есть желание копаться в ваших "китайских" познаниях?[/uquote]
Считается, что помогать могут те кто может помочь (т.е. те кто знает уже, сейчас, ...без копаний и домыслов!) ! А не для самолюбия и чувствовать себя хорошим человеком!
Либо вы сами выдаете исходные данные, либо их находят без вас.
Что не так?
В сухом остатке я наблюдаю беспонтовую тему ни о чем...
Оказывается вам вообще ничего не требовалось.
И опять мне смешно. )))[/uquote]
Исходные данные дал и в топике и в теме, вопросы задавал, кто хотел читать тот читал. После наводящего вопроса с приведением фактической мощности ивертера и вопроса о обоснованности необходимости переукладки проводки на 4-6 кв .... народ либо слился(видимо далеки от сварки и инвертеров), либо начал тупить "нервносмеясь в сухом остатке"
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4101297#p4101297"]ТС начал тему прося помощи но выходит он сам сусами и советы и расчеты ему нах не нужны[/uquote]
Я думаю, если модератор человек не чванливый - и потратит время на прочтение темы ... думаю и без ваших поучений сумеет оценить аргументированность моих предположений , и главное не полноту ответов-советов которая меня и смутила своей неполнотой(а зачастую домыслами в исходных данных от непрочтения темы советчиком) и заставила меня задавать на основании аргументированных расчетов еще вопросы .... причем жирным текстом !
Единственный как я понимаю кто имел дело с инвертерами данного класса был charchyard
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101292#p4101292"]Вы всерьез полагаете, что у меня есть желание копаться в ваших "китайских" познаниях?[/uquote]
Считается, что помогать могут те кто может помочь (т.е. те кто знает уже, сейчас, ...без копаний и домыслов!) ! А не для самолюбия и чувствовать себя хорошим человеком!
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
отстаньте, пусть наконец проложит свой шввп 2х0,35. посадит на скрутку к люмишке с потрескавшейся за 40 лет ПВХ изоляцией.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
kolar Ну ты пилять пиздец какой зануда!!! 
- valentinovich
- Электрический кот
- Сообщения: 1004
- Зарегистрирован: Ср окт 04, 2017 20:47:40
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
Желающего понять, научить (помочь разобраться) нет проблем. С воинствующим же неучем (по неоднократному здесь же опыту) лучше не связываться - учиться и познать для себя что-то новое он, увы, априори не способен в силу закоренелой косности мышления. 
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4101145#p4101145"]по скольку имею 4 группу по эл.безопасности, считаю должным предостеречь.[/uquote]
какая связь между группой по электробезопасности и нормами проектирования? Правильный ответ - никакой. Проектировщики имею группу только лишь чтобы сесть за цомпкутер. И группа это - первая. А иные даже и этого не имеют.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4101159#p4101159"][uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101155#p4101155"]категорически ЗАПРЕЩЕНО[/uquote]
Запрещены прямые гальванические пары, так как раз можно.[/uquote]
в случае холодной пайки или механического повреждения пожар гарантирован на 100%. Пайка разрешается только в предназначенных для этого местах. В любом другом случае либо под винт, либо сварка.
какая связь между группой по электробезопасности и нормами проектирования? Правильный ответ - никакой. Проектировщики имею группу только лишь чтобы сесть за цомпкутер. И группа это - первая. А иные даже и этого не имеют.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4101159#p4101159"][uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101155#p4101155"]категорически ЗАПРЕЩЕНО[/uquote]
Запрещены прямые гальванические пары, так как раз можно.[/uquote]
в случае холодной пайки или механического повреждения пожар гарантирован на 100%. Пайка разрешается только в предназначенных для этого местах. В любом другом случае либо под винт, либо сварка.
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4101451#p4101451"]kolar Ну ты пилять пиздец какой зануда!!!
[/uquote]
полагаю, от себя то ты уж точно в восторге!
... можешь не отвечать
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4101458#p4101458"]С воинствующим же неучем[/uquote]
.... человек , - прочитай для начала всю тему и отследи неполноту и зачастую необоснованность некоторых комментариев и моих соответственно растеряных аргументов!
....прежде чем судить,... человек
полагаю, от себя то ты уж точно в восторге!
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4101458#p4101458"]С воинствующим же неучем[/uquote]
.... человек , - прочитай для начала всю тему и отследи неполноту и зачастую необоснованность некоторых комментариев и моих соответственно растеряных аргументов!
