Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Чт дек 07, 2017 18:18:29
Барсик
Тогда введите третью кнопку управления "Сброс", которая обесточивает обе обмотки реле. Тогда вся эта мудянка просто остановится посередине. Тот концевик на схеме, который отвечает за "низ", надо закоротить. Пусть себе крутится до усёру. Или поставте эту кнопку вместо концевика, который отвечает за "низ". Чтобы поехать наверх, сначала нажать "Сброс", потом "Наверх". Иначе кнопка "Наверх" просто не будет работать. Кнопку "Сброс" можно назвать иначе. Например, "Приехали вниз, блять! Наверх хочешь или как?"

Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Чт дек 07, 2017 18:20:43
diplodok
Соник писал(а):не реагирует на нажатие второй в течение некоторого времени.
А ето почему? Не должно .. Да если не мешает ....
Соник писал(а):вместо двух инверторов просто повесить на вход 3 конденсатор
Не желателно. Там подключен тактовый вход ТМ2. Да и другие два присоедини по схеме ниже.

(кликабелное)
Добавил: S1End - ето концевик.
Не нарисовал 561ЛА7 подключенных к вх. С
Я не проследил до конца логики. Имей в виду, что надписи на кнопки Up и Down могут и наоборот. Кнопка Up ето Down, a Down - Up. Ето означает, что и диод D4 будет менять место подключения.
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Чт дек 07, 2017 19:25:59
Соник
Что-то не то... Сейчас нажатие End просто переводит выход 1 в лог.1 А отдельной кнопки его блокировки то нету...

Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Чт дек 07, 2017 21:15:38
diplodok
Разминка мозга удалась.

(кликабелное)
Надеюсь на етот раз все будет в порядке
S1Down - вниз
S2Up - вверх
S3End - концевик
PS:
Все R - 100к
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 08:16:38
Соник
А четвертой кнопки, которая "Сброс" - нету
Логика работы такая:
реле "вниз" сработало? Если да, то на выходе логики остается лог 0,
сигнал с концевика "вверх" блокируется, и не влияет на выходной даже в случае срабатывания концевика,
блокировка концевика действует до момента нажатия кнопки "сброс".
Если реле "вниз" НЕ сработало, отслеживается состояние реле "вверх", если оно срабатывает - на выходе появляется лог 1.
Если сработал концевик, а реле "вниз" отключено, то на выходе логики = лог 1.
При подаче питания логика должна по умолчанию принять состояние выхода = лог. 0.

Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 08:30:58
diplodok
А зачем тебе етот "Сброс"?
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 08:36:10
Соник
Чтобы отменить блокировку, разрешить логике учитывать состояние концевика.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3253094#p3253094"]Есть "ведущий" блок, а есть "ведомый", при определенных работах они меняются местами.[/uquote]
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 09:14:59
diplodok
Я ничего не понимал, а сейчась моя "непонималка" выросла в 1000 раз.
Я надеюсь, что хоть тебе самого ясно что и как надо сделать.
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 09:18:13
Соник
Мне ясно, но никто не понимает

Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 09:33:40
BOB51
УФФ... Вот в этом и гвоздь... У каждого несколько свое представление об одном и том же предмете, обусловленное многими объективными и не очень причинами....
Как бы это конструктивно привести к общевосприятию...

Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 09:38:55
diplodok
А ты объясни! Так, чтобы все поняли.
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 09:44:27
roman.com
Соник писал(а):реле "вниз" сработало? Если да, то на выходе логики остается лог 0,сигнал с концевика "вверх" блокируется, и не влияет на выходной даже в случае срабатывания концевика, блокировка концевика действует до момента нажатия кнопки "сброс".....
ну вы тут разошлись..))
всю эту "сложную" логику лучше делать на контроллерах..)) В них записываем любой алгоритм работы.. со всеми возможными вариантами развития событий))
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 09:45:50
Соник
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3253691#p3253691"]Логика работы такая:
реле "вниз" сработало? Если да, то на выходе логики остается лог 0,
сигнал с концевика "вверх" блокируется, и не влияет на выходной даже в случае срабатывания концевика,
блокировка концевика действует до момента нажатия кнопки "сброс".
Если реле "вниз" НЕ сработало, отслеживается состояние реле "вверх", если оно срабатывает - на выходе появляется лог 1.
Если сработал концевик, а реле "вниз" отключено, то на выходе логики = лог 1.
При подаче питания логика должна по умолчанию принять состояние выхода = лог. 0.

