Страница 618 из 628

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Пн авг 08, 2022 12:16:12
Di123
на сколько необходим конденсатор на кнопке ресет у есп32 ?
в большинстве случаев его там нету в схемах

Изображение

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Пн авг 08, 2022 16:20:03
Jack_A
"Тормоза придумали трусы"
А смелые ребята, которых не пугает поймать помеху по РЕСЕТу, кондёр не ставят, а сэкономленные 5 копеек пускают на пир горой :)

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Пн авг 08, 2022 16:57:01
КРАМ
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4270537#p4270537"]кондёр не ставят[/uquote]Конденсатор на ресете далеко не всегда удобен. Например, он мешает работе дебаггера.
Поэтому у меня всегда есть подтяжка ресета к питанию через 10 кОм с опциональным джампером ресета на питание. Поэтому разъем программирования/отладки всегда выглядит как: Ресет, Питание, Общий, Дата, Клоки.
Итого, в релизе ставим джампер между первым и вторым штырем и в ус не дуем... :))) :wink:

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Пн авг 08, 2022 23:32:36
Transformer-V
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4270537#p4270537"]А смелые ребята, которых не пугает поймать помеху по РЕСЕТу, кондёр не ставят, а сэкономленные 5 копеек пускают на пир горой :)[/uquote]
Правильно, для обеспечения высокой надежности ответственного оборудования необходимо устанавливать супервизоры питания - APX/LM809/810, а если необходим внешний сброс(кнопка ресет) с защитой от дребезга и помех - MCP1322 :)

Для старья подойдет TL7705.

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Вт авг 09, 2022 13:12:34
veso74
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4269063#p4269063"]... но интуиция и логика подсказывает, что "скорострельность" по входам таймера в режиме внешнего счёта не станут делать на порядок быстрее, чем выполнение типовых операций ввода-вывода. Хотя - пусть это будет на совести того, кто изваял частотомер 50МГц "ну очень простой, в спичечном коробке" .[/uquote]
Прокомментировали случай. Сегодня, в связи с другой конструкцией, мне пришлось попробовать частотомер с имеющимся PIC, старый PIC12F1822 (на столе был такой :) ) .

Частотомер на PIC12F1822 (без метода досчета прескалера), кварц 25 MHz, вход: по timer0, prescaler 256, ~1/4 сек, интикатор: 4х LED (десятичных знаков нет, только ':' ). Вход: слева: Arduino и генератор на Si5351, drive strength: 8ma

Я ожидал 55-65 МГц, а то что вышло ... и похвастаться :) (на фото частота : 153,0 MHz!) Для меня переписаны предыдущие выводы многолетней давности, мифы и легенды о быстродействии timer0 на PIC :). Как на макетке breadboardа, на нормальной RF-плате можно будет и больше. (частично пользуюсь переводчиком БГ -> РУ)

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Вт окт 11, 2022 16:34:24
Artemnewsettlers
Всем привет. Нужно подключить ко входу МК удаленный сухой контакт. Удаленность несколько метров, датчики протечки, например. И подключить датчик потока, питание 12 в. Есть вот такая схема распространенная рис1. и вот такая где то нашел рис2.

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Вт окт 11, 2022 17:11:32
Ivanoff-iv
в нижней схеме я бы резистор и в земляной провод воткнул, чтобы в опасном случае (например пробой БП и контакта) резистор сыграл роль предохранителя.

а вот как организовать подключение и питание датчика протока - лучше спросить у инструкции на этот датчик

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Вс дек 04, 2022 00:33:36
WatchCat
Требуется подключить к микроконтроллеру импульсы амплитудой 100-300 вольт чтобы мерить их частоту (десятки герц). Как это наиболее правильно сделать чтобы исключить возможность убивания контроллера в случае например плохого контакта в сигнальном проводе который к источнику этих импульсов идет(а он несколько метров будет)? В интернете находил три-четыре варианта подключения высоковольтных сигналов,но по всем есть вопросы,это не считая того что мне не очевидно какой и почему лучше/хуже.

Заранее спасибо ответившим.

