Страница 8 из 25
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Чт июн 04, 2015 08:20:51
mister.bulo4ckin
INKI писал(а):Покупал в Китае 2 беспроводных пульта 433мгц. Отсюда
http://ru.aliexpress.com/item/fixed-cod ... wift_null= Очень быстрая доставка, качественная сборка
Один хочу приспособить на подачу сигнала тревоги от инкубатора, так как нет желания тащить в дом провод (25 метров). Не эстетично, да и 21 век на дворе. Проверил, устойчивое срабатывание даже при задвинутой антенне. В качестве нагрузки светодиод с резистором. Сигнал на выходе канала есть только, когда светодиод подключен к выходу и на землю (-5в). Если включать между выходом и +5 (12в), то светодиод горит постоянно, гаснет при наличии сигнала.
Уважаемые КОТЫ! Подскажите схемку выходного каскада с реле, т.к. хочу что бы одновременно включался свет и пищалка. Заранее благодарен!
На сколько я понял из написанного, лог единица появляется на соответствующем выходе при нажатии кнопки на пульте. Вроде элементарно, ключ на транзисторе и реле, типа как на картинке..

Как же Вы любите реле))) Пищалку и свет(светодиод наверно имелся ввиду) можно вместо реле подключить к транзистору. Не забудьте гасящий резистор к светодиоду)
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Чт июн 04, 2015 12:56:59
INKI
mister.bulo4ckin писал(а): Пищалку и свет(светодиод наверно имелся ввиду) можно вместо реле подключить к транзистору. Не забудьте гасящий резистор к светодиоду)
В том то и фигня, что при такой схеме реле постоянно находится под напряжением, выключаясь при появлении сигнала. А хотелось бы наоборот. А свет - обычный ночник со светодиодной лампой на 220 и пищалка от игрушки на 5 вольт
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Чт июн 04, 2015 15:01:51
mister.bulo4ckin
INKI писал(а):mister.bulo4ckin писал(а): Пищалку и свет(светодиод наверно имелся ввиду) можно вместо реле подключить к транзистору. Не забудьте гасящий резистор к светодиоду)
В том то и фигня, что при такой схеме реле постоянно находится под напряжением, выключаясь при появлении сигнала. А хотелось бы наоборот. А свет - обычный ночник со светодиодной лампой на 220 и пищалка от игрушки на 5 вольт
Добавьте еще один транзистор, он инвертирует сигнал. Или реле с нормально замкнутыми контактами.. Поспрашайте на соответствующих форумах, здесь немного не о том.
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Чт июн 04, 2015 18:32:20
Bogi68
INKI писал(а):mister.bulo4ckin писал(а): Пищалку и свет(светодиод наверно имелся ввиду) можно вместо реле подключить к транзистору. Не забудьте гасящий резистор к светодиоду)
В том то и фигня, что при такой схеме реле постоянно находится под напряжением, выключаясь при появлении сигнала. А хотелось бы наоборот. А свет - обычный ночник со светодиодной лампой на 220 и пищалка от игрушки на 5 вольт
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Сб июн 06, 2015 15:07:30
INKI
Уважаемые КОТЫ!
Прошу прощения, ввел в заблуждение себя и Вас. Алгоритм работы светодиода понял неправильно. Вместо того, что бы подпаять пару деталек и проверить, скорей кричать "помогите". Работает в стандартном включении, как на схеме у mister.bulo4ckin.
Bogi68 - включение по Вашей схеме действительно инвертирует сигнал. Всем спасибо!
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Вт июн 09, 2015 15:48:49
kolik55
На схеме (плата датчика температуры и влажности) указан стабилизатор напряжения L78L33A
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000446.pdf а в архиве ПСЛУ SHT21D.lay плата сделана под LM1117-3.3v у них разные цоколевки. Вот плата с использованием L78L33A.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕ ЛЕНИТЕСЬ ИСКАТЬ ДАТАШИТЫ.
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Вт июн 09, 2015 21:41:29
spotok
Привет. У меня долго не бывает интернета. Вот появился. Гуси, пара, у меня первый год, снесли несколько яиц, положил в инкубатор, ложил по парно, первые 2 яйца - неоплод, 2 следующих остановились, 4 следующие - все вывелись и неплохие гусята, уже несколько дней бегают, еще лежит 4 штуки последних, время не подошло. Выводил в большом инкубаторе (из пивной витрины), на общем для всех моих птиц режиме, (37,6 50%), ничего не меняя, только гусиные яйца положил лежа, как рекомендуют, и раза 2-3 перевернул в лотке вокруг короткой оси. Вот так, никаких опрыскиваний, охлаждений и прочего. Я предполагаю, что у людей плохой вывод бывает от неправильной температуры по инкубатору и влажности, которые им и померять нечем, особенно в разных зонах, верх, низ...В нормально контролируемом инкубаторе наверное не нужно охлаждать и мочить гусиные яйца, если параметры во всех углах в норме и всегда на контроле.
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Пт июн 12, 2015 09:38:23
kolik55
Всем привет! Запустил блок без нагрузки прошивка 2.4, поставил на прогонку, 2 суток проработал и потерял датчик при этом нагрев остался включен. Авария не сработала, питание блока не пропадало, нагретых деталей не обнаружено все напряжения после стабилизаторов 5,02V и 3,22V на плате датчика . Питание от компьютерного блока питания 12 вольт, длина кабеля к датчику 1,80 метра, резисторы стоят 4,7 кило ома. После отключения и включения питания блок заработал нормально, снова стоит на прогонке. Кабель к датчику новый из кабеля-удлинителя COM2 (папа, мама откушены), кабель зачищен и припаян. Пробовал изгибать, скручивать в бублик, потери нет.
Вопрос.
1. После потери датчика, авария должна была сработать или нет?
2. С чем может быть связана потеря датчика?
3. Где копать подскажите?
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Пт июн 12, 2015 10:03:57
DeRex
Потеря датчик для программы это то же самое что измеренная температура +500 градусов и влажность 200%.
Думаю тут дело в другом, было такое когда датчик глюканул и выдал минус 45 градусов в результате кривой пайки. В этом случае авария по низкой температуре может не сработать если была до этого отключена кнопкой, а температура с момента включения так не вышла на номинал...
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Пт июн 12, 2015 12:45:16
kolik55
Прошло чуть больше 4 часов и снова утеря датчика. На экране написано Датчик SHT-21D не найден! и светятся светодиоды Нагрев и Увлажнение. Авария не светится и не подаёт сигнала зумер.
Где копать?
DeRex писал(а):а температура с момента включения так не вышла на номинал...
Да, температура измеряется комнатная 26,6 и влажность 61%.
Может целесообразно сделать так, что-бы после отключения аварии кнопкой, включился таймер (невидимый на экране) и отсчитывал время приблизительно 30 минут до включения аварии снова и при включении аварии снова, на индикаторе включался аварийный показатель с частотой мигания 1 сек., что-бы видно было в каком параметре авария.
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Сб июн 13, 2015 09:11:14
spotok
За пол часа все сварится. У меня в двух инкубаторах такого не было, датчик не отваливался. Нужно разобраться, что же на самом деле происходит с датчиком.
На экране написано Датчик SHT-21D не найден!
Может нужно сделать при такой надписи отключение всего в цикле, возможно остались включенными регистры и их не обнуляет программа принудительно.
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Вс июн 14, 2015 10:32:17
DeRex
Выйду с больничного проверю. Если подтвердится - сделаем обнуление...
Но датчик отваливаться не должен. Тут писали что по экранированному проводу не работает.
Замените на плоский шлейф без экрана с чередованием земли через провод!
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Пн июн 15, 2015 08:25:15
kolik55
Сегодня изменил задание температуры и влажности на показывающие в комнате (30,0С 63,1%), в задании 30,0С 63,0%. Посмотрю отвалится датчик или нет. Если отвалится буду экспериментировать с шлейфом. Результат выдам на форум.
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Пн июн 15, 2015 11:00:53
Bogi68
Вот клапа вентилации катора я зделал
[youtube]
http://youtu.be/11Y9qQ-S3wI,[/youtube]
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Вт июн 16, 2015 10:43:35
kolik55
Проработал сутки в заданных приделах, полёт нормальный, датчик ни разу не отвалился. Значит длительный выход за пределы заданных (максимальных и минимальных) параметров влияет на отвал датчика. Это не есть хорошо, лучше бы датчик не отваливался, а повторно включалась авария через некоторое время (давайте определимся, или добавить его в меню с настройкой по времени) с миганием (1 секунда) параметра или параметров которые вышли за пределы.
spotok писал(а):Выйду с больничного ...
Выздоравливай. Доброго здоровья.
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Вт июн 16, 2015 14:02:12
kolik55
После первого ухода за пределы установленных показаний влажности в меньшую сторону (задание 60,0%, измеренное 56,1%) включилась авария (светодиод и зуммер) примерно на 3 секунды, потом экран заморгал засветив все сегменты раза три, сам перезагрузился и выдал на экране Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев.

