Re: Проверка целостности данных в SPI
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 21:17:52
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3232862#p3232862"]Один бит чётности не решает проблему. Ошибка может быть двойная...[/uquote]
ade7913 - результат с crc суммой. Не нравится? Можете оформить блок ацп как отдельный экранированный модуль со своим собственным МК, дамами и преферансом. Можете взять МК от AD со встроенным ацп 24 бита (видел такие в тензомодулях ОВЕН). Вариантов вагон и маленькая тележка. Вопрос кошелька.
Я же говорю - у меня на плате 4 ацп по спи опрашиваются 50 раз в секунду. На плате релюхи щелкают, это всё стоит в щите на заводе и лупашит круглыми сутками. И НИЧЕГО не сбоит. Учитесь правильно конструировать приборы и тогда не будет проблем.
ade7913 - результат с crc суммой. Не нравится? Можете оформить блок ацп как отдельный экранированный модуль со своим собственным МК, дамами и преферансом. Можете взять МК от AD со встроенным ацп 24 бита (видел такие в тензомодулях ОВЕН). Вариантов вагон и маленькая тележка. Вопрос кошелька.
Я же говорю - у меня на плате 4 ацп по спи опрашиваются 50 раз в секунду. На плате релюхи щелкают, это всё стоит в щите на заводе и лупашит круглыми сутками. И НИЧЕГО не сбоит. Учитесь правильно конструировать приборы и тогда не будет проблем.