у есп32 на выводы можно подключить ёмкостные датчики
я смотал спиральку и припаял напрямую к контакту получил сигнал 110 при воздействии на спираль получил сигнал 75 в уарте
тока стала проблема что нужно эти спиральки расположить от контролера на метр
и тут то становится всё плохо сигнал уже имеем примерно 39 а при воздействии 35
тоесть я потерял значительно в чуствительности ну и ввыборке сигнала при небольшом воздействии на спираль
подскажите как доставить сигнал от спиральки до есп32 без потерь
там как бы не потери я так понимаю пока он тянется метр до неё то провод собирает наводки отовсюду и поэтому получаем такой низкий уровень
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Ср дек 07, 2022 19:24:31
alex_
Используй 4 провода, 2 питание 2 под 485(например), близко к датчику ставим микроконтроллер который считывает данные с датчика и передаёт уже в цифре(485 ну или любой другой).
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Чт дек 08, 2022 14:51:51
WatchCat
В энергосберегайке есть подходящий элемент - гантелька-дроссель, на который через слой изоляции наматывается 30...40 витков выходной обмотки.
Спасибо за идею из чего сделать трансформатор.
Если есть уверенность в крутых фронтах импульса, прошедшего через несколько метров, то да, можно обойтись без обострителя на динисторе.
Да, в моем случае не меандр, а именно короткие высоковольтные импульсы. Обострять их дальше уже некуда.
Вобщем вопрос можно считать решенным,всем спасибо.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пт дек 09, 2022 13:23:06
Di123
alex_, я не могу его поставить близко к датчику
может можно как то через ОУ усилить сенсорный потенциал
пробовал прокинуть экранированый кабель до спиральки от есп но она полностью глушит сигнал что есть спиралька что её нет
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пт дек 09, 2022 17:27:04
alex_
Скиньте схему для большего понимания вопроса, или у вас сама ЕСП(пины) в роли емкостного датчика?
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Сб дек 10, 2022 05:30:41
Di123
да сами пины
стоит есп к пину которой я припаиваю провод отвожу его на растояние и наматываю на пласмасовую трубу и так 4 раза
пробовал диаметр менять от мизерного до 2,5 непомогает
думал тп223 поставить но она запоминает ёмкост ьпри включении и если свет пропадёт при мокрой трубе то и дальнейшая работа будет бесмыслена тогда
а через есп очень удобно выбирать пороги для каждого датчика и выставлять гистерезис необходимый так сказать в наглядном виде
и более того она позволяет видеть числовое абстрактное изменение с выводом на график для мониторинга интенсивности процесса
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Вс дек 11, 2022 23:08:15
alex_
С ёмкостными датчиками по другому никак не выйдет, генератор почти всегда располагается неподалёку от датчика, вынос будет всегда давать лишние помехи и/или проблемы, поэтому микросхему ставим непосредственно у сенсора.
Как выход: использовать готовые емкостные датчики с цифровым или аналоговым выходом, эти будут работать стабильно и на приемлемом удалении, зависит от датчика но 10 м думаю не вопрос.
Например, емкостной датчик влажности почвы https://aliexpress.ru/item/4001131897353.html Не реклама, у этого продавца покупать необязательно.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пн дек 12, 2022 04:21:05
Di123
пробовал ему нужен прямой контакт с водой
притом улавливает только на одной стороне и требует покрытие водой меж дорожек для считывания текущего состояния притом в грубоватой точности
утаскивать на ацп это уже эфект антены будет куча шумов но это решалось в другом устройстве посредством 1115 с дальнейшим отправкой по айтуси до есп
а я тут придумал безконтактный принцып счытывания притом даже небольшые струйки по любой из сторон трубы да хоть посередине
видимо придётся ставить несколько есп
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пн дек 12, 2022 08:26:10
alex_
Этому как раз не нужен физический контакт с водой, у него и контактные площадки закрыты маской.
Аналог вполне нормально передаётся достаточно взять витую пару, а если ещё и с экраном будет то вообще норм. По поводу ADS1115 тут вы как раз далеко не вынесете, потому что айтуси это внутри платный интерфейс, он не предназначен для вынесения за пределы печатной платы. Если нужен вынос то нужно использовать интерфейс для этого предназначенный RS233, RS422, или RS485, тогда вы получите стабильную связь. Я слыхал от одного товарища который хотел по айтуси умный дом себе собрать: связь между датчиками в квартире Якобы у кого то так сделано и работает, угу, мой вопрос: а на сколько стабильно работает, он ответить затруднился.
