Страница 63 из 241
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 20:09:04
ХренМоржовый
У меня регулировка напряжения вот так получается:

Чем меньшее напряжение выставим на левом переменнике (грубая регулировка), тем более точно можно выставить напряжение на правом (точная регулировка). Ведь вряд ли кто-то ловит 19,35В точно, тут можно и 19,5 вольт и 19 - все равно. гораздо важнее поточнее поймать, например, напряжение 1,5 или 1,35вольт (питание ДДР3) и тому подобное...
Что скажете по схеме? Может еще конденсатор 103 поставить между 2-ой лапой микросхемы и 14-ой?
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 20:09:43
botchin
А здесь нет потенциометр последователно R2!!?? Уберите етот потенциометр. На 1 ноге 5,6к к массе и 20к к Uвъх.
Регулировка въходного с помощью потенциометров "грубо" и "плавно"
ХренМоржовый, только с ползунка правого потенциометра включи к массе что-то 100к
FOLKSDOICH так сказать - "стандартная схема"
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 20:46:08
blazer
botchin Как отлажу БП, ясен пень уберу. Вы мне объясните про 20% и 80% Если по Вашему БП может развить 36 вольт,(надо полагать при мостовом выпрямители) почему с двухполупериодным выпрямителем( у меня именно ОН) 26в это 100%. А то запутался совсем
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 21:09:16
botchin
blazer, БП не может дать 36В. Ето обратная связь расчитана на 36В. Скорее всего стойности резисторов в схеме взятъ от куда-то и показанъ здесь. Судя по тем же 36В - БП УНЧ.
Мъ запускаем БП с ООС на 36В. Он пътается, напрягается и нам въдает 26В и появляется ето самое неравенство на входах (1 и 2). Ето значит что у трансформатора ето все - 100%. Въше етого (не перемотав его) не получим.
Сейчась стало яснее про 100%?
Мъ исползуем намотку на 12В для получения 24. Вот что заложено производителем как "запас" аж 50% (12 от 24). Мъ въбираем 20% запас - вполне произволно.
А ето про 20%
ХренМоржовый, а не плохо бъ бъло последователно с левъм, в нижнем краю поставит еще сопротивление 1к. Тогда на нижнем краю регулировки не нужно будеть искат маленкое сопротивление левого потенциометра. Просто крутим до конца и получаем "маленкое".
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 21:19:13
blazer
Ясно. Установил 24В. На этом напряжении, без нагрузки еле слышный переодический шум в виде хруста, на осцилограмме, при этом ничего. А вот в районе 1-2А при нагрузке в 5А появляется пила, при этом нет никаких слышимых звуков. Эт, почему?
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 21:27:44
botchin
blazer писал(а):в районе 1-2А при нагрузке в 5А
Не понимаю!
Желателно последователно с кондензаторов между 2-3 и 15-3 присоединить сопротивление 33к. Посмотри схему что дал
FOLKSDOICH чуть въше и что там включено между 2-3 и 15-3
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 21:44:20
blazer
Стоят там конденсаторы и сопротивления. Я про пилу на осцилограмме. Она появляется при подключенной нагрузке в 50ватт. кручу переменник тока, при этом, как выхожу на предел 1-2А и появляется "пила" А на слух - все тихо, никаких "пищаний". Откуда "пила" берется, или ничего страшного?
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 21:51:25
botchin
Куда подключаете осциллографа? Посмотрите на схему FOLKSDOICH. Как мне понять куда въ наблюдаете ету пилу. Вообщем по етих дросселях я не очень.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 23:24:47
Телекот
ХренМоржовый писал(а):У меня регулировка напряжения вот так получается:
При плохом контакте ползунка правого резистора на выходе будет максимальное напряжение. Заземли его через резистор 100к.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб янв 23, 2016 21:18:17
dusichek2012
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, переделал БП delux atx-350w-p4 по схеме итальянца. (схема прикреплю ниже). Все запустилось и работало, нагружал автомобильной лампой 12в 30 Вт, немного шипел трансформатор на низких напряжениях. И вдруг без дыма и шума вольтметр показал 0. Выяснил, что пробило одно плечо диода Шоттки, стояла сборка 20А 40 в. Заменил на 40 А, 100 В. Теперь нет выходного напряжения. Питание ШИМ 13,3 В. 4-я нога 0 В. 13-14 - 5В. 8,11 - 1,62 В. 15 - 1 В, 1 - 0В, Силовые транзисторы проверил, их обвязку тоже, транзисторы раскачки также заменил на всякий случай. Осциллографа посмотреть пульсации нет. При включении блока нет выходного напряжения, как переменник не крути. ПОдскажите куда копать, уже 2 дня потратил на этот блок. Спасибо всем, кто откликнется.
Похожая схема блока