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Вс дек 04, 2022 06:08:33
akl
Как вариант из деталей энергосберегайки.
Изображение

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Пн дек 05, 2022 18:14:15
Gudd-Head
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4331003#p4331003"]Требуется подключить к микроконтроллеру импульсы амплитудой 100-300 вольт чтобы мерить их частоту (десятки герц).[/uquote]
Оптрон ещё как вариант.

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Вт дек 06, 2022 09:44:45
alex_
Изображение
По моему мнению лучший вариант. Диоды любые импульсные(1N4148), резисторы по входу 1-2W, блок питания для операционника любой: трансформаторный, импульсный или изолированный DC-DC 12-12, оптопара PC817 или другая.
PS: небольшая неточность(перерисовывать лень) на схеме точка: 100К 2 диода и конденсатор 0,1 и резистор 1К2, лучше соединить не с минусом питания а сделать резистивный делитель на половину питания(2 резистора по 1К2) и уже к нему подключить.

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Вт дек 06, 2022 10:05:03
КРАМ
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4332115#p4332115"]По моему мнению[/uquote]
Автор вопроса ничего не говорил про сетевой синус. Разговор шел о высоковольтных импульсах.
Плюс к этому выглядит сильно избыточным специальный блок питания для ОУ и светодиода оптрона. Там ток максимум 10...12 мА пикового потребления и 5...6 мА среднего.

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Вт дек 06, 2022 13:04:17
alex_
Хотя наверно вы правы, в данном случае резистора с оптроном хватит, здесь же не надо переход через 0 ловить, перестарался.

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Вт дек 06, 2022 20:40:55
WatchCat
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4332126#p4332126"][uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4332115#p4332115"]По моему мнению[/uquote]
Автор вопроса ничего не говорил про сетевой синус.[/uquote]
Это правда. Потому что сетевого синуса у меня дома просто нет - полная автономка :) А в автономке элекричество обычно "прямоугольное".
Но вариант с оптроном мне не очень нравится тем что импульсы могут убить довольно "нежный" светодиод оптрона и опять придется брать в руки паяльник чтобы починить. Вариант с трансформаторной развязкой выглядит более неубиваемым. Понять бы только как расчитать и намотать нужный трансформатор.

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Ср дек 07, 2022 03:53:57
VNS
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4332402#p4332402"]Но вариант с оптроном мне не очень нравится тем что импульсы могут убить довольно "нежный" светодиод оптрона[/uquote]
Это смотря как его подключить…
Вот схема промышленного девайса для контроля высокого напряжения (как AC так и DC)…
СпойлерИзображение

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Ср дек 07, 2022 04:27:09
КРАМ
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4332402#p4332402"]Но вариант с оптроном мне не очень нравится тем что импульсы могут убить довольно "нежный" светодиод оптрона и опять придется брать в руки паяльник чтобы починить.[/uquote]
А зачем тогда вы задаете вопросы, если вы полагаетесь на внешний вид и свои представления о нежности элементной базы?
Оптрон, во первых и в отличии от трансформатора, передает постоянную составляющую сигнала.
А во вторых, оптроны являются стандартом изоляции промышленных контроллеров.
Ну и в третьих, вы с законом Ома знакомы? Балластный резистор в цепи оптрона выглядит куда более надежно, нежели самопальный трансформатор намотанный человеком, который полагается на внешний вид.

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Ср дек 07, 2022 04:55:59
WatchCat
вы полагаетесь на внешний вид и свои представления о нежности элементной базы?
причем тут внешний вид я не очень понял,а представления о нежности элементной базы - из многолетней практики ее использования.
Оптрон, во первых и в отличии от трансформатора, передает постоянную составляющую сигнала.
Согласен. Но в случае если требуется передать лишь сам факт наличия импульса (для целей их подсчета и/или измерения периода) - это достоинство оптрона не критично.
А во вторых, оптроны являются стандартом изоляции промышленных контроллеров.
Вот нисколько не сомневаюсь как раз именно в изоляционных свойствах оптронов. На пробой они киловольты выдерживают. А опасения вызывает повреждение светодиода. Если на вход прилетит вместо 100 вольт вдруг 300-400 - спасет ли балластный резистор светодиод от превышения допустимого тока? А если балластный резистор с трех-четырехкратным запасом на такой случай - то откроется ли оптрон от 100 вольт? У мелких светодиодов обычно весьма небольшой диапазон допустимого тока от "еще не светится" до "уже сгорел". Проблема-то не в самом по себе высоком напряжении,а в довольно широком диапазоне его скачков.

