Страница 6 из 10

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Вт окт 11, 2016 17:32:35
anry025
sergey777.68 писал(а):спасибо не заметил. :beer: нужна хорошая принципиальная схема чтоб было видно разводку(буду делать свою плату)и не получается скачать саму программу.
Держи PDF'ки со схемами

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Чт окт 13, 2016 16:03:24
sergey777.68
Большое спасибо. :beer: Заканчиваю разводку платы :tea: У меня все получилось на одной плате 130мм на 100мм

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Сб окт 15, 2016 20:37:55
sergey777.68
Вот и закончил с платой :)) уже вытравил.Кому интересно сделаю фото и выложу готовый файл платы.

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Пн окт 17, 2016 11:48:33
sergey777.68
Добрый день.Плату уже собрал и нужны данные по деталям д8-д9 на обмотках дши200. :shock:

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Пн окт 17, 2016 12:47:44
Maxix2014
Они для подавления выбросов, у автора выбросы небольшие он их и не ставил, у меня к примеру были более 200 в, ставил диоды ультраспид и собирал аналог мощного стабилитрона на 90 в.

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Пн окт 17, 2016 13:25:29
sergey777.68
если не трудно маркировку диода.

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Пн окт 17, 2016 15:47:40
Maxix2014
Я ставил фр202, а можно просто транзисторы на большее напряжение поставить.

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Пн окт 17, 2016 16:50:29
sergey777.68
Подключил к п.к и тишина на лпт порту(подскажите как можно проверить и настроить данный девайс. :beer:

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Пн окт 17, 2016 17:01:34
cfp1964
sergey777.68 а платы в Dip можете выложить

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Пн окт 17, 2016 17:11:33
sergey777.68
:beer:

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Вт окт 18, 2016 06:22:58
sergey777.68
возник вопрос :music: почему работают только 2 оси x-z и связано это мс м62359 :kill: пока ее у меня нет. :solder:И если есть фьюзы для пони-прог. :dont_know: поделитесь. 8)

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Вт окт 18, 2016 12:58:06
Maxix2014
Собрано абсолютно по схеме? Если да, то там вроде ошибка. Даташит на ел817, график зависимости коэф. передачи от входного тока, макс. коэф. передачи при 15 мкА входного тока, а это допустим при входном 5 вольт получается 5/0,015=333 Ом, 10 КОм многовато таки будет.

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Вт окт 18, 2016 13:37:33
cfp1964
так в статье же фьюзы

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Вт окт 18, 2016 13:46:00
sergey777.68
собирал строго по схеме :beer: резисторы на рс817 470ом. Вот и я победил :love: работают все моторы и управление по осям x-y-z есть по 4 мотору не нашел кнопок на клавиатуре :shock: если есть у кого файл для теста станка поделитесь для осознания сделанного :beer:Вся проблема в демо версии если не жалко дайте ссылку на рабочую программу mach.

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Вт окт 25, 2016 19:33:46
m4D
А кто-нибудь проверял, скважность импульсов на затворе полевика корректно изменяется? У меня скважность изменяется плавно только до 45-50% - потом сваливается в 95-98% где-то. После изучения мануала, думается мне, что схема автора в части использования uc3842 некорректна, потому как автор не реализовал "slope compensation" на повторителе... Что думают уважаемые коты?

П.С. А с номиналами обвязки для Vfb и Comp вообще беда...

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Ср окт 26, 2016 06:36:57
sergey777.68
на данным момент пытаюсь заставить работать дш-200 .Без нагрузки работает :))) при малейшей нагрузке срыв :cry: т.резистор 1 ом может подскажите в каком напр двигаться. :beer:

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Ср окт 26, 2016 16:42:37
Maxix2014
Таки 1 ом это 1 А на двигателе, плюс еще программно ограничено. Наверное еще и частота сигнала великовата, у дши 200 шагов на об., умножить на 16 микрошаг (по умолчанию стоит на 1 канале), то есть 3200 импульсов на об., максимальный момент (судя по графику у дши-200-2) получается при частоте импульсов не более 1000 Гц, вот и выходит, что бы получить максимальный момент, при таком микрошаге, нужно крутить 1 об. за 3 секунды.
Изображение

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Ср окт 26, 2016 19:09:06
sergey777.68
при таких оборотах не наработаешь на масло. :cry: как быть и где можно поправить?.не нашел в программе где можно изменить микро шаг.

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Ср окт 26, 2016 21:40:29
anry025
sergey777.68 писал(а):не нашел в программе где можно изменить микро шаг.
СпойлерИзображение
Вас интересуют строки 45-48, в строках 53-56 указывается софтово ограничение тока на канал. У меня тоже ДШИ-200, пока все работает, только настройки на скриншоте не мои :))

Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей

Добавлено: Чт окт 27, 2016 02:58:21
Maxix2014
Так же , как вариант, поднять напряжение на двигателе, нарастание тока в обмотках будет происходить быстрее. Если не использовать микрошаг, а только полный шаг и полушаг (для скорости), то есть драйвера более простые в наладке.
Сроки 35-37, настраиваем максимум и минимум синуса для ЦАП.