Схема переделки

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 01:31:30
Телекот
На 3 ноге какое напряжение?
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 09:33:52
blazer
Отрегулировал БП. (шунт 0.01А, блок регулировки напряжения, тока)Решил проверить защиту на замыкание . Подключил 40ватную лампу, как предохранитель. Замкнул выход БП – эксперимент удался, напряжение -0, контролька не вспыхнула, БП живой! Подключил к БП лампу 12В- 50 ват - не светит!. Контролька загорелась и не тухнет после отключения 12 вольтовой лампочки. Так должно быть? Чет боюсь без контрольной лампы замыкать выход БП.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 10:03:04
botchin
blazer писал(а):Так должно быть?
И да и нет. Смотря какая у вас схема. Кроме вас ее никто не знает. Как нам понять что въ делаете?
В точь как с пилу - "наблюдаю пилу" !!!!! Где? на 5-ой ножке?
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 10:33:47
blazer
botchin для этого БП о котором здесь все рассуждают, схема одна - типовая. И её работоспособность зависит от правильности налаживания, ума в сером веществе налаживателя и знаний в радиоэлектронике. К тому же давно "наработаны" стереотипы отладки этого устройства.
Это как про ваши 36 вольт и 100% и мою пилу, на выходе БП, в которой по Вашему признанию, Вы и не разбираетесь.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 10:43:42
botchin
blazer писал(а):мою пилу, на выходе БП
Наконец написали где наблюдаете ..., а то - наблюдаю
http://img.radiokot.ru/files/112442/medium/u8quk1zho.jpgПо етой типовой схеме при отстранение нагрузки должно появится напряжение
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=239263По етой типово не должно появится.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 11:00:08
blazer
"Типовой" считаю первую схему, та, что с тиристором это уже "изыски". Меня интересует должна ли гореть контрольная лампа 220в-40ват ( та, что вместо предохранителя на входе питания БП) при подключении нагрузки 50ват, на выход блока питания. Тупо боюсь коротить блок питания без контрольки.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 11:12:27
botchin
http://pixs.ru/showimage/PowerMaste_7934889_20175331.gifВот вам еще одна типовая при которой после возникновения перегрузки нужно въключить блок. И ето не "екстра" - ето вполне нормальнъй БП.
blazer писал(а):220в-40ват
Я объчно ставлю 2*100W (200W) При запуске 100 - потом 200.
Догадаитесь. При подключение 50ватт, сколько ватт потребляются с сети? И как будет вести себе лампа на 40ватт?
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 11:22:25
yaotzin
кому интересно, с тиристором не выйдет защита та которая нам надо, т.к. тиристор это не логический элемент - и выход с него будит по любому, при минимальном напряжении на упр. с него выход будет и на 4 будет вход - огр. шим импульс уже. Защёлкнется он тогда когда с выхода его - уже будет выходить достаточная величина для значительного ограничения ШИМ импульсов.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:08:02
blazer
botchin эта "еще" и есть из разряда тех самых "типовых", о которых, здесь и речь ведется. В TL494 и без тиристора уже заложена защита от КЗ.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:30:26
botchin
Интересно! Где у 494 есть "защита от КЗ". Я знаю два усилителя ошибки и один вход для регулировки dead time - все они воздействуют на коефициента заполнения ШИМ-а. Бъл бъ признателен если укажете мне где ета "защита от КЗ" у 494?
Для тиристора - вообще у меня нет коментариев.
Я не хочу в 1001 раз писать что защитъ бъвают, как минимум, два вида с и без защелки. И т.д.