С этой точки зрения трансформатор лучше так как позволяет вообще не иметь полупроводников на "горячей" стороне.
Если трансформатор понизит амплитуду входного импульса например в 10 раз,с 100-400 вольт до 10-40 - то дальше уже можно употребить стабилитрон для ограничения диапазона и резисторный делитель для приведения к приемлимому для входа МК значению.
нежели самопальный трансформатор намотанный человеком, который полагается на внешний вид.
Опять внешний вид. Не понимаю откуда это тут вообще вылезло. :(
А уж трансформаторов всяких я намотал в своей радиолюбительской жизни не один десяток самых разных. Так что мотать умею.

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Ср дек 07, 2022 05:39:18
akl
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4332402#p4332402"]... Вариант с трансформаторной развязкой выглядит более неубиваемым. Понять бы только как расчитать и намотать нужный трансформатор.[/uquote]В энергосберегайке есть подходящий элемент - гантелька-дроссель, на который через слой изоляции наматывается 30...40 витков выходной обмотки.
WatchCat писал(а):трансформатор лучше так как позволяет вообще не иметь полупроводников на "горячей" стороне.
Если есть уверенность в крутых фронтах импульса, прошедшего через несколько метров, то да, можно обойтись без обострителя на динисторе.

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Ср дек 07, 2022 08:09:44
alex_
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4332402#p4332402"]Но вариант с оптроном мне не очень нравится тем что импульсы могут убить довольно "нежный" светодиод оптрона[/uquote]
Ну не смешите вы мои тапки, максимальный ток светодиода оптрона 50 мА эти диоды вполне живучие, и если у вас меандр то оптрон предпочтительнее трансформатора, один из примеров

Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.

Добавлено: Ср дек 07, 2022 08:48:57
КРАМ
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4332496#p4332496"]А опасения вызывает повреждение светодиода. Если на вход прилетит вместо 100 вольт вдруг 300-400 - спасет ли балластный резистор светодиод от превышения допустимого тока? А если балластный резистор с трех-четырехкратным запасом на такой случай - то откроется ли оптрон от 100 вольт?[/uquote]
У меня вызывает сомнение ваше утверждение о многолетнем опыте использования оптронов.
Во первых, максимально допустимый ток светодиода в оптроне - 50 мА.
Во вторых, нет такого понятия в оптроне, как порог отпирания. Оптрон (мы конечно говорим о транзисторном оптроне, есличо) - это НЕ пороговый элемент по определению. Нелинейный, но не пороговый. У него есть параметр коэффициент передачи по току - Current Transfer Ratio, который в минимальном значении бывает 50%, а в типовом 100...200%.
То есть гарантия насыщения фототранзистора - произведение тока фототранзистора и сопротивления коллекторного резистора должно быть больше напряжения питания фототранзисторного ключа.
Если, например, взять резистор в коллекторе 1 кОм и питать выход оптрона от 3,3 Вольт, получится, что минимальный ток открытого состояния будет 3,3 мА. Даже при CTR=50% хватит тока светодиода примерно 7 мА.
До 50 мА СЕМИКРАТНЫЙ запас.
Но не нужно полагаться на этот запас. Достаточно разделить балласт светодиода на две части и поставить между ними шунтирующий супрессор или стабилитрон - и никаких проблем не будет не только с 400 Вольтами, но и с киловольтами.
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4332496#p4332496"]Опять внешний вид. Не понимаю откуда это тут вообще вылезло. :([/uquote]
Из ваших текстов, любезный...
Мой доброжелательный совет. Не стоит давать оценки предметам, в которых вы не слишком разбираетесь. Потому что эти оценки вызывают недоумение. Вопросы не предполагают обязательных оценок.
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4332496#p4332496"]Вот нисколько не сомневаюсь как раз именно в изоляционных свойствах оптронов. На пробой они киловольты выдерживают.[/uquote]
А причем тут пробой? Разве промышленное использование предполагает защиту только от пробоя? Вообще то надежность промоборудования, В ТОМ ЧИСЛЕ, и при воздействии на вход экстремальных токов или напряжений - это важная характеристика оборудования и требование промстандартов.