а я тут придумал безконтактный принцып счытывания притом даже небольшые струйки по любой из сторон трубы да хоть посередине
Могу порекомендовать посмотреть видео, в котором товарищ сделал систему мониторинга протечки воды Спойлер ну и смежные видео посмотрите, там он рассказывает как делал
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пн дек 12, 2022 10:40:19
Di123
интересная задумка у него
теоретически могу пока предположить что он подаёт некое фиксированое напряжение на провод и через ацп маштабирует замыкание водой но так как провод в изоляции скорее работает с ёмкостью но опять же как показала практика на провод реагирует всё что угодно рядом стоящее
поломать голову над его эксперемнтом можно но потом
я работаю с определением протечки по трубе
ваш вариант датчика я пробовал врезал в трубу под углом и падающая вода да срабатывала но очень очень долго потом сох датчик
а с ёмкостью так же вижу начало движения воды а окончание не сразу и повторяемость результата пока недобился
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пн дек 12, 2022 11:38:00
alex_
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4335343#p4335343"]теоретически могу пока предположить что он подаёт некое фиксированое напряжение на провод и через ацп маштабирует замыкание водой[/uquote]
Да так и есть, напряжение постоянное, и провод не изолированный, там в пластмаску интересной формы уложено 2 голые проводки, по наличию утечки между этими проволками и включается аларм
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Вт дек 13, 2022 01:05:07
O5SCP14
Где бы найти русские мануалы по Quartus ? Добрался до схемного редактора, нашёл перечень логических элементов. А подробности туго идут(
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 08:50:48
Gudd-Head
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4335755#p4335755"]Где бы найти русские мануалы по Quartus ? Добрался до схемного редактора, нашёл перечень логических элементов. А подробности туго идут([/uquote]
В интернете. Сейчас ссылки под рукой нет, но если подождёте - скину что есть.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 03:02:02
O5SCP14
Gudd-Head писал(а): но если подождёте - скину что есть.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4340235#p4340235"]Спасибо) Подожду [/uquote]
Егоров А.В., сайт на народ.ру
Пример переведённой главы Handbook — во вложении.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 09:23:27
Di123
BH1750 имеет всего два адреса
можно ли как то подключить несколько таких модулей к есп32 ?
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:37:56
Gudd-Head
Судя по ДШ, вывод DVI - асинхронный ресет. Возможно, получится использовать его как Chip Select в SPI.
Ну и всегда можно написать софтовый I²C и прицепить с обычным GPIO ногам.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:54:27
DX168B
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4335343#p4335343"]интересная задумка у него
теоретически могу пока предположить что он подаёт некое фиксированое напряжение на провод и через ацп маштабирует замыкание водой но так как провод в изоляции скорее работает с ёмкостью но опять же как показала практика на провод реагирует всё что угодно рядом стоящее
поломать голову над его эксперемнтом можно но потом
я работаю с определением протечки по трубе
ваш вариант датчика я пробовал врезал в трубу под углом и падающая вода да срабатывала но очень очень долго потом сох датчик
а с ёмкостью так же вижу начало движения воды а окончание не сразу и повторяемость результата пока недобился[/uquote]
Я видел электромагнитную реализацию датчика протока в системе Алко-1 (прибор учета спирта на производстве).
Если я правильно понял, там принцип следующий:
В патрубке находятся два электрода на некотором расстоянии. Вокруг патрубка намотана катушка, создающая магнитное поле. Когда жидкость неподвижна, то на электродах ЭДС нет. Как только жидкость начинает двигаться, на электродах появляется ЭДС, которая будет пропорциональна скорости движения жидкости. Получается что-то вроде генератора, где катушкой выступает жидкость, контактирующая с электродами и протекающая сквозь магнитное поле. Важно, чтобы электроды не вступали в электрохимическую реакцию с жидкостью (можно использовать нержавейку). Если знать температуру жидкости, диаметр патрубка и скорость течения, можно вычислить протекающий объем жидкости. Метод хорош тем, что можно косвенно с высокой вероятностью определить, когда протечка, а когда штатное потребление. А за одно можно и вести учет водопотребления.