Страница 2 из 4
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 15:09:33
Телекот
А симистор зачем? сама MOC 1A свободно держит.
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 15:14:25
jonpim
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3653875#p3653875"]А симистор зачем? сама MOC 1A свободно держит.[/uquote]
А смотря какой пускатель . Там всплески тока пробьют мок .
Я бы одну не ставил .
Тока зерокроссом может MOC3062
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 15:38:34
Телекот
Пускатели 1,2,3 величины работают нормально, выше не пробовал. Только катушки нужны на 220в.
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 15:41:59
jonpim
Я про надежность а не про работу .
Китайские зарядники тоже работают , но кое-как .
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 15:47:58
Телекот
если они 3 величину нормально коммутируют, нет нареканий. То 1 и 2 надёжность будет за глаза.
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 15:50:41
jonpim
Эти цифры мне ниочем .
Тока даташит по ипортным моделям пускателей )
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 16:44:03
musor
МОСКИ 1 хват за ГЛАЗА-ПРОВЕРЕНО РУЛИТ ХОТЬ РЕЛЕ ХОТЬ ПУСКАЧОМ -ХОТЬ НАСОСОМ ПОМПЫ стирки
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 16:54:35
kentgaryk
Почитал тему. Вроде и советы все правильные, но нагоняют какую то тоскууууу!
https://www.chipdip.ru/product/nrp05-c-05d
На входе 5В, 100ма ...на выходе пускатель. Или не кошерно это?

Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 16:58:43
jonpim
100 ма это больше чем 60 ма топикстартера )
Мок 10 ма , это в 10 раз меньше .
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 17:33:38
Телекот
многим просто религия не позволяет использовать реле, да оно и дороже.
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 18:13:35
jonpim
У настоящих старых радиолюбителей коробки с реле разных размеров .
Раздают даром - никто не берет .
А твердотельных реле нет ни мешочка

Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Чт июн 20, 2019 21:44:43
kentgaryk
jonpim писал(а):100 ма это больше чем 60 ма топикстартера
Ах воначёмихалыч!
Из уважения к собравшемуся бомонду я не буду рисовать схему из транзистора КТ315 и двух резисторов превращающую 100мА в 1мА...тока из уважения. А можно и релюшку подохлее взять, я то аж на 3А забабахал!
Телекот писал(а):многим просто религия не позволяет использовать реле, да оно и дороже.
ну да 80р. в Ч/Д, а так то 50р. Вот религия

но тогда пускатель то вообще как в церкви пернуть в время проповеди!
jonpim писал(а):У настоящих старых радиолюбителей коробки с реле разных размеров .
Раздают даром - никто не берет .
Тех реле я тоже могу мешок насыпать и подарить, они в основном габаритные и неудобные для установки в плату. А вот то что на ссылке, я всегда ставлю в усилители, как в свои так и в фирменные чтобы включались и выключались вместе с компом уровнем 5В. Ибо включать и выключать отдельно не удобно.
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Пт июн 21, 2019 10:34:43
jonpim
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3654035#p3654035"]Тех реле я тоже могу мешок насыпать и подарить, они в основном габаритные и неудобные для установки в плату. А вот то что на ссылке, я всегда ставлю в усилители, как в свои так и в фирменные чтобы включались и выключались вместе с компом уровнем 5В. Ибо включать и выключать отдельно не удобно.[/uquote]
Неужели ты мои реле видел ?)
Из японской техники , такие не были в продаже .По размеру от 10х5 мм Да и от военпрома СССР с платиновыми контактами , герконовые и тд

Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Пт июн 21, 2019 12:28:33
kentgaryk
jonpim писал(а):По размеру от 10х5 мм Да и от военпрома СССР с платиновыми контактами , герконовые и тд
А ты их раздаешь? Я бы забрал жалко далеко.
Хотя сейчас проблем нет. Идешь и покупаешь с нужным напряжением и на необходимый ток.
Механические реле в большинстве случаев надежнее электроники, у них только быстродействие плохое.
А уж в силовой электронике при КЗ в коммутируемых цепях мощные (
и дорогие) оптотиристоры/оптосимисторы горят пачками, а пускатели даже не замечают. Электроника актуальна только там где требуется быстродействие. Но религия.....

Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Пт июн 21, 2019 12:53:12
jonpim
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3654243#p3654243"]мощные (
и дорогие) оптотиристоры/оптосимисторы горят пачками, а пускатели даже не замечают.[/uquote]
А зачем пускач включать реле , когда есть копеечные оптотиристоры

Тут именно про гудящий пускатель .
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:10:51
kentgaryk
А чтобы потом не обсуждать так долго и нудно чего он не того, чего надо чтобы того, чего будет когда катушка у пускателя подгорит...включая квалификацию обслуживающего персонала, тому кто работал с силовым электричеством понятно.
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:22:11
jonpim
С неподходящей квалификацией и с реле пускатель сгореть может .
Сам догадайся как

Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:39:08
musor
дут умники додумали чтоп не худели пускачи и реле AC230 запитали через 2 диода ..были удивлены когда пускачи сгорели на следуший день а реле МКУ48(~220) выжило
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Пт июн 21, 2019 15:01:26
kentgaryk
А чего ему будет то? Контактам постоянка похер!

И по току там запас.
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистор
Добавлено: Пт июн 21, 2019 15:21:48
musor
но пускатели то выголрели дотла -реактифки то нет!!! катушка расчитаная на постоянку 220 должна содердат в 20раз броше виткоф чем на переменку 220!!
ранше полно было реле на48 60и 110 DC катушки а вот на 220 постоянки редкость слишком много надо виткоф намотать эти катуху разворовывали на об моточную медь 1 катухи на 10 трансоф хватало