После выключения и включения питания прибор заработал нормально, задание 29,5С; 60,0%, измеренное 29,9С; 56,4%, светится светодиод ОХЛАЖДЕНИЕ.
Куда копать, куда смотреть, с чего начинать?

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Вт июн 16, 2015 15:06:03
kolik55
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Вт июн 16, 2015 15:50:15
kolik55
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Ср июн 17, 2015 10:57:02
mister.bulo4ckin
kolik55 писал(а):Не ужели датчику каюк?

Мало вероятно.. Проверьте внимательнее пайку, питание, на ошибки монтажа, номиналы деталей..
Имитируйте аварию и проверьте как ведет себя питание микроконтроллера и датчика, вроде ж видна взаимосвязь аварии и зависания.
Проверьте датчик если есть чем, может у вас 1я версия собрана... У всех то работает стабильно.
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Добавлено: Ср июн 17, 2015 13:41:38
kolik55
Всем привет!
1. Сегодня заменил кабель к датчику на шлейф (56 см) и запаял с чередованием минусового провода, (+; -; SCL; -; SDA; -;). Запуск. Результат прежний, Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев.
2. Перепроверил все детали (тестером) и пайку (визуально через увеличительное стекло) на плате датчика, изъянов не нашел. Запуск. Результат прежний, Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев.

3. Беру паяльник, флюс-пасту F-2000, промазываю места пайки,

пропаиваю. Запуск. О чудо, датчик отвис.

4. Включил на прогонку с имитацией выхода режимов за пределы установленных на длительное время.
Посмотрим что будет, может это был простой непропай.