Re: как расчленить UPS
Добавлено: Чт авг 14, 2014 22:28:11
На графике - "секретное" напряжение между 150 и 145. Можно сделать соответствующие выводы. У Хрусталева с этим лучше, но тоже порой лукавит...
Угу. Осталось совсем чуть-чуть: разобраться не только в цифирках, но и в буковках. Намек: ежели в 7 АЧ батарею "вдувать" 7 А при заряде, то и за 15 В на клеммах перешагнет. Особенно на старой...АлександрЛ писал(а):ps.. у них, оказывается, напряжение окончания заряда- до 15 вольт доходит..
А вы вообще принцип заряда данного типа аккумуляторов когда- нибудь читали? Или пробовали их заряжать? ЗУ для кислотных аккумуляторов должно выдавать ТОК - НЕ БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДУЕМОГО ДЛЯ ДАННОЙ БАТАРЕЙ, и ОГРАНИЧИВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ на заряжаемой батарее- не больше рекомендуемого.. В итоге- через достаточно небольшое время- оно будет зависеть от степени разряженности аккумулятора- напряжение на аккумуляторе достигнет максимальног- 14,5 - 15 вольт, и дальше ЗУ перейдёт в режим зарядки стабильным напряжением.. (семиамперные я не заряжал, а вот 6 вольт 1,2 ампера- заряжаю регулярно-) у меня сильно разряженный аккумулятор 6 вольт 1,2 ампер- часа переходит в режим "заряд стабильным напряжением" примерно через 5 -:- 15 минут.. а дальше- ток заряда начинает постоянно уменьшаться, и примерно через 8 часов падает почти до "НУЛЯ"..SergeBS писал(а): Намек: ежели в 7 АЧ батарею "вдувать" 7 А при заряде, то и за 15 В на клеммах перешагнет.
Я предлагал? Да неужели... Я просто намекнул: 15 В на выходе при незнамо каком токе - это незнамо что. Но точно не то, что надо. Ежели дело не в АнтарктидеАлександрЛ писал(а): А если пытаться (как вы предлагаете) "вдуть" в аккумулятор положенный ток- то вы просто превысите допустимое напряжение аккумулятора, после чего аккумулятор можно просто выбрасывать..
Технология AGM использует пропитанный жидким электролитом пористый заполнитель отсеков корпуса из стекловолокна. Микропоры этого материала заполнены электролитом не полностью. Свободный объём используется для рекомбинации газов.Borodach писал(а):Но такая возможность, действительно, имеется и иногда помогает ...
А зачем? Что там есть кроме ограничения по току, при любом токе все равно захочет выставленное напряжение получить, и будет этот ток "вдувать" до бесконечности. Автор схемы пишет:NEO2 писал(а):Уважаемый, если не знаете о чём речь, лутше промолчите, а так вообщем покурите даташит на л200.
Подразумевается - аккумуляторы по теме, т.е. батареи UPS-ов. Это чтобы ну совсем все было ясно.SergeBS писал(а):Гуглить по нику Soroka (это фамилия такая) и читать до понимания, почему ВСЕ схемы кулхацкеров гробят аккумуляторы. Но РАБОТАЮТ! Не сгорают!!!
Похоже, что вы ни разу в жизни не заряжали такие АКБ ...SergeBS писал(а): 3 этап - батарея ЗАРЯЖЕНА. А L200 по "рекомендованной схеме" - лупит свои 150 мА, благо даже при 14 В на выходе (даже не 15!) - это вполне возможно..
Ага. Щаззз. StandBy Use = 13.5-13.8, а при 14.3 ток 0 (на шкале 10А что ли? Так и то не 0 будет). А померять? А тестер проверить? Я про свои знаю - не хуже +-50 мВ на шкале 20 В (есть опорник 5В 0.1%).При достижении установленного напряжения (14,3в), ток зарядки автоматически уменьшается, практически до нуля
Мне, честно говоря, пофигу, в каком режиме батарея в УПСе заряжается.. Знаю, что, если УПСа "проработала" года два НЕ ОТКЛЮЧАЯСЬ, то аккумулятор из него можно просто выбрасывать- он уже "заявленное" время "не тянет" А у меня другие аккумуляторы- 6 вольт 1,2 или 1,3 ампер- часа.. И приходится мне их только заряжать, чтобы, допустим, иметь с собой заряженный аккумулятор.. А заряжаю я их от лабораторника- выставляю НАПРЯЖЕНИЕ 7,3 вольта, и ток- 0,36 ампера.. В зависимости от "степени заряженности" аккумулятор сразу начинает "есть" ток- до срабатывания ограничения- потом, минут через 5 -:- 15- "ограничение тока" отключается- напряжение на аккумуляторе достигает "установленного максимума", и дальше ток продолжает уменьшаться- часов через пять- восемь станет "почти НОЛЬ"..SergeBS писал(а): почему напряжения на ней такие разные указаны.
А потом - ПРИЗОВАЯ ИГРА!!! Попробуй угадать, в каком режиме батарея в UPS-е работает. .
Я "теорию" особо не изучал= а только наблюдал за процессом зарядки такого типа аккумуляторов- при зарядке от лабораторного БП- примерно часов через 5 ЗАРЯДНЫЙ ТОК становится равным НУЛЮ.. (во всяком случае- меньше 0,01 ампера- у меня амперметр на БП меньше не показывает- только 0,00)SergeBS писал(а):а вот в другом - зарядник в коробке все время к батарее подключен, и тупо делает, что умеет - вкачивает "по рекомендации производителей", а на самом деле - уже все! Не надо вкачивать - некуда больше..
А что мешает выставить выходное напряжение схемы на L200 таким, каким оно вам нравится?SergeBS писал(а):Мне, пжалста, схему зарядки UPS-а, сделанную именно на L200. И далее, по теме: ежели очередное гениальное изобретение по части заряда батарей UPS-ов - это схема на L200, то пжалста - к АВТОРУ!
А на меня спихивать чужую "гениальность" НЕ НАДО! Я всего лишь показал - что было бы в этом случае. В РЕАЛЬНОСТИ - ни разу в UPS-ах L200 не видел, и это правильно!
Ага. Щаззз. StandBy Use = 13.5-13.8, а при 14.3 ток 0 (на шкале 10А что ли? Так и то не 0 будет). А померять? А тестер проверить? Я про свои знаю - не хуже +-50 мВ на шкале 20 В (есть опорник 5В 0.1%).При достижении установленного напряжения (14,3в), ток зарядки автоматически уменьшается, практически до нуля

Ну, видимо, товарищ считает, что лампочка в 12 вольт 0,1 ампера сгорит, если её подключить к источнику 12 вольт 5 ампер...Borodach писал(а): А что мешает выставить выходное напряжение схемы на L200 таким, каким оно вам нравится?