[/uquote]
Что отсюда не ясно?

Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 11:39:31
diplodok
1. Береш мою последную схему.
2. Дублируеш кнопку "S1Down"
3. Называеш новую кнопку "Сброс концевика"
4. Удачи тебе .....
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 12:10:29
Соник
Даже если нажать "S1Down" , и даже если удерживать ее нажатой, то кнопка S3End НЕ блокируется (ее нажатие выдает на выходе лог 1).
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3253691#p3253691"]Если реле "вниз" НЕ сработало, отслеживается состояние реле "вверх", если оно срабатывает - на выходе появляется лог 1.
Если сработал концевик, а реле "вниз" отключено, то на выходе логики = лог 1.
При подаче питания логика должна по умолчанию принять состояние выхода = лог. 0.

[/uquote]
Этому почти соотвествует эта схема
http://img.radiokot.ru/files/125289/med ... je0a8k.png
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3253691#p3253691"]сигнал с концевика "вверх" блокируется, и не влияет на выходной даже в случае срабатывания концевика,
блокировка концевика действует до момента нажатия кнопки "сброс".[/uquote]
А для этого видимо нужно сделать второй триггер, концевик сработал - пошел сигнал на S, триггер выдал лог 1 на выходе. Блокировать концевик либо входом R, либо по иному, сигналом с первого триггера, и с кнопки Сброс
Пошел изучать таблицу состояния для D-триггеров...
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 14:13:57
diplodok
Соник писал(а):Даже если нажать "S1Down" , и даже если удерживать ее нажатой, то кнопка S3End НЕ блокируется (ее нажатие выдает на выходе лог 1).
Да ладно..!!!???
Вот тебе прохождение блокирующего сигнала

Видим. что на вход R подается твердая 1 - +5V. Зная, что у входов R и S приоритет перед D и C то я утверждаю, что блокировка есть (при постоянно нажатым S1Down).
Отсюда следует, что Вы или не делали схему или всех нас нудуваете и троллите на протяжение 6 стр.
Извини, Соник.
Твое решение "изучать таблицу состояния для D-триггеров" я приветствую. Оно поможет тебе в будущем не попадать в такие ситуации.
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 14:41:05
Соник
Извиняюсь, это я по ошибке припаял провод вместо S1Down к S2Up

После однократного нажатия S3End для сброса лог 1 на выходе нужно 2 раза нажать S1Down.
Только я не могу стоять и держать постоянно нажатой S1Down.
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пт дек 08, 2017 23:04:25
Brigadir
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3246262#p3246262"]Привет. Есть устройство с двумя реле "вверх" и "вниз", для подключения двигателей, и одним концевым датчиком "ехать вверх". Нужно:
выделить реле сработавшим первым из двух ("вверх" или "вниз"), если первым срабатывает реле "вверх", то на выходе логики появляется лог 1, если первым срабатывает реле "вниз" то на выходе логики лог 0.
.[/uquote]
Вот напишет так, что потом надо догадываться, я попробую (как я понял): 1 - одним концевым датчиком никак не обойдешься. Концевой должен определить крайнее верхнее положение, а второй концевик - крайнее нижнее положение. Один датчик - для переключения на реверс, а второй просто останавливает механизм перемещения , если по ТЗ не предусмотрено бесконечное - туда - сюда. В этом случае должна быть и кнопка "пуск".
Концевой выключатель (на реверс) работает кратковременно, в течении остановки одного двигателя и запуска реверса, пока движется механизм вверх или вниз концевик выключен.
Кстати: на RS триггере запрещено иметь на обоих входах лог. 1. Имейте это в виду.
Re: Логика для управления нагрузкой
Добавлено: Пн дек 11, 2017 09:04:36
diplodok
Brigadir писал(а):Кстати: на RS триггере запрещено иметь на обоих входах лог. 1. Имейте это в виду.
Ето откуда взялось? Что за суждение?
Посмотри:

Если не нажата ни R ни S то на оба входа лог. 1. И ето нормальная работа RS триггера.
На входах RS триггера нельзя подавать одновременно два активных сигнала. Твое суждение верно в частном случае если RS сделан на логике ИЛИ-НЕ. Но мъ здесь сделали на И-НЕ.
Brigadir, извини. Я за правду.