....прежде чем судить,... человек
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
да что там читать то ...???я например читал но несмотря на это согласен с колегами тыкающими вас РЫЛОМ в нормы ПУЭ.... вам возможно ПУЭ не указ и тутошний народ не в афторитете у вас....
тогда в 3раз спрашиваю НАХ..Я вы создали эту тему тут???
ответы не совпадающие с ващим мнением вы отвергаете документы читать не хотите!
хотели за счет народа САМОУТВЕРДИТСЯ?? не прокатило!???и не прокатит!!! тут таких просекают бысто и указывают им ИХ МЕСТО
ка уже сказано выше не хотите ДЕЛАТЬ КА НАДО -делайте по своему КАК ВСЕГДА!
толка потом когда инвертор загнется от просаженой сети или провода побитые временем и 3кратными перегрузками вдруг начнут гореть и устроят ПОЖАР не говорите ЧТО ВАС НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
вобще все эти нормы безопасности /правила взяты не спотолка они УЖЕ ЩЕДРО оплачены жизнями тех людей и их здоровьем, кто их не соблюдал...
тогда в 3раз спрашиваю НАХ..Я вы создали эту тему тут???
ответы не совпадающие с ващим мнением вы отвергаете документы читать не хотите!
хотели за счет народа САМОУТВЕРДИТСЯ?? не прокатило!???и не прокатит!!! тут таких просекают бысто и указывают им ИХ МЕСТО
ка уже сказано выше не хотите ДЕЛАТЬ КА НАДО -делайте по своему КАК ВСЕГДА!
толка потом когда инвертор загнется от просаженой сети или провода побитые временем и 3кратными перегрузками вдруг начнут гореть и устроят ПОЖАР не говорите ЧТО ВАС НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
вобще все эти нормы безопасности /правила взяты не спотолка они УЖЕ ЩЕДРО оплачены жизнями тех людей и их здоровьем, кто их не соблюдал...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
В последнее время стало модно создать тему, задать вопрос, а получив ответы написать - да чё вы мне тут втираете, я лучше вас знаю как надо делать! 
-
charchyard
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
а у меня вопрос назрел, риторический практически вопрос. к тем долбоё...м которые проектировали эту лысву и артитекторам этого домика. вот плита четыре комфорки плюс духовка. нормальная обыкновенная газовая плита такая ж аналогичная может отдать жару киловат пятнадцать абсолютно не напрягаясь. вопрос почему эта лысва однофазная бл? в доме трёхфазное питанье, логично было б и плиту делать трёхфазной и запитать её не 10 квадрантным алюминивым гавном, а компактным медным кобельком 5*2,5мм2. не? чего все нормальные плиты горенье немецкое или бощь или ханса или элехтролюх имеют трёхфазное подключенье? почему эта лысва такая эбонутая уродилась?
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4101626#p4101626"]почему эта лысва такая эбонутая уродилась?[/uquote]
Потому что всё нормальные специалисты делали С1-93, а кто провинился лысьву.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101460#p4101460"]в случае холодной пайки или механического повреждения пожар гарантирован на 100%. Пайка разрешается только в предназначенных для этого местах. В любом другом случае либо под винт, либо сварка.[/uquote]
Холодная пайка не обсуждается. У стандартной пайки самое низкое сопротивление контактов, именно поэтому она лучшая.
От механических повреждений МОЖЕТ загореться всё где есть ток, и розетки, и даже обычные провода (при нарушении изоляции).
Что бы пожаров не было их монтируют вдали от горючих материалов.
Потому что всё нормальные специалисты делали С1-93, а кто провинился лысьву.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101460#p4101460"]в случае холодной пайки или механического повреждения пожар гарантирован на 100%. Пайка разрешается только в предназначенных для этого местах. В любом другом случае либо под винт, либо сварка.[/uquote]
Холодная пайка не обсуждается. У стандартной пайки самое низкое сопротивление контактов, именно поэтому она лучшая.
От механических повреждений МОЖЕТ загореться всё где есть ток, и розетки, и даже обычные провода (при нарушении изоляции).
Что бы пожаров не было их монтируют вдали от горючих материалов.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
кто тебе зказал что она 1ф уродилась? просто ее сконфигурировали в предпродажке -так проще подключать в бытовуху
чоп щечик стоял 1ф а не дорогой 3ф!! на доме где 60кв огромная экономия и на проводе и на щечиках и на автоматах
чоп щечик стоял 1ф а не дорогой 3ф!! на доме где 60кв огромная экономия и на проводе и на щечиках и на автоматах
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает