Страница 100 из 121
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Пт фев 13, 2015 19:49:42
igor1
с напряжением на тл понятно а напруга на выходе должна зависет от тока чем ставлю меньше ток уменьшается напряжение по схеме вроде как отдельные операционники заняты а то получается5в-1 ампер меньше ампер падает напруга, то есть мне надо 5вольт 300ма а у меня получается 2.04вольт и 300ма 12в-4апера с нагрузкой150ватт больше не поднимается, зависимость друг от друга можно ли это наладить в таком блоке? схему проверял много раз если толь чего лишка выпаял
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Пт фев 13, 2015 21:01:14
artru
Поздравляю всех КОТОВ!
Живет тема!!!
100 страниц!!!
5 лет живёт!!!
Замечательную тему начал Simurg.

Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Пт фев 13, 2015 21:28:32
к561
Тема полезная. поэтому и живая.
Игорь1, а схема точь в точь как в статье? R25 задает Uвых.Изменять пробовал? батарею подключить можно.
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Пт фев 13, 2015 22:27:27
Angelus
к561 писал(а):а что вы понимаете под плавным пуском?

При включении плавное нарастание на выходе тока или напряжения.
------------------------------------------------------------------------------------
Мне не понято как AT стартует если нет в нем дежурки для питания TL494
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Пт фев 13, 2015 22:40:42
к561
Она стартует после того, как стартует короткими импульсами сперва инвертор на ключах - имеет место режим начальной автогенерации. Отличие в инверторах АТ и АТХ всего в двух резисторах . На 12 ножке поднялось до 7 вольт и Далее идет запуск ШИМ.
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Сб фев 14, 2015 01:20:31
Angelus
Спасибо за разъяснение, тетерь удивил отличие в схемах, в АТ там в базы подтянуты по 330к....
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Сб фев 14, 2015 13:19:54
artru
artru писал(а):Схема собрана с автозапуском по типу АТ, а значит питание на ТЛ подаётся. Схема предложена Simurg, а режим работы зарядного Жесткий по схеме RAW. Проблема в том, что на входе диодной сборки сигналы по 20В, а сигнал на выходе сборки - 10В. Да ещё и искаженный. Замена транзисторов раскачки ничего не изменила. Выпаял дроссель Нет обратной связи, сигнал стал красиво ровный на входе сборки, но на выходе сборки опять с малой амплитудой. У меня ступор.

Вышел из ступора.

Утро вечера мудренее. Всё заработало.

Оказывается запитал ТЛ после дросселя. Двести раз проверял. На двести первый нашёл. Теперь буду подключать вентилятор и прочую лабуду.
Всем котам спасибо за неравнодушие

Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Сб фев 14, 2015 19:48:09
igor1
собираю вот по такой схеме не помню где её нашел вроде все просто проще некуда но саму плату не травил а сделал на макетке собрал правильно много раз проверял и перепроверял, думаю это сам блок пит глючит попробую другой.Сегодня запитал тл от отдельного блока 23в.Ничего не изменилось тоже самое по регулировке,но через минуту с громким хлопком разлетелись сил ключи уже третий раз за время переделки.До него делал блок атх с транзистором на дежурке 2n60 он спокойно выдавал на 12в 8.5а даже не нагревался но сгорели сопротивления возле оптопары попытка подобрать не помогла и схемы на него нет нигде попробую его восстановить и переделать под регулируемый
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Вс фев 15, 2015 08:44:42
igor1
всем доброго дня заинтересовал такой вопрос почему на тл494 вывод13и14 соеденены вместе когда их разрываешь бп отключается на некоторых переделках их не указывают разделить или нет еще бы узнать какие напряжения должны быть на выводах микросхемы
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Вс фев 15, 2015 10:54:35
<kotenοk>
Так и посмотрите на мануал микросхемы.
Она может работать и в однофазном режиме, если нету соединения.
Используется тогда в мощных блоках питания в качестве импульсного стабилизатора.
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Вс фев 15, 2015 20:06:30
к561
artru писал(а):
Оказывается запитал ТЛ после дросселя. Двести раз проверял.
Поздравляю!! Терпение и еще раз терпение сделали свое дело. 201 проверка оказалась успешной.
igor1 писал(а): через минуту с громким хлопком разлетелись сил ключи уже третий раз за время переделки.
Спешишь. А лампу в разрыв +310 не захотел?
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Пн фев 16, 2015 19:06:28
igor1
да поспешил немного теперь возни добавилось, целый час ушел на восстановление но терпение и труд победят однако буду думать дальше интересно кто нибудь ещё собирал по этой схеме ,как работает написали бы очень уж интересно Уменя на работе запчастей от блоков шт15 правда катушки с них медяньщики поснимали
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Пн фев 16, 2015 19:24:15
igor1
этот блок пока отложил набираться на него терпения,Пытаюсь восстановить другой блок когда работал при 12в показывал 10.3а и еле нагревался но сгорели резисторы на рисунке поставлены вопросы какая маркировка неизвестно просмотрел десятки схем с дежурным режимом на транзисторе 2n60 перепробовал ставить всяки резюки эфекта ноль может кто подскажет что можно попробовать и где можно посмотреть буду очень благодарен это срисовал с платы все детали так и стоят(блок питания китай транс там без косички название на N начинается завтра уточню.)
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Ср фев 18, 2015 18:23:42
igor1
все доброго времени суток подскажите пожалуста можно ли заменить транзистор 2n60 НА 7n60
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Чт фев 19, 2015 12:01:00
к561
можно. R6 47k, R1 1k ,R2 1k ?
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Чт фев 19, 2015 12:07:02
к561
ноунего заряд затвора 30 нанокулон, если не архикритично ,то можно. R6 47k, R1 1k ,R2 1k ?
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Чт фев 19, 2015 19:41:58
igor1
Всем хорошего времени суток спасибо за подсказку k561 в общем попробовал все а потом сходил в компьютерщикам и выпросил посмотреть блоки нашел очень похожий фирмы OPC- 300atx дежурный режим срисовал они один в один токо номиналы немного разные срисовал дежурку пришел перепоял свой блок только тразистор поставил 7N60 результата ноль, транзистор только чуть нагрелся напряжение на оптопаре 1.2в, ещё раз все проверил поставил тразистор 2N60 и опять ничего, а на том блоке стоят другие тразисторы SW2N60-C945, не менял только оптопару- погуглив узнал что у многих такая болезнь: с такой дежуркой но так охото его починить уже стало просто делом принципа или дожгу или починю, вот картинка дежурки в скобка что стоит на рабочем блоке почему не хочет работать не понятно может кто подскажет где про ето можно побольше узнать
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Чт фев 19, 2015 20:43:17
Angelus
Я так понимаю дежурка вообще не работает.
Напряжение на оптопаре 1.2в Это на транзисторе или диоде оптрона?
В дежурке TL431 рабочая?
Оптрон может рано срабатывает и блокирует генератор.
Я проверял так, (ATX в сеть можно не включать) от отдельного БП на вывод "5В дежурки" подаю напряжение и контролирую при котором срабатывает оптрон.
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Чт фев 19, 2015 21:57:34
к561
igor1 писал(а):дежурный режим срисовал они один в один токо номиналы немного разные срисовал дежурку ................
вот нашел на паяльнике схемулю, может она тебе для наводки сгодится

.А вообще в моем АТХ дежурный был на биполяре 5027.Не нравилось в нем то, что ключ грелся в режиме Стэндбай.Никто не смог помочь побороть нагрев и ключ в нем работал почему-то с линейным участком в импульсе. Вытащил штатный дежурный , сделал свой и внедрил туда. Испытания прошли на Ура. Так что смотри, может и тебе придется ставить туда другой дежурный.
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Пт фев 20, 2015 18:52:45
igor1
Всем здраствуйте спасибо за схемку k561 попробую сделать токо транзистор такой надо поискать , да дежурка совсем не работает 1.2в напряжение на транзисторе оптопары.TL431 не менял попробую поменяю, сегодня подключил тл-ку от отдельного блока 18в все включилось и заработало напряжение на диоде нету даже с отдельным питанием хотел ужо вырезать из другого блока дежурку биполярном транзисторе и вставить но остановился мне думается дежурка на полевом транзисторе работает лучше,но у нас магазинов с деталями 1шт на весь город.Поэтому выбор очень ограничен есть платы от мониторов там транзюки 7N60-10N60-IRFS630a это в наличии.Ещё когда спаял дежурку подключал её через лампу 100вт лампа даже не мигала при подключении может из-за неё не работает хотя напругу после лампы показывает в норме в общем не искр ни дыма и не толку